| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента

Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.08.2010, 18:11 #1
Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Как расчитать фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента, причем напряжения от момента основные? В запас ли надежности соединения будет следующая расчетная предпосылка: рассматривать соединение как центрально-растянутое, загруженное силой равной площади сечения умноженной на максимальное напряжение в профиле?
Просмотров: 9028
 
Непрочитано 14.08.2010, 20:39
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Такое предположение вполне жизнеспособное. Правда без оговорок только для круглых труб с симметричным расположением болтов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 10:23
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Почему только круглых? Квадратных тоже, наверное.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 14:06
#4
acid


 
Сообщений: n/a


может рассмотреть болты на пару сил? момент=сила*плечо. Плечо принять от центра растянутых болтов до... вот тут все сложно - зависит от податливости фланцев много. Обычно я брал до противоположного края сечения - поворот вроде как происходит вокруг него, но это справедливо только для податливых фланцев.
 
 
Непрочитано 17.08.2010, 18:10
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Почему только круглых? Квадратных тоже, наверное.
Наверно в квадратных надо как то задумыватся больше над расположением болтов. Это и есть оговорки.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 19:59
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Есть пособие по расчету ФС. Там и центральнонагруженные рассматриваются, и с учетом момента
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 10:40
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Про пособие, вернее "Рекомендации" я знаю. Но разве автор спрашивал о нем?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 10:50
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Хм, зачем предпосылки думать, если есть четкие указания по расчету?
Это уже научная работа получается
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 12:34
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Да в том руководстве нет расчетов замкнутых сечений на момент. Да и вообще там как то все не очень понятною. Или я не вникал просто... Мне кажется, что по нему невозможно расчитать фланцевое соединение, тоесть найти усилия в болтах и фланце. Или я не прав?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 13:04
#10
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
в том руководстве нет расчетов замкнутых сечений на момент
верно, только на центральное растяжение.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
что по нему невозможно расчитать фланцевое соединение
возможно, считал, только для открытых профилей
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 13:08
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
возможно, считал, только для открытых профилей
Ага, ну тады ладно. Когда то и я попробую.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 13:12
#12
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


только уж сильно муторно. Жду, когда в нормкаде реализуют
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 14:13
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Аааа.
А с КОМЕТОЙ сравнивал результаты?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2010, 14:17
#14
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Комету не люблю. Не прижилась она как-то. Потому и не сравнивал
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 10:33
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
нет расчетов замкнутых сечений на момент
- много там подобных белых пятен и всяких недоговорок, потому и вопрошаю, спасибо за свои соображения
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 10:50
#16
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


если нет там, то вряд ли где вообще есть(
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 11:05
#17
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


мб EN 1993-1-8 даст ответ?
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 11:49
#18
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


там про ФС крайне мало к сожалению. Может есть какое-то пособие в развитие EN 1993-1-8...
Я не спец по еврокоду
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:23
#19
Kostya_PC


 
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 180


eilukha, посмотри еще
Joints in Steel Construction: Simple Connection http://dwg.ru/dnl/3246
Joints in Steel Construction: Moment Connection http://dwg.ru/dnl/3378
Kostya_PC вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2010, 12:40
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Если не получится найти методики - неплохой способ смоделировать узел в какой нть КЕ проге и расчитать. На самом деле это не так сложно, как может показатся на первах.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415 Вот тема. По крайней мере в 2 программах там представленны расчеты фланцевых соединений. Один из расчетов (в ЛИРЕ) делал мой скромный персон . Второй расчет если не ошибаюсь сделан в NASTRAN. Результаті похожи, подозреваю, что в NASTRAN намного легче сделать модель. Но если вариантов немного, то и ЛИРА пойдет. И СКАД тоже.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.08.2010 в 12:45.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевое соединение замкнутого сечения с учетом момента

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Интересное фланцевое соединение Heat_en Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.12.2009 16:53
Стальная колонна замкнутого сечения - основные узлы diek Металлические конструкции 4 19.05.2009 19:17
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56