Усиление жб колонн стальной обоймой в деформационном шве
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 10107
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Усиление стальными обоймами хорошо подходит для кирпичных колонн и простенков. Т.к. коэф. Пуассона у кирпичной кладки значительно больше, чем у железобетона. Усилиние ЖБ колонн стальными обоймами эффективно при небольшой степени перегрузки. И вообще, я слабо верю в то, что продольные уголки можно заставить работать на сжатие.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
рекомендации по усилению разделяют 2 типа обойм - собственно обойма и преднапряженные распорки. Обойма (насколько я понял) - считается как самостоятельная колонна, полностью забирающая нагрузку, а из функций жб колонны только остается уменьшение расчетной длины ветвей обоймы. Усиление же распорками снимает часть сжимающей нагрузки и, соответственно, по растянутой грани не работает - потому односторонняя распорка для крайней колонны моногоэтажного здания , скорее всего, не подойдет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Если же на конструкции усиления непосредственно передается вертикальная нагрузка, то это уже распорки. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Можно и так сказать. Я хотел обратить внимание на принцип работы обоймы (обжатие) и элементов, которые непосредственно воспринимают вертикальную нагрузку.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Тогда вопрос знатокам, как учесть эффект обоймы (обжатия тела колонны) в расчетах? Как подобрать внешнюю арматуру я еще знаю. Но как учитывается в числах эффект обоймы - без понятия.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
В формуле есть слагаемое в скобках, которое потом умножается на площадь кладки (исходное сечение элемента). Я считаю, что это и есть увеличенное значение R кладки, в данном случае.
Поправьте меня если я не прав. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Вы совершенно верно говорите. Но все это относится к распоркам (в моем понимании). То есть это элементы, которые воспринимают вертикальную нагрузку и не влияют на работу колонны (снимают часть нагрузки с колонны, но не меняют характеристик колонны).
Обойма (в моем понимании) должна работать по другому принципу. Сдерживать поперечные деформации бетона (кладки) и за счет этого увеличивать их прочностные характеристики. Например в трубобетонных конструкциях внешняя оболочка из металлической трубы является обоймой для бетона внутри трубы, за счет чего увеличиваются его прочностные характеристики. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Обойма увеличит несущую способность колонны, только если её сделать с преднатягом поперечных планок. Если посчитать поперечные деформации сечения колонны при достижении предельных сжимающих напряжений в колонне, то видно, что для кирпичного столба поперечные деформации составляют десятые доли миллиметра, по этому для них усиление обоймами прокатывает. Для железобетона поперечные деформации уже идут в сотые доли миллиметра, по этому теоретически надо обеспечить идеальное прилегание обоймы к бетону, что бы она заработала. В реальности такое можно обеспечить только приклейкой обоймы к предварительно прошлифованному бетону, с последующим преднатягом (обычно термическим) соединительных планок при их приварке к обоймам. Для 99% строителей это - фантастика, по этому обоймы для железобетона штуки бесполезные, и после "усиления" всё держится на запасах в исходной конструкции.
Подпорки штуки более предсказуемые, их и надо применять.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 03.07.2015 в 14:05. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
когда стальная труба заполняется бетоном, ее можно считать обоймой, стесняющей поперечные деформации. А для существующей колонны навешиваемая металлическая обойма, скорее всего, будет лишь дополнительной нагрузкой |
|||
|
||||
Металлостроительство Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,158
|
http://dwg.ru/dnl/7364
Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений. 1965г. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666
|
Немного некропостинга.
Вот тут ЦНИИПРОМЗАДНИЙ вполне себе усиливает колонны уголками, называя это обоймой. Передают на уголки только то, что "не влезает в колонну". Вопрос про усиление в деформационном шве. В моем варианте необходимо усилить одну колонну из двух расположенных в 50мм по разные стороны шва. Если усиливать уголками - открыт вопрос с огнестокостью - шов не замонолитишь, не заштукатуришь же? Или за последние годы сдвинулся с мертвой точки вопрос защиты огнезащитными красками? Если усиливать обетонированием - как обеспечить анкеровку дополнительной арматуры в плите перекрытия? В фундаментную плиту можно засверлиться и вклеить, а в перекрытии не хватит длины анкеровки. Последний раз редактировалось Poreth, 24.09.2018 в 01:01. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке | irwave | Железобетонные конструкции | 3 | 18.09.2007 08:52 |
Усиление ж.б. колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 26 | 26.06.2007 13:27 |