| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите как усилить проем?

подскажите как усилить проем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2008, 14:52
подскажите как усилить проем?
bad
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 54

Подскажите как можно усилить проем 900х2100(h) в несущей стене панельного дома (5й этаж из 12). Дом 137 серия, толщина стены 16см. Проем находится в 80 см от наружней стены.... Че-то мне в голову ниче путного не идет, ведь по аналогии с кирпичными стенами надо сначало усилить "проем", а потом его прорубить, но тут я себе этого не представляю, т.к. стена то всего 16 см.... подскажите, у кого какие идеи... Буду признателен... СРОЧНО.
Просмотров: 22606
 
Непрочитано 16.06.2008, 17:19
#21
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


По хорошему - вариант №3.
По и "так сойдет", то что предложил...
Некоторые панели вырезают и удивляются: какие такие несущие?! Дом-то стоит и даже не трескается?! Ты че гонишь, за лоха меня держишь?!!
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 18:36
#22
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BAD!
При условиях:
-Плиты "на комнату" опираются на стены по периметру;
- Соседи сверху и снизу не устраивали дополнительных проемов в стенах, совпадающих с вашими по вертикали;
- Проем выполняется безударным способом,
я готов подписаться под проектом проема без устройства какого-либо обрамления.
По предварительному расчету (с помощью моей программы):
- запас перемычки как бетонного элемента имеет 5-тикратный запас прочности по изгибу, несущая способнсть меньшего простенка в 2.2 раза больше действующей нагрузки, нижние растворные швы имеют запас прочности 140%.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 19:01
#23
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от bad Посмотреть сообщение
толщина стены 16см. Проем находится в 80 см от наружней стены...
Проем хорошо бы отнести подальше от стены, если не путаю, то там в стене проходят стояки отопления, то есть еще минимум 20-ти см нет, итого остается простенок 600 мм толщиной 160 мм, маловато будет (ИМХО)
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 23:09
#24
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


вот что наваял. что скажите?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем.jpg
Просмотров: 1485
Размер:	76.1 Кб
ID:	7554  
bad вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 23:14
#25
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Самый хороший вариант для интерьера- наклейка листов...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2008, 23:36
#26
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Нормальный вариант
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 00:15
#27
TomTimTom


 
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 19


лови вариант, дома в архиве откопал (сам у одного человека за образец брал, так что размерв проверь):
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
проемы00.dwg (314.1 Кб, 2322 просмотров)
TomTimTom вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 03:21
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Все предлагаемые решения по обрамлению проема это, как говорится "мертвому припарка".
Всё познается в сравнении. Достаточно сравнить жесткости бетонной перемычки (160х600) и двух L90x8 или прочность участка стены в пределах устраиваемого проема с прочнстью (несущей способностью) 4-х уголков 90х8.
Прилагаю расчёт стены с двумя проемами.
Обрамление проема не нужно!!
Вложения
Тип файла: rar Расчет проема.rar (20.6 Кб, 819 просмотров)
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 08:10
#29
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Lev_37

Результаты из программки какой-то? Или сами набивали в exel'e?

Заинтересовал расчет платформенного стыка. По какой методике (старый ВСН 32-77 или "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3")?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 08:35
1 | #30
Const-r

Конструктор
 
Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Сообщений: 27


Делается все по этапам. Прикладываю последний этап.
таким образом усиляем проемы от 800 до 1500мм.
Вложения
Тип файла: rar проем.rar (44.0 Кб, 746 просмотров)
Const-r вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:04
#31
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Armin!
Ответы:
1. Программку создал сам в Excel.
2. Платформенные стыки рассчитаны по "Пособию по проектировнию жилых зданий" в.3.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:09
#32
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Const-r!
Не могу открыть .dwf.
Если не трудно повторите, пожалуйста, в любом другом формате.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 09:45
#33
bad

инженер
 
Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
<phrase 1=


2 Lev_37: Интересный пример, только я вот не возьму в толк, вы хотите, чтобы я купил у Вас програмку или хотите убедить меня, что усиление не требуется?
2 TomTimTom: Спасибо, весьма полезный пример!

Последний раз редактировалось bad, 17.06.2008 в 09:53.
bad вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:47
#34
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


2 Lev_37
Файл в формате tiff от Const-r.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 09:48
#35
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Вот он.
Вложения
Тип файла: rar проем.rar (53.7 Кб, 571 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 16:56
#36
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


BAD!
Ответ: приведен пример для вашей ситуации, программку не продаю и не даю.
Armin!
Спасибо за формат .tiff. Посмотрел. Решение понятно. Но все-таки усиление проема это лишние хлопоты.
Моё заключение основано на практике многочисленного применения моей методики для проемов шириной до 1800мм.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 17:22
#37
evgen926

ПОС ППР
 
Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
<phrase 1=


На примере домов серии МЭС-84-2001.
ГИП рассчитала, что для стандартного проема до 1м х 2,1м на любом этаже в несущей стене достаточно обрамления из 16 швеллера.
Себе дома сделал обрамление из 18 швеллера с параллельными полками из соображений - он берет стену в обойму и при выравнивании стен полностью скроется за штукатуркой. Швеллера заанкерили к стене. - это все для спокойствия и для руководства ТСЖ. Нигде не регистрировал.
Сосед надо мной прорубил проем не укрепив ничем - все ок, трещин нет ни у него, ни над ним. На эту стену "несущую" опирается только такая же стена сверху. Оказалось, что эта стена с существующим проемом на разных этажах стоит по-разному - проход в разных местах.
Ответ как у консультанта - много и ни о чем )))))
evgen926 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2008, 18:01
#38
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Усиление проемов в бетонных стенах бред. Никакой металл не спасет бетон от трещин при деформациях, металл гибкий. В нормах записано, что проемы можно делать через этаж, но не прописано, для каких конструкций. Реально перемычка проема в кирпичной стене, если только он не подведен под плиту, несет только треугольник из кирпича... все остальное обязано перераспределяться. Конечно, если молотить проемы по 3 метра, оставляя столбы по полметра - накроется без усиления точно. Но речь как правило идет про пробивку проемов из кухни в комнату и расширения ванной за счет коридора - это 90% всех проемов, если только дизайнеры не расстарались.. в бетоне тоже все прекрасно распределяется.Я у себя кроме проема еще и кусок стены спилил, и ничего... стоит. Умели строить в СССР!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
plan-NEW1.dwg (167.0 Кб, 1889 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 17:59
#39
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Offtop: Ключевая фраза
Цитата:
Умели строить в СССР!
А сейчас как посмотришь .....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 17:39
#40
vitalik


 
Регистрация: 28.03.2007
Россия
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Прилагаю расчёт стены с двумя проемами.
Обрамление проема не нужно!!
Добрый человек, поделись программкой, сделай доброе дело для общественности!

Спасибо, что не отказал.
vitalik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > подскажите как усилить проем?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход plaz AutoCAD 11 08.11.2016 10:51
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 10 10.05.2007 12:47
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
подскажите как поменять цвет объекту миня Разное 28 13.11.2006 11:56