Непрочитано 05.08.2010, 03:58 #1
Ликбез по гидравлике.
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Для спецов ОВ вопросы элементарные но все же.
Допустим давление в городской теплосети 6атм, потери давления в проектируемой системе отопления, подключаемой к этой теплосети- 80м. вод. столба,
1.На какой напор подбирать насос?
2.Сколько атмосфер должно быть на выходе из системы?
3.Какую брать производительность насоса, расчетную?
4. Если попытаться уложиться допустим в 55м потерь напора, заработает ли все это без насоса?
Просмотров: 17080
 
Непрочитано 05.08.2010, 06:18
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Для спецов ОВ вопросы элементарные но все же.
Допустим давление в городской теплосети 6атм, потери давления в проектируемой системе отопления, подключаемой к этой теплосети- 80м. вод. столба,
1.На какой напор подбирать насос?
2.Сколько атмосфер должно быть на выходе из системы?
3.Какую брать производительность насоса, расчетную?
4. Если попытаться уложиться допустим в 55м потерь напора, заработает ли все это без насоса?
Вопросы не элементарные, а просто неграмотные.

1. В теплосети нет просто давления (как в водопроводе), а есть отдельные давления в подающем и обратном трубопроводах. Важна как разность давлений (перепад), за счет которой будет двигаться вода в системе отопления, так и абсолютные величины - они влияют на прочность системы, на возможность её заполнения водой.

2. Потери в системе отопления 80 м - нереальные. Такие потери могут быть в целом городе или в большом микрорайоне. Обычно потери напора в очень больших системах бываю до 20 м, а в жилых домах, например, порядка 1 .... 3 м.

3. Должен ли вообще быть насос и по какой схеме он должен быть установлен - зависит от правильных данных по пп. 1 и 2. А также от расчетных температур теплоносителя в ТС и в СО. В зависимости от этого и определяется расход и напор насоса - они будут разными при работе по повысительной и смесительной схемам.

4. "Атмосфер на выходе" не бывает. "Атмосферы" в обратке СО, в точке подключения к ТС будут такие же, как в ТС. Но внутри системы, возможно, это давление придется понижать или повышать - в зависимости от данных по п. 1, геометрической высоты здания и конструкции СО.

Открывай азбуку - учебник по ТС и отоплению и изучай.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 08:00
#3
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вопросы не элементарные, а просто неграмотные.
Ну не было у нас предмета ОВ в Вузе,был только ВВ, так что не судите строго. К тому же проектировать я не буду. Выступаю сейчас в роли заказчика, но все-таки хочется проверить проект.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
1. В теплосети нет просто давления (как в водопроводе), а есть отдельные давления в подающем и обратном трубопроводах. Важна как разность давлений (перепад), за счет которой будет двигаться вода в системе отопления, так и абсолютные величины - они влияют на прочность системы, на возможность её заполнения водой.
К примеру я нашел все потери давления и расходы воды на всех участках.Также известно давление в тс.Как тогда найти перепад давления между подачей и обраткой на входе в здание

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
2. Потери в системе отопления 80 м - нереальные. Такие потери могут быть в целом городе или в большом микрорайоне. Обычно потери напора в очень больших системах бываю до 20 м, а в жилых домах, например, порядка 1 .... 3 м.
Да я сам вижу, что много.
А если теплые полы? Потери в каждой петле 1,5-2м.А петель тоже. не мало-штук 50-70. Действительно такой мощный насос нужен?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 10:12
#4
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


На гребенке теплых полов может стоять свой насос. И сопротивления отдельновзятых контуров теплого пола не суммируются, хоть 200 их будет, а сопротивление будет зависеть от самой удаленной ветки.
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2010, 11:16
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
не было у нас предмета ОВ в Вузе,был только ВВ
То, о чем я пишу, даже "ботаники" изучают.

Цитата:
Также известно давление в тс .Как тогда найти перепад давления между подачей и обраткой на входе в здание
Про "давление в ТС" я у же писал. Есть два давления. А перепад - это разность давлений. Определяется по манометрам или по техусловиям.

При гидравлическом расчете определяются расчетные потери давления (напора) при расчетном расходе. Разумеется, не суммируя сопротивления параллельных участков.

Вот эти расчетные потери сравниваются с имеющимся перепадом на вводе ТС. Они должны быть меньше перепада. Разница снимается установкой балансировочных клапанов или просто шайб - иначе во внутреннюю систему воды пойдет больше расчетного расхода. Если перепад недостаточный, а расчеты внутрянки выполнены правильно, тогда и может понадобиться установка повысительного насоса - на подающем или обратном трубопроводе.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2010, 15:13
#6
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Stich123 Посмотреть сообщение
На гребенке теплых полов может стоять свой насос. И сопротивления отдельновзятых контуров теплого пола не суммируются, хоть 200 их будет, а сопротивление будет зависеть от самой удаленной ветки.
Ясно, полгода назад пытался сделать гидравлический расчет, мне подсказывали что надо суммировать все потери http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43392&page=2


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Про "давление в ТС" я у же писал. Есть два давления. А перепад - это разность давлений. Определяется по манометрам или по техусловиям.

