Ликбез по гидравлике.
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
||
Просмотров: 17080
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
1. В теплосети нет просто давления (как в водопроводе), а есть отдельные давления в подающем и обратном трубопроводах. Важна как разность давлений (перепад), за счет которой будет двигаться вода в системе отопления, так и абсолютные величины - они влияют на прочность системы, на возможность её заполнения водой. 2. Потери в системе отопления 80 м - нереальные. Такие потери могут быть в целом городе или в большом микрорайоне. Обычно потери напора в очень больших системах бываю до 20 м, а в жилых домах, например, порядка 1 .... 3 м. 3. Должен ли вообще быть насос и по какой схеме он должен быть установлен - зависит от правильных данных по пп. 1 и 2. А также от расчетных температур теплоносителя в ТС и в СО. В зависимости от этого и определяется расход и напор насоса - они будут разными при работе по повысительной и смесительной схемам. 4. "Атмосфер на выходе" не бывает. "Атмосферы" в обратке СО, в точке подключения к ТС будут такие же, как в ТС. Но внутри системы, возможно, это давление придется понижать или повышать - в зависимости от данных по п. 1, геометрической высоты здания и конструкции СО. Открывай азбуку - учебник по ТС и отоплению и изучай. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Ну не было у нас предмета ОВ в Вузе,был только ВВ, так что не судите строго. К тому же проектировать я не буду. Выступаю сейчас в роли заказчика, но все-таки хочется проверить проект.
Цитата:
Цитата:
А если теплые полы? Потери в каждой петле 1,5-2м.А петель тоже. не мало-штук 50-70. Действительно такой мощный насос нужен? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
При гидравлическом расчете определяются расчетные потери давления (напора) при расчетном расходе. Разумеется, не суммируя сопротивления параллельных участков. Вот эти расчетные потери сравниваются с имеющимся перепадом на вводе ТС. Они должны быть меньше перепада. Разница снимается установкой балансировочных клапанов или просто шайб - иначе во внутреннюю систему воды пойдет больше расчетного расхода. Если перепад недостаточный, а расчеты внутрянки выполнены правильно, тогда и может понадобиться установка повысительного насоса - на подающем или обратном трубопроводе. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Непонятно только что в проекте диаметр в наружной теплосети поставили меньше, чем диаметр магистрального трубопровода внутрянки после элеватоного узла. так бывает?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Так вы напроверяете....... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
<...> В отдельную тему! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2010 в 16:28. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
AspirantMK, тебе BM60 все объяснил. Создавай новую тему, а эта почищена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Что за необходимость спорить с проектировщиками. Элеватор работает устойчиво на системе с сопротивлением не более 1,5 метра вод.ст. (если на группу зданий то еще меньше). В то же время на входе перед элеватором минимум пятикратный перепад от сопротивления.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Имеются ли приложения к AutoCAD для расчетов по гидравлике? | Olivka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 05.06.2022 16:28 |
ЖБ: прошу ликбез по расчету ξ | Александр Бауск | Железобетонные конструкции | 12 | 18.06.2008 18:45 |
Справочник по гидравлике... Может есть у кого? | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 07.11.2007 11:56 |
Коэффициент k - нужен ликбез | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 27.08.2006 20:48 |