требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 37264
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Пожар в большом архиве - страшная вещь.
См. тут, например (выгорел архив управления земельных ресурсов).
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Согласно СНиП 31-06-2009 п. 6.63, двери отсеков хранилищ предусматриваются противопожарными не ниже 2-го типа. Двери в противопожарных преградах, пожароопасных технических помещений, выполняются противопожарными в соответствующем исполнении.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
|
|||
|
||||
Я не понимаю, сделать кирпичные оштукатуреные перегородки 120 и поставить противопожарную дверь - проблема штоле? Начинают разглогольствования - четыре шкафа, пять шкафов. Да хоть и один, назвал - архив - делай по нормам.
|
||||
|
||||
Цитата:
В крупных архивах и отопление не водяное, так что же? Газовое пожаротушение - не пожарная норма, оно исключительно для того, чтобы сохранить документы, значит если документы не имеют особой важности, по логике никакого газового пожаротушения быть не должно. Оно, кстати, опасно для жизни людей, надо предусматривать мероприятия по нераспространению газов по всему зданию и по удалению их из помещения где был пожар. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Про запрет порошкового ничего не знаю. Когда делали - можно было. Но у нас система передвижных стеллажей - порошковое неэффективно нифига, сплинклерное - вроде ничего особо страшного, но фонды потом сушить и дизъинфицировать пришлось-бы все - большие трудозатраты. Поэтому выбрали газовое, самое сложное технологически, но самое подходящее |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замечания экспертизв по противопожарным нормам | Step13 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.01.2015 16:42 |
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности | TORUS13 | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 03.11.2010 20:11 |
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 | SkiFF | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 22.03.2010 04:38 |
Декларация пожарной безопасности | Route | Разное | 22 | 24.01.2010 00:02 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |