класс устойчивости к взлому ограждающих конструкций
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18228
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
ВНП 001-01 Проектирование зданий банков
ТСН 31-312-98 (МГСН 4.10-97) Здания банковских учреждений ПОСОБИЕ к МГСН 4.10-97 ЗДАНИЯ БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Последний раз редактировалось alex_bay, 17.04.2010 в 14:26. Причина: забыл добавить |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эт Вы почитайте Я долгое время проектированием этих вещей занимался и уж точно знаю о чем говорю Других документов об этом нет. Это основной документ для проектирования.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну эт как сказать... В теме спрашивают:
В этом РД как раз на эти вопросы ответы найти можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 7
|
Джентельмены, Вам тоже грамерси!
Сейчас посмотрю, потому что найдя в одном из вышепоименованных доках толщину и материал стен (кирпичи и пр.) не увидел там ничего про решетку из арматуры, которой надо изнутри еще периметр помещения укрепить. Суть моего обращения в том, что как раз таки мне вот поручено спроектировать (по почеркушке выского начальства) отделение банка. И почему-то про сказанное в задании "не ниже 2-го класса" требуют и стену в 250 из кирпича и укрепить ее по всему периметру еще и сварной арматурной решеткой из 16 диаметра с шагом 150х150... Мне пказалось это излишним, а в ТЗ ссылка идет только на ГОСТ Р 511173-97* в котором только про испытания на прочность, а никак не про сами конструкции. И выходит что по РД (рекомендации там в приложении 7) я могу 2-ой класс проектировать или из кладки в 250 мм или же из кладки по 1-му классу с усилением ее сеткой из арматуры 8 диаметра с шагом 100х100. Хм..... Последний раз редактировалось Rasena, 17.04.2010 в 18:28. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Кирпичную стену решеткой укрепляли изнутри только при реконструкции. Для повышения класса. Это на всякий случай. Потому как неизвестно есть в стене арматура или нет.
Если проектировать новую - решетка не обязательна. Достаточно армировать кладку как требуют. Из ВНП 0001-01: для II класса - 250мм кирпичная кладка. Цитата:
Вот там усиление стальным листом делали с двух сторон между листами ГКЛ. Последний раз редактировалось alex_bay, 17.04.2010 в 18:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 7
|
Спасибо еще раз за внимание к моей проблеме!
Да, это отделение проектируется в здании советского прома. Это пустой зал - на площадях которого мы и мудруем. Так что сами помещения (сейфовая, серверная, депозитарий, банкоматная, кассы и закассовый коридор) проектируются на пустом месте, так что ограждающие конструкции именно помещений вновьвозводимые. И мне показалось странным что сперва мне указывали, что во 2-ом классе арматура для решетки должна быть 10 диаметра (это к стене в 250 мм кладки!), а потом и вообще из 16 арматуры! Теперь гляжу такого диаметра нет даже и для более высоких классов - только 8 мм. Но в РД это же как рекомендация и быть может именно внтурибанковское такое требование.... Еще раз - спасибо! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Надо от заказчика плясать. Вы же сами говорите, что в ТЗ от него такое требование, чтоб кладка была 250 мм и решетка из прутка диаметром 16 мм и ячейкой 150х150 мм. Так значит и делайте, как просит. Техукрепленность, дело такое... мало специалистов очень. К стати, в понедельник, 19 апреля открывается в Москве в Экспоцентре профильная международная выставка по таким вещам MIPS 2010 "Охрана, безопасность, противопожарная защита", я там буду. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Абсолютно согласен. Много плохо не бывает (почти всегда).
Если че-нить интересное будет, поделись потом пожалста, новшествами. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ок, хорошо, мне самому интересно, что же новенькое появилось... Но у нас в этом плане какой-то застой, в основном применяют старые или иностранные. Но иностранные применяют частные конторы, государственные из "списка"... Бюрократия однако... Сейчас "безопасность", дело выгодное... да и терроризм этому способствует... Но рынок поделен... организаций пять на нем фигурирует, остальные мелкие, их в расчет никто не берет. Откаты этому способствуют... Правда лицензирование отменили, не знаю что в этой сфере будет... любую же фирму не пустишь такое проектировать...
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 10
|
Приходилось проектировать банк по т.у заказчика. Здание банка из обычного кирпича Н.с 510.внутренние 250.380мм без вертикального армирования. Камера ценностей армированный монолитный бетон.Армирование двойное из арматуры 12-14 А-3 шаг 100мм Суть вся была в бетоне . Стенки из фибробетона составила 200мм.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
помогите по устойчивости строительных конструкций | Greengang | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.09.2009 10:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |