| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2013, 12:52 | #1 | |
Два двутавра над оконным проёмом кирпичной стены
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 3753
|
|
||||
Регистрация: 25.02.2013
Сообщений: 3
|
А какое в этом случае минимальное расстояние от окна до двутавра по вертикали допустимо? Там около 600 мм, точно пока невозможно измерить. Не мало?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
В книге Гроздова "Реконструкция каменных зданий" дана методика расчета подводимых перемычек. Но, судя по картинке, там и без перемычки нагрузка уйдет на простенки - под 45 град.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
"Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороной, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки." Т.е. вся нагрузка, которая попадает в эти квадраты, должна учитываться при расчете перемычек. Рядовые каменные перемычки расчитываются, как арки. Жб - как балки. При этом, определение нагрузки на них - задача не совсем такая однозначная. Придется Вам поискать методику расчета.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
Вы процитировали известное правило 45 градусов.
Следуя этому правилу можно прекрасно посчитать долю нагрузки от того же перекрытия, приходящегося на перемычку. А именно- строим равносторонний треугольник со стороной, равной проему. нагрузку считаем только в той части, где перекрытие пересекает треугольник. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
При том, что не все так просто, как кажется. А потом бывают серьезные проблемы.
Попробуйте разобраться детальнее. В дальнейшем пригодится. И здесь напишите со ссылкой на источники. Последний раз редактировалось Injener-81, 01.03.2013 в 16:53. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.12.2012 18:08 |
как правильно соеденить два двутавра? | safeacid | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.08.2012 09:53 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |