17.08.2016, 10:19 | #1 | |
Ветровая нагрузка на рекламную мачту
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
||
Просмотров: 6575
|
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
По сути: "виртуальная труба" от Автодеска вам в помощь кроме этого не забывайте, что в угловых зонах с будет повышенным - а в вашем случае это практически вся площадь.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
|
|||
|
||||
Я вполне конкретно привел на рисунках свои мысли. У вас конструкция со щитами крепится к столбу-устою стержнями, которые пересекаются в одной точке. В учебнике по строительной механике четко говорится, что подобный метод крепления приводит к тому, что система является мгновенно подвижной или мгновенно изменяемой, что одно и то же. Иначе говоря данная система допускает смещения (пусть и бесконечно малые) без деформации ее элементов. Еще иначе говоря вы запроектировали механизм с малыми перемещениями. Так вот такое проектировать нельзя. Теперь почему? Потому что при ветровой нагрузке колебания системы за счет ее изменяемости могут усиливаться. То что у вас много подобных сооружений и они нормально эксплуатируются не значит ровным счетом ничего. Получается, что все стоит из-за неучета фактической работы узлов (например когда сварку принимают шарниром в расчетной схеме), из-за запасов заложенных в Нормах или самим проектировщиком, трения в шарнирах и т.д и т.п.
Или же. Раз спроектировали мгновенно изменяемую систему, проводили ли вы расчет с учетом изменения ее геометрии?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Вы посмотрели только одну схему. Там крепление такое, есть еще сечения в которых крепления в другие места и так далее создавая пространственные конструкции. Но я подумаю еще над тем что вы сказали.
Просьба переключится на основной вопрос по аэродинамике. Будет ли изнутри рекламного щита создаваться давление ветра, приводящая к давлению на каждый щит рекламной конструкции с наветренной и подветренной стороны, или ще принять спереди наветренную сторону. а сзади всей конструкции подветренную??? Кто сталкивался? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420
|
Негде не смог этого найти... В Сп есть только для Угольника с N>5. И если применять как для башни, тогда исключается попадание ветра внутрь открытой стальной конструкции.... Хотя ветер если туда и попадает, то может не обладает силой....
Пульсацию я учел. Спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Цитата:
К тому же в СП рассматриваются случаи от 5-ти граней. 4 грани - как обычное прямоугольное в плане здание. Так как СП 20 такой случай не регламентирует, то насколько правомерно/оправдано отталкиваться от случая для прямоугольного здания и применить аэродинамические коэффициенты для треугольного? см. приложенный рисунок |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Реальная конструкция далека от идеальных расчетов. "Учесть все" в расчете не возможно (в рамках объективной реальности), вроде все понимают. Так-что аргумент совсем не туда.
Почему бы не прикинуть по Д1.14 (ьабл Д9) с учетом положений Д1.1 для щитов? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107
|
Цитата:
2. невозможно применить коэффициент по табл. Д.8 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как действует ветровая нагрузка? | hprx | Конструкции зданий и сооружений | 53 | 16.06.2021 15:05 |
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |