Непрочитано 15.10.2009, 15:22 #1
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Будет ли работать данная схема крепления металлического двутавра к кирпичной стене, на которую он опирается большей своей частью? Для страховки предусмотрел ещё две стойки из металла. Нагрузка 0,48 т/м2

Вот расчётный файл

Вложения
Тип файла: pdf Авторские листы.pdf (114.6 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: rar Кольцо.rar (125.1 Кб, 53 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2009 в 00:51.
Просмотров: 3831
 
Непрочитано 15.10.2009, 15:45
#2
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Подсказать ничего конкретного не могу но меня заинтересовала технология:
1. каким образом должны прожечь отверстия именно в тех местах где арматурные стержни?
2. как прикрепить эти самые стержни?
Само по себе крепление выглядит не надежно.
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 16:12
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Отверстия прожгут газом, пропустят стержни, а затем приварят
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2009, 17:03
#4
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Я так понял что в 0,48 т/м2 входит как полезная так и вес конструкции перекрытия. В таком случае нужно посчитать сочетание когда полезная нагрузка приложена только на консольной части, а вес перекрытия по всей поверхности. Если отрыва (опрокидывания) не будет то анкеровка там и вовсе не нужна.
У Вас там на 2-2 "сварной шов по периметру" к чему?
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 01:30
#5
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А как всё-таки наиболее грамотно законструировать узлы излома двутаврового кольца?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 18:06
#6
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Если сделать качественный шов с разделкой кромок по всему периметру сечения кольца, на стыке одного сегмента с другим, то можно и без накладок, но для надежности их можно и оставить, и тогда еще можно накладку по стенке дать.
По поводу накладок снизу обратите внимание они могут мешать, как раз в этом месте стойки подходят.
Archerxxx вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 18:28
#7
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


в сечении 2-2 привязка 100 мм для анкера из Ф12 в кладке некорректна - кирпича с размером 100 мм не бывает, да и отвалится такая половинка.....
Думаю надо приварить к анкеру Ф12 мм снизу пластину )достаточно одного анкера). Я в подобных случаях делаю один анкер из Ф16 мм - "на века"
kms вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2009, 12:45
#8
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
Если сделать качественный шов с разделкой кромок по всему периметру сечения кольца, на стыке одного сегмента с другим, то можно и без накладок, но для надежности их можно и оставить, и тогда еще можно накладку по стенке дать.
По поводу накладок снизу обратите внимание они могут мешать, как раз в этом месте стойки подходят.
Вопрос, как делать накладки по стенке? Двуатвры стыкуются под углом, а гнуть металл неохота. Вопрос так же, как наиболее грамотно рассчитать данный узел крепления?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2009, 16:41
#9
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Не хотите гнуть накладки, не надо. Возмите просто СНиП стальные конструкции и посчитайте необходимые характеристики сварного шва, соединение в стык. (п 11.4)
Еще посмотрите Беленя стальные конструкции стр.183.

Последний раз редактировалось Archerxxx, 17.10.2009 в 16:58.
Archerxxx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 10:16
#10
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Собственно говоря вопрос в том, какую нагрузку на выдёргивание будет держать данный узел?
Вложения
Тип файла: rar Разрез 2-2.rar (55.6 Кб, 46 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли работать данная схема крепления?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Схема крепления кронштейнов на ограждениях для установки колючей проволоки Demis Конструкции зданий и сооружений 7 17.10.2012 07:44
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
Будет ли работать крыша? kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 28 18.09.2007 23:33