При гидравлическом расчете определяются расчетные потери давления (напора) при расчетном расходе. Разумеется, не суммируя сопротивления параллельных участков.

Вот эти расчетные потери сравниваются с имеющимся перепадом на вводе ТС. Они должны быть меньше перепада. Разница снимается установкой балансировочных клапанов или просто шайб - иначе во внутреннюю систему воды пойдет больше расчетного расхода. Если перепад недостаточный, а расчеты внутрянки выполнены правильно, тогда и может понадобиться установка повысительного насоса - на подающем или обратном трубопроводе.
ShaggyDoc, все, вопросов не имею, спасибо.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 10:18
#7
jakimvvv


 
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 1


Драгоценнейший почитайте "отопление и вентиляция" сканави -богословский................
jakimvvv вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2010, 15:29
#8
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Ясно, полгода назад пытался сделать гидравлический расчет, мне подсказывали что надо суммировать все потери http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43392&page=2
Прошу прощения, а где в той теме можно было углядеть совет суммировать все потери вне зависимости от схемы?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 04:58
#9
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а где в той теме можно было углядеть совет суммировать все потери вне зависимости от схемы?
я имел ввиду пост 34. Прочитал внимательнее, я спрашивал об одном, ответили о другом.. о том что надо складывать потери на подаче и обратке...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 12:07
#10
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Ну раз ВЫ выступаете в роли заказчика и хотите проверить правильность выполнения проекта просто отдайте проект на "экспертизу" другой проектной конторе или проектировщику. Вот они и напишут ВСЕ правильные вопросы.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 18:28
#11
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Ну раз ВЫ выступаете в роли заказчика и хотите проверить правильность выполнения проекта просто отдайте проект на "экспертизу" другой проектной конторе или проектировщику. Вот они и напишут ВСЕ правильные вопросы.
Непонятно только что в проекте диаметр в наружной теплосети поставили меньше, чем диаметр магистрального трубопровода внутрянки после элеватоного узла. так бывает?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2010, 22:08
#12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Непонятно только что в проекте диаметр в наружной теплосети поставили меньше, чем диаметр магистрального трубопровода внутрянки после элеватоного узла. так бывает?
Так не только бывает. Так должно быть. После элеватора расход больше, чем в сети.

Так вы напроверяете.......
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 13:33
#13
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


До элеватора теплоноситель имеет большую дельтуТ, после меньше. Расход зависит от соотношения нагрузка (ккал)/ дельта (С).
Исходные данные в студию!
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 15:04
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
До элеватора теплоноситель имеет большую дельтуТ, после меньше. Расход зависит от соотношения нагрузка (ккал)/ дельта (С).
Исходные данные в студию!
Я ж не проектировал, исходных данных нет.)) А ShaggyDoc, как обычно пожурил за неграмотность, но все разжевал, так что с этим все понятно теперь.
<...> В отдельную тему! /kpblc/

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.09.2010 в 16:28.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2010, 16:27
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


AspirantMK, тебе BM60 все объяснил. Создавай новую тему, а эта почищена.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 14:04
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Исходные данные в студию!
Волнует такой вопрос. Перепад давления на вводе 1 атмосфера, а расчетные потери напора 7 метров. проетировщики говорят, что насос в элеваторе нужен все равно. правильно ли это?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 14:42
#17
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Перепад давления на вводе 1 атмосфера,
Никогда не видел такого перепада на входе и выходе из насоса теплосети
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 15:01
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Никогда не видел такого перепада на входе и выходе из насоса теплосети
Нет, я про перепад на вводе в здание.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 15:52
#19
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
правильно ли это?
Да, обратке дойти нужно
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2010, 17:50
#20
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Что за необходимость спорить с проектировщиками. Элеватор работает устойчиво на системе с сопротивлением не более 1,5 метра вод.ст. (если на группу зданий то еще меньше). В то же время на входе перед элеватором минимум пятикратный перепад от сопротивления.
layer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ликбез по гидравлике.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Имеются ли приложения к AutoCAD для расчетов по гидравлике? Olivka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2022 16:28
ЖБ: прошу ликбез по расчету &#958; Александр Бауск Железобетонные конструкции 12 18.06.2008 18:45
Справочник по гидравлике... Может есть у кого? Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 07.11.2007 11:56
Коэффициент k - нужен ликбез Pilot Прочее. Архитектура и строительство 4 27.08.2006 20:48