Связался с разработчиками ФОК. Получил ответ : "При наличии отрыва напряжения определяются по формулам, аппроксимирующим "Таблицы для определения напряжений под подошвой ф-та прямоугольной формы с учетом отрыва при косом внецентренном сжатии", разработанным "Ленинградским ПСП" Соответственно определяются площади подошвы с положительными и отрицательными напряжениями."
----- добавлено через ~3 мин. ----- У кого нибудь есть эти таблицы? Отрыв при расчёте в фоке отличается от Рабиновича. В ФОКе F_отр = 0,211 . В Рабиновиче 0,2446 ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вывод формул для отрыва есть в этой книге http://dwg.ru/lib/794 Правда там на самом интересном месте страницы вырваны Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 12:58. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Почитай тему внимательнее. Выкладывались и таблицы и формулы.
Цитата:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Я знаю что выкладывались. Я их изучаю. Оригинал очень плохого качества. Часть коэффициентов не разобрать. В перепечатке много опечаток. Я хочу заново пересчитать эти таблицы, которые в статье. Но у меня проблемы со случаем 4. Там иногда не получается правильное решение. проблема либо в моем алгоритме, либо не видно коэффициента в формуле). А в книге Рыбина есть вывод этих формул(правда чуть в другом виде) и там более разборчивые формулы, но там нужных листов нет))))
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Ну например на рисунке перепутаны в перепечатке ex и ey.
В формулах (1) S2_ = 7 - 6*(xc_-yc_). И т.д. при выводе в формулах. Но это легко отловить, когда выводишь сам. В таблицах тоже есть, но т.к. нам в основном нужен 4 случай, а у меня он не всегда правильно работает, то тут сложнее. Можете посравнивать. Но для 4 случая у меня отрицательные числа, поэтому его пока не проверишь Хотя у меня еще не 100% что правильно)) Последний раз редактировалось Akim_1989, 17.09.2015 в 18:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
выводами формул я не интересовался, в первую очередь интересно практическое применение таблиц, касательно опечаток в самой таблице есть инфа ?
и можете привести пример использования таблиц, при котором получается некорректный результат ? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
В 1 и 2 случае ничего сложного
Для 3 и 4 решение систем нелинейных уравнений 9,10 и 17,18. Благо я использую python и у него есть библиотека scipy, где есть функции для решения систем нелинейных уравнений(обертки над фортрановскими функциями) так что проблем с этим нет))) Были проблемы в определении типа случая)) Последний раз редактировалось Akim_1989, 18.09.2015 в 18:02. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Как-то я пропустил развитие этой темы.
Akim_1989, огромное Вам спасибо за проделанную работу!! Я просмотрю найденные опечатки и обязательно перезалью материал (если это кому-нибудь нужно, конечно ) Не могли бы вы уточнить: В оригинале моём для S2 ну прям очень таки на 1 похоже, а вот у S1 так больше действительно на 7. Собственно, на тему эту вышел, решив потестить выложенный макрос http://dwg.ru/dnl/13689 Как мне кажется, он не совсем верно считает. Возьмем для примера хотя бы тестовый пример из Шейнкмана. Как раз 4й случай. По таблицам получается 24,46% отрыв, а "по программе" - 33%. Может у меня эксель, конечно, не правильный (он 2003 с конвертером).
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
На самом деле, я проверил данные примера из работы Рабиновича и Шейкмана. У меня получилась зона отрыва 24.35%, что близко к Вашим результатам (думаю, что сотые процента мы не будем принимать во внимание). Файл выкладываю. Проверьте, корректно ли у Вас были введены исходные данные? Последний раз редактировалось tutanhamon, 19.01.2016 в 12:05. |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Добрый день!
Извиняюсь, я не посмотрел на картинку и вводил моменты наоборот. Получается считает правильно, если не обращать внимание на погрешность. Вообще, в качестве поворчать, было бы логично, чтобы стороне "а" соответствовал момент Мх, а стороне "b" соответственно Му, чтобы такие болваны как я не путались И к вопросу о погрешности. Еще один тестовый пример - с моментом в одном направлении. По Вашей программке получается отрыв 8%, а если руками считать - 8,44%. Не великовата погрешность?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Макрос решает данную задачу численным, а не аналитическим способом. То есть, стороны фундамента разбиваются на сто частей - получается как бы сетка конечных элементов (100x100 = 10000 "КЭ" на фундамент). В процессе решения программа определяет величину давления под конкретным участком - и если это давление равно нулю, то считается, что в данном элементе "отрыв". Чтобы посчитать площадь контакта фундамента с грунтом, программа просто складывает площади элементов с неотрицательным давлением под подошвой. В случае, когда у Вас действует момент одного направления, то тут имеет смысл говорить об элементарных площадках в виде линии - так как конфигурация зоны отрыва представляет собой прямоугольник. Соответственно, ширина данного прямоугольника будет кратной 1/100 размера фундамента в направлении действия моментной нагрузки. Таким образом, точность вычисления ширины зоны отрыва при действии момента одного направления всегда будет 1% (точнее, она всегда будет округляться до 1%). Другое дело - моменты в двух направлениях, там нейтральная линия будет представлять собой "лесенку" и точность вычисления площади зоны отрыва при идеальном случае (Mx=My) составит 0.01%. Впрочем, и точность 1% я считаю приемлимой для большинства практических задач. Кстати говоря, в старых версиях Excel сбивается условное форматирование ячеек. |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Это я понял )))
Цитата:
В любом случае спасибо вам за проделанный труд!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
Не за что ! |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Допустимый отрыв фундамента при сейсмике | Romka | Основания и фундаменты | 3 | 23.06.2010 10:19 |