| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.11.2017, 14:42 | #1 | |
Какой фундамент принять при просадочном грунте?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 2648
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Подошва фундаментов на какой отметке будет? Примерно на 135?
ИГЭ 6 в естественном состоянии какой показатель текучести имеет? И есть ли реальная возможность замачивания ИГЭ ? Как вариант, можно сделать свайный фундамент. Сваи выполнить по технологии непрерывного полого шнека. Забивными сваями пройти ИГЭ 5 без лидирующей скважины скорее всего не получится.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.11.2017 в 18:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
Фундамент на отм. 133.5 15т/м2 это начальное просадочное давление модуль упругости у ИГЭ-2 в нормальном и замоченном состоянии 16,3/9,6 ИГЭ-6 не карстоопасный ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
В поле все стоит рельеф будет ровный неизвестно когда. Сваи думаю делать с уширенной пяткой, буровые. Но тоже не ясно есть ли там такая техника. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Плотность 1,77. 1,77*6,4*1,1*1,1=13,7 т/м2 Заметил такой парадокс: несущая способность сваи диаметром 500 (с учетом бокового трения и под концом и коэф. 1,6) 15 т А если считать как столбчатый по деформациям при той же глубине 20 т. Вот не пойму коэффициент нес. способности по грунту как для сваи брать 1,6? Последний раз редактировалось Омская птица, 11.11.2017 в 23:45. |
|||
|
||||
Зачем буровые, да еще и с пяткой? Работаете в поле, никому не мешаете, делайте забивные, они при меньшем "диаметре" будут нести больше буровых с пяткой, нагрузка на куст небольшая, меньше 4-5 свай делать не будете, теоретически пятку можно даже в прослое оставить, зайти в него на метр. Единственная трудность неравномерное залегание. Как вариант - лента по оси с меньшим шагом, с уширениями под колонны, там вы точно не превысите начальное просадочное.
|
||||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Этот пункт не дает покоя.
СП Свайные фундаменты в пункте 9.3 гласит: Нижние концы свай должны быть заглублены в скальные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии: IL<0,6 для всех видов свай в грунтовых условиях I типа; А по факту IL=0,64 Столбчатый фундамент по боковой поверхности с грунтом не связан (его обратной засыпкой обсыпают). Вследствии чего работает только пятка. А если делать сваю то СП сваи (и разведанная геология) запрещает. Кстати как поступать в том случае когда геологию для сваи нужно делать глубже? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
А если воронка случится, то сваи, конечно, выдержат свои 60 т + момент при своей высоте более 6 м ?
А в воронке усилия со свай не перераспределятся на соседние ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
логичная логика
НО свайный СП требует учет сил отрицательного трения только для 2го типа грунта а про первый тип я не вижу примечаний 9.9 Сваи по несущей способности грунтов основания в грунтовых условиях II типа следует рассчитывать с учетом сил отрицательного трения исходя из условия: Где про 1й тип почитать не подскажете? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
А чем не устраивает фундамент на естественном основании? 15т/м2 - это хороший грунт
----- добавлено через ~3 мин. ----- Крен в каркасном здании не ограничивается. Как вариант, для уменьшения просадки можно применить грунтовую подушку |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Цитата:
6,4 метра грунта от собственного веса почти проседают. Плотность 1,77. 1,77*6,4*1,1*1,1=13,7 т/м2 Само здание каркасное. Колонны жестко защемлены к фундаменту, верх шарнирное опирание ферм. КМ выполнен делаю КЖ. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Учитывая что скала довольно близко, в допустимые деформации точно попадете.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ?? | Mool | Основания и фундаменты | 40 | 19.02.2017 02:06 |
Какой фундамент лучше для деревянного дома? | nastasia | Основания и фундаменты | 15 | 05.04.2013 20:12 |
Какой принять вариант при строительстве нулевого цикла | olyaamart | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 29.07.2011 14:33 |
Какой выбрать фундамент для коттеджа? | iagle | Основания и фундаменты | 109 | 18.06.2011 01:07 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |