Непрочитано 05.02.2018, 14:14
Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома
excellens
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69

Здравствуйте, прошу помощи в такой ситуации: по результатам обследования жилого дома (новострой) выявлены монолитные колонны с низкой прочностью бетона (В7,5 при проектной В25). Возникает вопрос: можно ли выполнить демонтаж дефектной колонны и как это сделать?
Просмотров: 7289
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:00
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


ну если принять на веру 65% конструкций не соответствует проектной прочности, то мое мнение такое, что пациента проще усыпить, чем лечить и родить потом за ново. А фундаменты нормальные прочность бетона проекту соответствует?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:05
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Надо сделать хорошее усиление - проще, надежнее, экономичнее любых вырубок.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:08
#23
IRIshat


 
Регистрация: 24.10.2013
Сообщений: 94


На это вопрос ответ даёт проектная организация. Технически выполнимо.
IRIshat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:22
#24
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А фундаменты нормальные прочность бетона проекту соответствует?
Фундаменты соответствуют проекту.

Цитата:
Сообщение от IRIshat Посмотреть сообщение
На это вопрос ответ даёт проектная организация.
Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
excellens вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:35
#25
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
В переводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 14:36
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение


Обращался в одну проектную организацию с этим вопросом, говорят: такого опыта нет, поэтому браться не будем.
вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 или сюда https://dwg.ru/board/

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В пеоеводе на русский "размер геморроя не соответствует ожидаемым размерам оплаты"
вполне может быть так, за дешево такой проект только авантюрист возьмется делать Кстати а проектная организация которая изначально объект делала, что говорит?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2018, 14:58
#27
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Сами не знают что делать, понимают что "геморрой" машет на горизонте
excellens вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:24
#28
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


А кем являетесь по отношению к сему сооружению?

Offtop: ни каких обойм и прочих "усилений" - это от лукавого. Лучше рубить, все рубить
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:40
#29
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Offtop: ни каких обойм и прочих "усилений" - это от лукавого. Лучше рубить, все рубить
Ну что Вы как хирург. Все поддается ремонту.
Этажности не знаем, нагрузок не знаем. У меня вообще сложилось мнение что это 65% колонн на 3 этаже, а в остальных местах все в порядке. Пусть идет к проектировщикам и они все сделают (кто-то же этот дом изначально проектировал?)
В одном городе решили 9-этажку в несъемной опалубке из пенопласта сделать, ну и сделали. А когда начали инженерку крепить, оказалось что крепеж иногда проваливается в пустоту. Ткунули посильнее, а там дыра. Ободрали весь ППС, дом как решето. Ничего, дыры забетонировали и все впорядке.
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2018, 15:44
#30
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от gogaru Посмотреть сообщение
кто-то же этот дом изначально проектировал?
ну так они не знают чего с этим делать походу

----- добавлено через ~1 мин. -----
...
Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Сами не знают что делать, понимают что "геморрой" машет на горизонте
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 08:24
#31
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


excellens простите за наглость
А можно нормальные чертежи: опалубка, армирование по колоннам и перекрытием
также хотелось бы описать хотя-бы текстом пример: колонна по оси А/2, Б/3 - бо бо и так далее
Больше информации.. Нужно больше

А так по вашим "почеркушкам" сложно сказать, стакан на половину полон или на половину пуст

----- добавлено через ~2 мин. -----
И еще забыл добавить
дело пойдет быстрее (может даже очень), если вы книгу расчетов нам предъявите
Так она (книга расчетов) в проектировщиков быть должна, а иначе как они (ваши проектировщики) сечения подбирали. Не интуитивно же )))
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:57
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: Резать не дожидаясь перетонита!(с)
Грубо говоря, несущая способность снижена в 3 раза. В принципе усилить можно. Углепластик, нано-технологии...
Offtop: Линять надо срочно...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 13:16
#33
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
А кем являетесь по отношению к сему сооружению?
Консалтинг со стороны покупателя сего "творения"
Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
А можно нормальные чертежи:
кроме "почеркушек" пока ничего нет)
excellens вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:29
#34
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Консалтинг со стороны покупателя сего "творения"
Это получается, ваша задача - выбрать наиболее дорогой способ восстановления колонн, чтобы слупить эти деньги с продавца/подрядчика?
Потому что причины, почему вы не хотите использовать обоймы усиления, так и не прозвучало...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 13:36
#35
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Если это не ваше и даже если будет ваше, то особо в это вы вкладываться не планируйте
тогда мой совет забейте на это
Покупать кота в мешке, и, или потом впарить кому то кота в мешке, не лучшее решение
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2018, 14:03
#36
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Моя задача разобраться с этой ситуацией и понять, что можно сделать и уже потом считать какие затраты будут на тот или другой вариант усиления/восстановления. Дело в том, что один "специалист" предложил вариант демонтажа/восстановления, который он якобы где-то видел, но воплотить в ППР конечно же не может; другой говорит что можно стальной обоймой и т.д... Из всего обсуждения для себя я сделал необходимые выводы. Благодарю всех кто откликнулся и поделился своим мнением и опытом.
excellens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Демонтаж/восстановление монолитной колонны жилого дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Стык колонны с монолитной стенкой Вечный студент-1 Железобетонные конструкции 4 04.11.2013 15:42
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43