Здравствуйте! Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс?
Есть тех условие:
на отопление Q=0,47 Гкал/час
на горячее водоснабжение Q=0,530 Гкал/час
Диапазон измеряемых расходов:
на отопление и горячее водоснабжение G=17,0 т/час
Температурный график котельной 130-70

Я правильно понимаю что температурный график сетевой в контуре ГВС будет 70-40? и считать надо вот так
G=Q/t1-t2=530/70-40=17,6 но тогда получается расход выше общего расчетного, к том же еще и без учета отопления..

Объясните пожалуйста)
Просмотров: 5865
 
Непрочитано 01.12.2014, 12:57
#2
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Температуру греющей воды следует принимать: на входе в водоподогреватель равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в тепловой пункт при температуре наружного воздуха в точке излома графика температур воды (70), на выходе из водоподогревателя равной 30 °С. Это для параллельновключенного подогревателя.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 13:38
#3
ventru72


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Температуру греющей воды следует принимать: на входе в водоподогреватель равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети на вводе в тепловой пункт при температуре наружного воздуха в точке излома графика температур воды (70), на выходе из водоподогревателя равной 30 °С. Это для параллельновключенного подогревателя.
Да, схема параллельная - одноступенчатая.
Спасибо. Но поясните пожалуйста почему вы решили выбрать температуру на выходе из водоподогревателя равной 30 °С?

Даже при 30 °С получается что то не то
G1=Q/t1-t2=530/70-30=13,25 - для гвс
G2=Q/t1-t2=470/130-70=7,8 - для отопления
G=G1+G2=21
21 куб вместо 17 которые идут в тех условии
Такое чувство что в тех условии они рассчитывали расход ГВС для открытой системы G1=Q/t1-t2=530/60-5=9,6
G=G1+G2=9,6+7,8=17,4
Или я использую не те формулы?
ventru72 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 14:11
#4
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Почитайте СП 41-101-95 приложение 4
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 14:49
#5
ventru72


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Почитайте СП 41-101-95 приложение 4
Прочел, очень ценный материал.. получается
G1=3,6Q/(t1-t2)*с=3,6*530/(70-30)*4,2=11,3
Такой расход уже похож на правду, но все равно есть небольшая нестыковочка, расход по прежнему выше чем в тех условии

G=G1+G2=9,6+11,3=20,9
ventru72 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 22:30
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


В подобных ситуациях лучше всего использовать СНиП 2.04.07-86*. Это старый норматив, но расчетная часть отработана аккуратно. Что касается различий в техусловиях и расчетах, то в обоих случаях выполняли люди, которым свойственно ошибаться.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 09:44
#7
ventru72


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
В подобных ситуациях лучше всего использовать СНиП 2.04.07-86*. Это старый норматив, но расчетная часть отработана аккуратно. Что касается различий в техусловиях и расчетах, то в обоих случаях выполняли люди, которым свойственно ошибаться.
Вы правы, нашел у себя ошибку при расчете расхода отопления, правильно будет:
G2=3,6Q/(t1-t2)*с=3,6*470/(130-70)*4,2=6,7

Итого:
G=G1+G2=11,3+6,7=18 - уже почти как в тех условии))
Удельная теплоемкость воды в СНиП 2.04.07-86 тоже равна 4,2
Я сейчас задумался, сетевая вода она же доработанная, из нее выгоняли кислород и добавляли различные соли, что бы метал не ржавел, может в теплоснабжении брали другой показатель удельной теплоемкости сетевой воды?
ventru72 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:02
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Удельная теплоемкость воды в СНиП 2.04.07-86 тоже равна 4,2
Я сейчас задумался, сетевая вода она же доработанная, из нее выгоняли кислород и добавляли различные соли, что бы метал не ржавел, может в теплоснабжении брали другой показатель удельной теплоемкости сетевой воды?
Не надо ничего думать. Не надо формально подставлять в формулы коэффициенты, за которыми теряется физический смысл. Теплоемкость воды 1 ккал/кг - это когда-то знал каждый пятиклассник - "один литр воды, нагретый на один градус". Работайте с килокалориями, гигакалориями - не надо никаких коэффициентов. А вот тепло, если уж невтерпеж, переводите в ватты и прочее. 1 кВт = 860 ккал/ч. Вот и всё, что нужно знать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 12:18
#9
ventru72


 
Регистрация: 01.12.2014
Сообщений: 8


Всем спасибо, разобрался.
По формуле из СНиП 2.04.07-86 пересчитал расход на тепло и гвс в нескольких других тех условий на другие обьекты, там все сошлось.
В данном тех условии ошиблись на 1 куб.

Последний раз редактировалось ventru72, 03.12.2014 в 12:26.
ventru72 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Как рассчитать годовой объем воды если известен суточный расход? dextron3 Инженерные сети 19 21.02.2011 12:02
Расход воды на пожаротушение Plasticfantastic Инженерные сети 2 25.05.2010 08:42