| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.01.2011, 09:36 | #1 | |
Местная устойчивость стенки
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 26323
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Можно сделать такой упроещенный вывод, что если применять для сжато-изгибаемых, или сжатых элементов прокатные балочные двутавры, то устойчивость стенки вполне может быть необеспечена. В изгибаемых - обеспеченна.
Узнать считать вашу вашу траверсу изгибаемой, или сжато-изгибаемой можно найдя коэфициент mef из пункта 5.27* стального СНиПа. Если это mef>20 - траверсу надо расчитывать как изгибаемый элемент. Но. Я думаю, что нужно проверить несколько сечений, и в часть их надо считать как изгибаемые (mef>20), а часть - сжато-изгибаемые (mef<=20). В частности на прочность собственно и не надо, а вот устойчивость стенки надо бы проверить. Вот какая из двух пластин, приведенных на рисунке устойчивее? Лично я не знаю. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
|
|||
|
||||
Приведите полные данные для проверки сечений, заданных в Лиру, поглядим.
|
||||
|
||||
В приведенных таблицах не усматриваю "непропускания". Может, конечно, потому, что на Лире не работаю. Но если сечение 50Б1, работающее на изгиб, не проходит только по местной устойчиости стенки, то в расчете явная ошибка. Выполните ручной расчет и отошлите в лировскую поддержку. Если, конечно, у Вас лицензия
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Vavan Metallist помог мне разобраться, элемент все-таки сжато-изогнутый. Но почему Лира не пропускает его, даже если обозвать его балкой, для меня загадка. Обращусь сначала к справочникам... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
из справки по лирс-тк:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
Пардон, не увидел расчета как колонны . При таком раскладе только исходные данные "в студию". P.S. Вообще за такой вывод результатов расчета лировцам надо "руки отбить" На какие внутренние усилия считалось - тайна "за семью печатями" да еще "покрытая мраком". Последний раз редактировалось IBZ, 20.01.2011 в 11:31. |
||||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Цитата:
Список проверок из справки по Лир-Стк: Цитата:
|
|||
|
||||
Вот задал я неверный тип НДС (пусть изгиб), Лира сама поменяла его на верный (пусть сжатие с изгибом). А она при этом дополнительные данные (например, расчетную длину) запрашивает? Если нет, то "в топку" такую самодеятельность
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
про это не скажу, начальству лень запрашивать. но, при вводе задается расчетная длина сжатого пояса для балки, а для колонн - 3 параметра в плоскости, из плоскости и для расчета фи балочного. Как она их конвертирует - данных я не встречал. Поэтому "ручками" и вперед.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Но ведь тип расчетной процедуры - это и есть та галочка, которую мы выставляем ("балка", "колонна", и "третий тип забыл")...
bahil, я с этого и начал!!! Дело было так: 1. Я ручками проверил прочность траверсы и получил, что она проходит, да еще и с запасиком. 2. "Хм... Когда же я начну изучать Лиру-СТК???" - подумал я. Вооружился справочником и загнал в нее родимую исходные данные. 3. После доброго часа войны и разговоров с монитором я наконец-то получил Таблицу с результатами расчета. 4. Посмотрев таблицу, я немало удивился тому, что местная устойчивость стенки не обеспечена. 5. Почесав репу часика полтора, полез на форум советоваться с коллегами. Последний раз редактировалось AVO, 20.01.2011 в 13:17. |
|||
|
||||
Цитата:
To bahil Уже устал писать, что ни фига в общем случае не обеспечено - только для изгибаемых элементов. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
з.ы. Проверил - так и есть =) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Цитата:
Ал-й При расчете по прочности и устойчивости - согласен. С местной устойчивостью что-то сильно там замутнено. Стараюсь руками просчитывать то, что не проходит и вызывает сомнения и при выводе вообще не показывать эти графы. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Соответственно расстановка ребер влияет лишь на длину отсеков. з.ы. Хотя и в microfe возможно местная сила учитывается лишь для п. 5.13 и 5.14 СНиП - сейчас уже не скажу, в свое время досконально не изучил =) Последний раз редактировалось Ал-й, 20.01.2011 в 13:55. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Устойчивость стенки подкрановой балки | Jonny17 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.08.2011 13:00 |
Устойчивость стенки в ЛИР-СТК | Muriy | Расчетные программы | 1 | 18.02.2008 22:06 |
устойчивость кирпичной стенки. | Мирт | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.05.2007 10:52 |