| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе

Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2017, 14:20 #1
Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе
dosik
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107

Добрый день! Буду очень благодарна ,если поможете вот с каким вопросом: во вложении план существующего здания.
1. Желтым прямоугольником выделена пристраиваемая часть.
2. Существующее здание 4 этажа с покрытием из ферм. В одном направлении жесткие узлы, в другом шарнир. Главные-второстепенные балки, покрытие монолитное по профлисту.
3. Связи имеются в направлении шарниров.
Заданча:
Необходимо выполнить пристройку, также 4 этажа.
Обе части здания должны сообщаться, поэтому выше оси В/1 и правее оси 4 на всех 4-х этажа появились консоли. Также консоли появляются на 2-х этажах по оси 1/1 и А/1. В связи с консолями порядка 1,5 метра во всех 4-х направлениях, возникает необходимость делать жесткие узлы балок-колонн в обоих направлениях. Правильно ли я понимаю, что расчетная схема должна быть такая: жесткие узлы в обоих направлениях в перекрытиях, жесткое сопряжение конструкций кровли с колоннами, следовательно шарнир в базе колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-Model.jpg
Просмотров: 495
Размер:	287.6 Кб
ID:	196731  

__________________
someday I will understand
Просмотров: 6082
 
Непрочитано 11.12.2017, 15:17
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что расчетная схема должна быть такая: жесткие узлы в обоих направлениях в перекрытиях, жесткое сопряжение конструкций кровли с колоннами, следовательно шарнир в базе колонны?
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2017, 21:01
#3
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Уважаемы спецы, кто может подсказать, какую схему в данном случае нужно применить?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 07:59
| 1 #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
....кто может подсказать...
Уважаемый Бахил может. Но не подскажет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 08:34
#5
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
Уважаемы спецы, кто может подсказать, какую схему в данном случае нужно применить?
1) РС
2) Р
3) С
4) Комбинированную : на определенных участках каркаса она может меняться в пределах трёх первых приведенных в зависимости от ОПР.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 08:55
1 | #6
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


Google: рс-рассеянный склероз и тд, опр- объединение перевозчиков России))
рс-рамно связевой и тд, опр- объемно планировочное решение
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:04
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
следовательно шарнир в базе колонны?
Ничего ни откуда не "следует". Делай по типу существующего и не парься.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:06
#8
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1) РС
2) Р
3) С
4) Комбинированную : на определенных участках каркаса она может меняться в пределах трёх первых приведенных в зависимости от ОПР.
1)Рамно-связевый
2)Рамный
3)Связевый
4)ОПР - Объемно-Планировочные Решения
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:06
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Связи не "в направлении шарниров", а в продольном.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:12
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а в продольном.
Для
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
3)Связевый
в любом.

Надо больше информации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:29
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в любом.
Ну так ТС же пишет
Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
В одном направлении жесткие узлы, в другом шарнир.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 09:53
#12
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Бахил,

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Надо больше информации.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:44
| 1 #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ФАХВЕРК, так это проблема всего форума. Если информация "полная", то и холивара не получится...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 10:57
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: Бахил, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 чё? инструкция по эксплуатации??!! - Да на хрен она нужна.... ща разберемся!!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:00
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: ФАХВЕРК, Инструкции обычно читают, когда "Всё, 3.14! Сломалось.." Ну а на форуме обычно после "бани", да и то не всегда.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 11:01
#16
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


В существующем здании жесткие узлы по цифровым осям, шарниры по буквенным. В пристраиваемой части связи по планировке нигде разместить не могу. Если идти по принципу существующего здания, то как выполнить консоли по 1,5 метра справа и слева? Не шарнирно же?
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:06
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от dosik Посмотреть сообщение
как выполнить консоли по 1,5 метра справа и слева?
Элементарно - приварить к колоннам. Или тебе ещё узелок разработать?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:08
#18
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Как раз делайте консоли шарнир-шарнир , причем желательно как на переходах - с одной стороны балка "прото лежит", а затем в остальной части пристройки жесткие в обоих направлениях
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 12:24
#19
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно - приварить к колоннам. Или тебе ещё узелок разработать?
Я не прошу разработать узел. А спрашиваю о способе крепления - жестко или шарнирно.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 12:36
#20
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


dosik, и не в коем случае никаких "приварить". Будет первичная осадка пристройки и соединения должны быть как можно более шарнирными
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткие узлы в обоих направлениях в металлическом каркасе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все ли монолитные узлы колонна-плита жесткие? Вовка7 Железобетонные конструкции 60 18.10.2018 11:20
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
КЭ односторонней связи (КЭ 262) работает в обоих направлениях, почему? rogerfederer Лира / Лира-САПР 6 06.06.2012 13:39
Расчет сваи в Лире - "усовия грунта таковы, что можно задать жесткие связи" alexandrius Лира / Лира-САПР 2 26.11.2010 13:11
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14