Непрочитано 22.03.2018, 22:21 #1
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия
Alexey_ae
 
Регистрация: 22.03.2018
Сообщений: 1

Добрый день.
Прошу консультации у Пользователей форума.
Сейчас делаю ремонт силами, одной из компаний, которые предоставляют подобные услуги и в квартире делается новая стяжка.
В данный момент по смете мне посчитали 85 мешков цементно-песчаная смеси по 50 кг.
Путём нехитрых вычислений получается, что будет закуплено 4 250 кг. смеси которая пойдёт на новую стяжку.
Стяжка от 5 см до 2 см т.к. в зависимости от перепадов.
Меня терзают смутные сомнения, а не много ли это? Не будет превышена нагрузка на перекрытия?

Краткая характеристика дома:
Год постройки: 1980
Этажность: 12
Фундамент: сборные железобетонные
Перекрытия: сборные железобетонные
Типовая серия: II-68-03 (не могу с точной уверенностью сказать что именно она, но при поиске в интернете визуально подходит )
Площадь квартиры 34.4 кв. м.

Используют смесь: Цементно-песчаная смесь Baumax М-300 50 кг

Как я понял при строительстве подобных домов используется железобетонные пустотные плиты.
Но не удалось найти точной информации по допустимой нагрузке, везде пишут разную информацию, кто-то пишет что 150 кг кв.м а кто-то что 300 кг. кв. м.
Если 150 кг. на кв. м. то получается что в квартире площадью 34.4 максимальная нагрузка 5 160 кг? Т.е. запас нагрузки в этом случае составит 910 кг?
Или я считаю всё неверно?
Просмотров: 4830
 
Непрочитано 23.03.2018, 06:58
#2
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Alexey_ae предлагаю Вам ознакомится с СП20.13330, или если лень, за денежку к инженеру проектировщику
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:13
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Alexey_ae предлагаю Вам ознакомится с СП20.13330, или если лень, за денежку к инженеру проектировщику
И что конкретно он должен найти в СП20? Несущую способность плит перекрытия в своём доме?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:22
#4
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Komplanar ознакомится с пунктом 5, посмотреть табличку 7, в табличке 8.3 увидеть пункт 1, или 2 (если автор наврал про квартиру)
ну и подумать немного
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:52
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
Komplanar ознакомится с пунктом 5, посмотреть табличку 7, в табличке 8.3 увидеть пункт 1, или 2 (если автор наврал про квартиру)
ну и подумать немного
Если ТС ещё и все коэффициенты оттуда соберёт, то может нечаянно выяснить, что здание уже по факту не должно стоять. Хе хе. )

Кстати, вопрос ТСу - а по факту, там какая-нибудь стяжка по плитам уже есть, или существующие полы типа деревянные по лагам непосредственно по плитам?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:58
| 1 #6
Константин_Сергеевич

Обследование зданий
 
Регистрация: 30.10.2012
Урал
Сообщений: 82


Komplanar сейчас автор испугается и продаст квартиру

стяжка 50 мм, плотность, к примеру 1800 кг/м3, и того 90 кг/м2. это нормативная.
для квартиры требуемая нормативная 150 кг/м2
Будем ждать когда автор включит логику и отпишется о результатах
Константин_Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 08:44
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Константин_Сергеевич Посмотреть сообщение
стяжка 50 мм, плотность, к примеру 1800 кг/м3, и того 90 кг/м2. это нормативная.
для квартиры требуемая нормативная 150 кг/м2
Причем здесь временная нагрузка в квартире?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexey_ae Посмотреть сообщение
Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия
Зависит от несущей способности плиты перекрытия. Несущая способность может быть разная: 4кПа; 6кПа, 8 и т.д.

Кроме стяжки и временной нагрузки (см. таб. 8.3 СП 20.13330.2011) на плиту перекрытия могут опираться перегородки.

К примеру, если перегородок на плите перекрытия нет, то:

Расчетная нагрузка от стяжки толщиной 50мм: 0,05*1,8*1,3=0,117т/м2~1,17кПа;
Расчетная временная нагрузка: 1,5*1,3=1,95кПа;
Итого: 1,17+1,95=3,12кПа < 4кПа.

Если на перекрытие опирается перегородка, то все зависит от того, что эта перегородка из себя представляет и какую несущую способность имеет сборная плита перекрытия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 23.03.2018 в 08:54.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 09:24
#8
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,005


В те времена плиты делали и под нагрузку в 300 кг/м2. Для выравнивания лучше использовать "сухую" стяжку, а по ней уже армированную базальтовой сеткой (фиброволокном) цп стяжку 25-30 мм.
Плиты старые, часть преднапряжения(если оно было) уже потеряна+ползучесть бетона+законные трещины и прогибы будут больше, и будут гулять за "временной" нагрузкой. А у соседа снизу может быть лепнина авторская ценой 100500 руб/м2 и она может закономерно пойти трещинами, от увеличения нагрузки на перекрытие( и следовательно увеличение прогиба).
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 09:36
#9
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Плиты под 4кПа они кровельные. Наверняка можно сказать, что м/э перекрытие под 600 либо под 800кг/м2.
Это следует из логики, что (перегородки + стяжка + полезная) будет слишком впритык к максимально допустимой нагрузке для плиты под 4кПа.
Вон выше Борис вычислил и всего из стяжки и полезной почти набрал максимально возможное загружение
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2018, 15:25
#10
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


на сайте Технониколь, Кнауф, есть решения для пола. тоже хочу ремонт полов делать, тоже не хочу нагружать плиту перекрытия. думаю использовать плиты технониколь, что скажете?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2018, 22:51
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
что скажете?
На мой взгляд стоит минимально изменять решения, нагрузки и пр.
Вот например можно рассуждать какая нс у панелей перекрытия, но там могут быть например проходы инж сетей, неясно предусмотрены ли и заложена ли эта возможность в проекте.
Сухая стяжка как мой вкус хорошее решение
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 06:52
#12
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Всем привет! Вопрос такой, можно ли использовать монтажный раствор РМ-150, 200 (например) для устройства стяжки пола в квартире?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 07:05
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Можно в принципе что угодно. Он на цементном вяжущем?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 07:37
#14
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,508


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Он на цементном вяжущем?
Еще не узнавал. Я вот подумал, если по цене не дороже (или дороже но не так чтоб очень) обычной покупки смесей или отдельно песка цемента плюс замес по месту...не проще ли заказать миксер готового раствора и поднять насосами на нужный этаж и сразу все залить
Рyslan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консультация: Максимально/минимально допустимая нагрузка на сборные железобетонные перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на плиты перекрытия КОПЭ 90г.? Стяжка. Все переделывать? Голова Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2017 09:29
Поиск серии РС 5151 на сборные пустотные плиты перекрытия типа НВ-58-12 Alexandr_P Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.11.2010 19:42
Нагрузка на плиту перекрытия? andreya Конструкции зданий и сооружений 8 30.06.2010 21:59
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21