Непрочитано 09.10.2017, 14:20 #1
Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51

Добрый день!
Подскажите, считать ли узел представленный во вложение узел крепления шарнирным в одном направление, шарнирный в двух направлениях или жестким? Также подскажите будет ли влиять на тип связи узла, какой будет фундаментный болт по исполнению будет использоваться:
1 вариант - фунд. болт Исполнения 1 (стандартный болт с загибом).
2 вариант- фунд. болт Исполнения 6 (анкерный болт).
Заранее спасибо. И сорри за свою неграмотность.

Вложения
Тип файла: pdf для обсуждения.pdf (39.8 Кб, 387 просмотров)

Просмотров: 7898
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:24
#2
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


жесткий до определенного момента, потом станет шарнирным)))
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:29
#3
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


При расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным? И словосочетание "до определенного момента" - это определенное значения усилия М или промежуток времени?
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:34
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
ри расчете в ЛИРА-САПР принять его жестким или шарнирным?
жесткий
после расчета - проверить фунд. болты, пластины, швы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2017, 14:35
#5
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


жесткий.
судя по болтам, нагрузки там небольшие
583012 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 09:45
| 1 #6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Если нужно получить жесткий узел, то на каждой стороне колонны лучше поставить по два ребра.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 155
Размер:	8.6 Кб
ID:	194527  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 10:36
| 1 #7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Если нужно получить жесткий узел, то на каждой стороне колонны лучше поставить по два ребра.
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:02
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если нужно плучить жесткий узел, то достаточно 4-х болтов, а всё остальное (рёбра, толщина плиты и т.д.) после нахождения усилий в узле.
Ну допустим будут у вас усилия. Как вы посчитаете продавливание стенки ребрами?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:14
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как вы посчитаете продавливание стенки ребрами?
я их сделаю сквозными
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 165
Размер:	66.6 Кб
ID:	194535  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:23
| 1 #10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Следующий вопрос прозвучит - "Как приварить ребро к опорной пластине внутри трубы"
Тока тсс, не отвечай пока. Offtop: Я-то знаю как, а остальные пусть помучаются, мозгами пошевелят
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:27
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Бармаглотище, а шо там думать?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:36
#12
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а остальные пусть помучаются, мозгами пошевелят
Предварительно приварить перекрестье из ребер к базе и между собой, и на него надеть трубу, с предварительно прорезанными пазами?
Offtop: Вопрос заинтересовал, если что я в основном КЖ
Rane вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:38
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Offtop: Rane, зачем подсказал?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 11:48
#14
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Offtop: Ура, ура я угадал))
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 11:55
#15
alexey_641


 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 51


Спасибо Вам за ответы. Но в организации в которой работаю ответ на фразу "А расчет узлов?" звучит так "нет, не слышали"

----- добавлено через ~4 мин. -----
Правильно ли я понял в моем случае (расчет узлов не про меня) что вариант с 8 ребрами лучше?
alexey_641 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:30
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Это вариант только для профессионалов.
Offtop: Месье понимает толк в извращениях.

Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
А можно вот не выпендриваться и не пытаться продавить ребрами стенку трубы?
Вложения
Тип файла: pdf База 1-Model.pdf (6.0 Кб, 212 просмотров)
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 12:49
#17
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение

А можно вот не выпендриваться и не пытаться продавить ребрами стенку трубы?

Нет, не надо так делать. Видел на практике такое исполнение, даже внешне сварной шов в выкружке трубы выглядит ужасно. И его не просчитать нормально, т.к. по факту, там получается не катет, а шейка переменной толщины. А этот шов здесь рабочий.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:20
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными
Что это изменит? Стенка колонны перестанет работать на изгиб?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:21
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я их сделаю сквозными

Вопрос конечно интересный. А какой узел нужен?
Может сначала определиться, а потом конструировать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2017, 13:23
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Решение с 8 ребрами встречается в сериях. А с 4 ребрами или вариант с прорезанием стенок колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 246
Размер:	109.7 Кб
ID:	194544  
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления колонный: шарнирный или жесткий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47