23.11.2017, 16:25 | #1 | |
Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 6428
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
я задавал им такой вопрос, на что получил ответ, дословно: "две металлические чушки, высотой 1,2 м весом каждая по 15 т"... (при этом даже если они не из стали, а из свинца то это слиток 1х1х3 м высотой).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Цитата:
Стандартные задания на обследования я нашел. Но необходимо ли туда вносить дополнительные условия и требования? Если у Вас есть ТЗ на ситуацию чем то похожую на мою, буду очень признателен. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вот вам картинка без подписей и договора.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Но и вы письменно должны указать ему на 1) если он не сделает обследования пола, его основания и нивелировки, то вы не сможете сделать эту армированную плиту. А если сможете, то будет перерасход материалов. 2) если он не проведет хотя бы визуальное обследование покрытия и колонн, то если они накренятся и что-то потечёт, то вы не виноваты... 3) и т.д. Да, а краны он оставляет те же для перевозки этого металла? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54
|
Это хорошо, когда заказчик не твой основной работодатель. А тут надо выкручиваться... Вот может после озвучивания стоимости всех обследований и стоимости реконструкции вопрос и отпадет сам собой
----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
1) то что там уже есть пол 2) то что там бывает много закопанного железобетона, который, если не выкопаешь, начинает выпирать через любую плиту. А демонтаж - это суммы... 3) полы еще надо для того, что часть груза бывает требуется перемещать погрузчиками. 1) Ну простой осмотр ситуации точно потребуется и о результатам потребуется выпуск бумаги с подписями и печатями. 2) фундаменты цеха, да и другие конструкции и серии, наверняка известны 3) Если фундаменты известны, то ограничьте зону складирования к ним (под 45 градусов) . А то был аналогичный случай также, как у вас: сделали из цеха склад, навалили кучу металла краном, а колонны пошевелились. Кран застопорили. Что делать? У колонн куча неподъемного металла... |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
можно и раму с краном простенько замоделить, фундамент как очень жесткий стержень. И на фундамент с внутренней стороны приложить нагрузку. Показать перемещения колонны, и тогда дать коммент что кран наш п...неться упадет вам на голову.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Цитата:
Хотя и без расчетов понятно, что с краном произойдет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) | pusha2002 | Основания и фундаменты | 14 | 22.10.2021 13:54 |
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? | Василина | Лира / Лира-САПР | 1 | 23.09.2014 09:38 |
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания | annonciation | Металлические конструкции | 59 | 16.04.2013 01:38 |
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания | GARRI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2010 08:51 |
Заглубленный резервуар внутри существующего здания | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.04.2010 11:37 |