Есть ли ограничения при размещении нескольких проводов в скрытом канале?
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 2726
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Как инженер, и "физик" считаю, что об электричестве знаю все,
но буду рад любой информации от "практикующего" инженера электрика с "точки зрения нормативки". Конкретно: 1 количество проводников; 2. "заполнение" проводниками канала; 3. по мощности или по силе тока; Возможно что-то еще, о чем я не упомянул или не догадываюсь? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
ПУЭ
Цитата:
|
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Я скажу как это видится по американским нормам (где нет открытой прокладки проводов совсем, а только в трубах) а вы проверьте есть ли аналогия в ПУЕ.
Есть таблицы, в которых разрешается закладывать не больше чем определенное кол-во проводов в трубу определенного размера. (Правила основываются на разрешенном заполнении трубы не больше чем - вроде как у вас 35-40%) Есть таблицы, регламентирующе уменьшение токонесущей способности проводов если их больше 3х. То есть возможно потребуется увеличить сечение провода. Это может привести к уменьшению разрешенного количества проводов в трубе или увеличению размера трубы. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вова у нас этот ГОСТ тоже применяется, не помню какого года, называется "бла бла бла Электропроводки", это МЭК-овский стандарт, адаптированный к нам на основе аутентичного перевода, я просто не стал человека сейчас этим грузить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Всем большое спасибо "за поддержку"
Jоhnny, простите за замечание. Я просил:"... в гофре или электротехнической трубе в штробах стены...", т.е. подразумевалась скрытая прокладка. А п.2.1.61 относится к разделу "Открытые электропроводки внутри помещений". |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Я прочитал как через запятую
Сколько пролезет столько и кидайте, они же у вас в изоляции, от того сколько натолкаете могут появиться поправочные коэффициенты по длительно допустимому току, соответственно защитный аппарат менять или сечение кабеля увеличивать (вряд ли ваш случай). Есть отдельные требования конкретно по жилью, из СП 31-110 Цитата:
Если речь о том сколько или не более скольки можно там-то и там-то я таких по крайней мере общих требований не встречал, есть ограничения по совместной прокладке сетей с разным напряжением, взаиморезервирующих и т.д. конкретизируйте сколько каких куда хотите заложить (розетки я так понимаю?). |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли ограничения по отрыву в сваях в зданиях с тяжелыми кранами? | SerStar | Основания и фундаменты | 4 | 01.12.2010 16:59 |
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? | inwar | AutoCAD | 5 | 15.11.2010 08:00 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? | хомяк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.12.2007 22:04 |