Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
BAD!
При условиях: -Плиты "на комнату" опираются на стены по периметру; - Соседи сверху и снизу не устраивали дополнительных проемов в стенах, совпадающих с вашими по вертикали; - Проем выполняется безударным способом, я готов подписаться под проектом проема без устройства какого-либо обрамления. По предварительному расчету (с помощью моей программы): - запас перемычки как бетонного элемента имеет 5-тикратный запас прочности по изгибу, несущая способнсть меньшего простенка в 2.2 раза больше действующей нагрузки, нижние растворные швы имеют запас прочности 140%. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Все предлагаемые решения по обрамлению проема это, как говорится "мертвому припарка".
Всё познается в сравнении. Достаточно сравнить жесткости бетонной перемычки (160х600) и двух L90x8 или прочность участка стены в пределах устраиваемого проема с прочнстью (несущей способностью) 4-х уголков 90х8. Прилагаю расчёт стены с двумя проемами. Обрамление проема не нужно!! |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Lev_37
Результаты из программки какой-то? Или сами набивали в exel'e? Заинтересовал расчет платформенного стыка. По какой методике (старый ВСН 32-77 или "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3")?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.09.2007
СПб
Сообщений: 54
|
2 Lev_37: Интересный пример, только я вот не возьму в толк, вы хотите, чтобы я купил у Вас програмку или хотите убедить меня, что усиление не требуется?
2 TomTimTom: Спасибо, весьма полезный пример! Последний раз редактировалось bad, 17.06.2008 в 09:53. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
BAD!
Ответ: приведен пример для вашей ситуации, программку не продаю и не даю. Armin! Спасибо за формат .tiff. Посмотрел. Решение понятно. Но все-таки усиление проема это лишние хлопоты. Моё заключение основано на практике многочисленного применения моей методики для проемов шириной до 1800мм. |
|||
|
||||
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
|
На примере домов серии МЭС-84-2001.
ГИП рассчитала, что для стандартного проема до 1м х 2,1м на любом этаже в несущей стене достаточно обрамления из 16 швеллера. Себе дома сделал обрамление из 18 швеллера с параллельными полками из соображений - он берет стену в обойму и при выравнивании стен полностью скроется за штукатуркой. Швеллера заанкерили к стене. - это все для спокойствия и для руководства ТСЖ. Нигде не регистрировал. Сосед надо мной прорубил проем не укрепив ничем - все ок, трещин нет ни у него, ни над ним. На эту стену "несущую" опирается только такая же стена сверху. Оказалось, что эта стена с существующим проемом на разных этажах стоит по-разному - проход в разных местах. Ответ как у консультанта - много и ни о чем ))))) |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Усиление проемов в бетонных стенах бред. Никакой металл не спасет бетон от трещин при деформациях, металл гибкий. В нормах записано, что проемы можно делать через этаж, но не прописано, для каких конструкций. Реально перемычка проема в кирпичной стене, если только он не подведен под плиту, несет только треугольник из кирпича... все остальное обязано перераспределяться. Конечно, если молотить проемы по 3 метра, оставляя столбы по полметра - накроется без усиления точно. Но речь как правило идет про пробивку проемов из кухни в комнату и расширения ванной за счет коридора - это 90% всех проемов, если только дизайнеры не расстарались.. в бетоне тоже все прекрасно распределяется.Я у себя кроме проема еще и кусок стены спилил, и ничего... стоит. Умели строить в СССР!
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Offtop: Ключевая фраза
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как в 3D нарисовать эксцентрический переход | plaz | AutoCAD | 11 | 08.11.2016 10:51 |
Как усилить фланцевый стык стойки(труба) с эксцентриситетом? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.05.2007 12:47 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
подскажите как поменять цвет объекту | миня | Разное | 28 | 13.11.2006 11:56 |