Непрочитано 02.06.2006, 12:55
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б.
DTab
 
ж б
 
Ярославль
Регистрация: 14.03.2006
Сообщений: 584

Хотелось бы узнать мнение коллег об анкеровки арматуры безбалочных плит перекрытии в крайние колонны, а также анкеровку арматуры колонны в покрытие.

Предпосылки:
В крайней колонне районе перекрытий момент меняет знак. Разница моментов должна восприняться перекрытием, т.е. этот момент воспринимает та арматура, которая должна заанкериться в колонну. Почти всегда эта арматура дстаточно большого диаметра, чтобы просто быть отогнутой, да и отгибать иногда некуда. Я пока вижу выход анкеровки на пластину за крайним дальним рядом арматуры колонны (площадь пластины по расчету).
С анкеровкой арм. колонны в покрытие примерно тоже самое.
Просмотров: 46972
 
Непрочитано 26.12.2017, 11:59
#141
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
нормами запрещено принимать шаг поперечных стержней более ho/2?
В СП 63 же написано, что нельзя
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 12:03
#142
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
В СП 63 же написано, что нельзя
О чем тогда написано в п. 8.1.50 СП 63? "Поперечная арматура должна отвечать конструктивным требованиям, приведенным в 10.3. При нарушении указанных в разделе 10.3 конструктивных требований в расчете на продавливание следует учитывать только поперечную арматуру, пересекающую пирамиду продавливания, при обеспечении условий ее анкеровки."
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 12:47
#143
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Вот и не очень понятно, какие требования конкретно можно нарушать: конструктивный шаг h0/3 или допускаемый шаг h0/2 ?
И тот и другой прописан в п.10.3.17 (конструктивные требования).

При усилении плит на продавливание постановкой поперечной арматуры максимальный шаг h0/2?

Последний раз редактировалось Julianna, 26.12.2017 в 12:59.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:02
#144
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
О чем тогда написано в п. 8.1.50 СП 63?
А вы сможете предсказать линии пирамид продавливания? Приложите пример
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:03
#145
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
А вы сможете предсказать линии пирамид продавливания?
Я - нет. Я лишь спросил Ваше мнение об этом пункте.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:04
#146
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я - нет. Я лишь спросил Ваше мнение об этом пункте.
Я тоже, поэтому я ставлю как написано в 10.3, т.к. расчетом обратное не смогу доказать
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:16
#147
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Я тоже, поэтому я ставлю как написано в 10.3, т.к. расчетом обратное не смогу доказать
То есть ставите с шагом h0/3 ?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2017, 13:37
#148
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157



Да. Тут же все просто. Если можете/хотите доказать обратное, то СП вам это позволяет, если нет, то ставьте h0/3.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 14:21
1 | #149
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Так и не поняла , нормами запрещено принимать шаг поперечных стержней более ho/2?
я бы рекомендовал не превышать шаг стержней более h0/2, есть исследования (в том числе наши), что шаг для стержней с анкерами по концам в виде пластин, высаженных головок, может быть увеличен до 3/4h0.
кроме того, армирование следует устанавливать равномерно/симметрично вдоль контура продавливания. Другими словами не следует понимать СП так, что допускается нарушение конструктивных требований в части интенсивности поперечного армирования qsw вдоль расчетного контура.

В ACI 318 этот шаг зависит от величины касательных напряжений, что очень логично...ближе к опоре шаг стержней сгущают, по удалении от нее он может увеличиваться...
к сожалению наши нормы в этот вопросе имеют пробелы.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2018, 15:33
#150
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
есть исследования (в том числе наши), что шаг для стержней с анкерами по концам в виде пластин, высаженных головок, может быть увеличен до 3/4h0
да, в Евронормах шаг 0,75h0
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 15:46
#151
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при смене сечения колонны с этажа на этаж, площадь опирания которой колонны принимается в расчете на продавливание?
По логике вроде бы нижней колонны, но где-то читала,что берут мЕньшую площадь.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 16:26
#152
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А где в расчете на продавливание фигурирует понятие "площадь опирания"?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 16:32
#153
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


в данном случае нижней
An2 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2018, 16:45
#154
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
А где в расчете на продавливание фигурирует понятие "площадь опирания"?
Размеры сечения колонны по-другому )