Непрочитано 09.02.2015, 09:06
Фасад 14-этажки с облицовочным слоем из кирпича
Drozdov
 
Регистрация: 21.07.2010
Сообщений: 15

Всем здравствуйте!
Проектируется 14-ти этажное офисное здание. Конструктивная схема: монолитный ж/б каркас с безбалочными перекрытиями. Состав наружной стены: газоблок (240-300мм)+минплита (50мм)+облицовочный кирпич.
Вопросы:
- как решается узел пересечения наружной стены с монолитным перекрытием при необходимости скрыть торец плиты за облицовочным слоем (как крепить облицовочный слой из кирпича к торцу плиты перекрытия)?
- облицовочный слой из кирпича является самонесущим или его необходимо опирать на перекрытия каждого этажа?
- как избежать явлений, представленных на фото?
- как выполнить узел примыкания слоя из газоблока к плите перекрытия верхнего этажа?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: stena.jpg
Просмотров: 1974
Размер:	127.6 Кб
ID:	143393  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 220413_12.jpg
Просмотров: 2199
Размер:	110.4 Кб
ID:	143394  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вопросы.jpg
Просмотров: 2530
Размер:	94.4 Кб
ID:	143398  

Просмотров: 26369
 
Непрочитано 09.02.2015, 18:44
#21
theykillkenny


 
Регистрация: 05.08.2010
Сообщений: 33
<phrase 1=


http://www.halfen.ru/d/98_987/de/med...tems/fm-ru.pdf
Уже обсуждалось, ссылку схоронил, теперь делюсь.
theykillkenny вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2015, 21:58
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ставить удерживающие элементы (гнутый швеллер из 5 мм стали, уголки, шаг по расчету)
не видел ни одного проекта, где бы они ставились.
наружная газобетонная стена толщиной 300 мм или кирпичная толщиной 250 мм высотой 2,8...3,0 м нуждается в раскреплении по верху?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 09:44
#23
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
наружная газобетонная стена толщиной 300 мм или кирпичная толщиной 250 мм высотой 2,8...3,0 м нуждается в раскреплении по верху?
кирпичная не знаю, а газик нуждается, возьмите и посчитайте. Раскрепления сверхунет - консоль L0=2H посмотрите чему у вас фи будет равен.
Есть статья екатеринбуржцев, где этот вопрос рассматривается.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Про наклеивание плитки в СП написано, а про уголок где?
уголок встретил в СТО 501-52-01-2007 Ч1 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов. Был в январе у Горбунова в гостях в ЦНИИСКе. Так он рассказывал как этот уголок не к каркасу напрямую, а через подкладки из дерева крепили.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 10.02.2015 в 10:02.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 20:09
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
кирпичная не знаю, а газик нуждается, возьмите и посчитайте. Раскрепления сверхунет - консоль L0=2H посмотрите чему у вас фи будет равен.
ну пусть высота 2,8 м, расчетная длина 5,6 м, при толщине 0,3 м получается отношение H/h=19. По СНиП для III группы кладки должно быть не больше 17. К этому надо коэффициенты добавлять.
Дак стена же еще по бокам колоннами раскрепляется, поэтому верх можно было бы и не крепить. Другой вопрос, если на полстены оконный проем.... а бывает еще и без перемычки (в ригельных каркасах например), вот тогда и встает вопрос устойчивости отдельных простенков. Но в проектах все же не встречал решения с креплением верха.
Упомянутый Вами Горбунов из ЦНИИСКа занимался расчетом нашего дома со стеновыми панелями из керамических камней (склеиваются в заводских условиях и монтируются на стройке). Но в данном случае стены были несущие и раскреплялись перекрытиями. В настоящее время вроде бы разрабатываются решения для заполнения каркаса, посмотрим, что академики напридумывают
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 11:02
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну пусть высота 2,8 м, расчетная длина 5,6 м, при толщине 0,3 м получается отношение H/h=19. По СНиП для III группы кладки должно быть не больше 17. К этому надо коэффициенты добавлять.
Не так немного.
Вы должны рассмотреть случай внецентренного сжатия. Фи1 складывается из гибкости общей и гибкости сжатой зоны. При толщине 300 толщина(высота) сжатой зоны для трехметрового этажа, на высоте 17 этажа будет порядка 6 см. И тут начинаются танцы с бубном....
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 16:16
| 1 #26
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Drozdov ЦНИИСК разработал для этого случая альбом решений ссылка.
Данный альбом типовых решений можно применять в Московской области?
"Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... » не распространяется на эти решения 2010г.?
У кого есть опыт проектирования в Московской области поделитесь информацией, пожалуйста.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 17:21
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
уголок встретил в СТО 501-52-01-2007 Ч1 Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов. Был в
При этом само СТО предлагает решение, противоречащее СП.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 17:09
#28
BRK


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Drozdov Посмотреть сообщение
Здание напротив моего офиса. Облицовочный слой - 120мм, трехслойная кладка, высота 75м.
Это здания по Лесопарковой в г. Челябинске?
Так сейчас облицовочный слой там начинает вываливаться.
BRK вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2017, 17:56
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
При этом само СТО предлагает решение, противоречащее СП
так СТО 2007 года там еще СП не было.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