| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2016, 10:54 | #1 | |
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера
1111
смоленск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 17225
|
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Если все верно посчитано и все граничные условия приняты верно, то почему нет?
Контргайки нужны. Ведь нет разницы клиновой это анкер, фундаментный болт или шпилька на химии
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
gorbun, подскажите, в соответствии со СП на несущие и ограждающие конструкции "4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ."
Является к примеру обетонирование базы колонны "другим способом закрепления гаек от самоотвинчивания"? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Про обетонирование - ну по идее является, но мы как то это не берем во внимание. Погодите, а вы ЛСТК еще и обетонируете???
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0." У вас болты - фундаментные. В ГОСТ 24379.0 все конструкции фундаментных болтов имеют контргайки. И нет там ни пружинных шайб, ни других способов закрепления гаек от самоотвинчивания. Так что если подходить формально, то - ставьте контргайки и рассуждайте при этом как мо-о-о-ожно меньше. А то в госэкспертизе рискуете получить торжественную порку. И ничего вы им возразить не сможете. Если уж на то пошло, то и никаких анкеров типа Hilti в ГОСТ 24379.0 нет. Не предусмотрены! По этому поводу эксперт тоже может начать выеживаться. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Ведь ГОСТ - это документ на КОНСТРУКЦИЮ, а не правила проектирования.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
да, и это будет разумнее, чем ставить болты по ГОСТ 24379. Контргайки не обязательны, если регламентируется усилие затяжки. А у Хилти оно есть в каталогах
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
? Использовать регламентирование усилия затяжки я бы стал только при условии, что потом будет мной же проводиться АН, на котором я точно удостоверюсь в том, что у бригады строителей есть динамометрический ключ и они знают, каким концом его держать) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Скажу по секрету: когда ЛСТК ставят на бетон, то дополнительно ставят "прокладки", дабы оцинкованный металл не контактировал с камнем. Т.е., если вы собираетесь обетонировать конструкцию, то болты останутся, а оцинковка - вряд ли.
По поводу HILTI: обратите внимание, для какого класса бетона Вы посчитали нагрузки; а также - что для анкеров есть разные несущие способности - для нормального бетона, и для бетона "с трещинами", и эти способности отличаются в разы. Это необходимо учесть. |
|||
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- ЛСТК коррозия предотвращается путем использования качественного цинкового покрытия. Толщина слоя с каждой стороны изделия – 20мкм, что обеспечивает величину поверхностной плотности не менее 275г/м²Источник: http://www.profnastil.com/services/a...dvices_32.html Да и помещение котельной сможет намокнуть только в случае аварии |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: ЛСТК. Да обычными дюбелями присобачить и не заморачиваться с контргайками.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А вот интересно: как "нержавейка" ведёт себя с цинком?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142
|
Цитата:
Посмотрите у крупных производителей узлы, дайте запросы в сеть - там много картинок с такими вещами есть. Цитата:
Вы используете тонкостенный оцинкованный металл, не сравнивайте с базами колонн с пластинами толщиной 20 мм и более. Материалов по коррозии оцинковки и ее предотвращения предостаточно, посмотрите. |
|||
|
||||
1111 Регистрация: 19.05.2011
смоленск
Сообщений: 90
|
не обессудьте, но кроме как бетонной подливки из бетона В25 под базу из лстк не встретил.
Цитата:
Смотрим влажный цемент - очень низкая коррозия, меньше 2мкм в год. Количество мкм покрытия для оцинкованного профиля от 18 до 40 мкм Может я не прав, но ещё раз прошу поделится пруфами на ваши доводы |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это от капиллярного поднятия влаги устраивается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. | vitalik | Основания и фундаменты | 15 | 29.12.2012 15:25 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |