Непрочитано 16.12.2012, 19:12 #1
Устройство жестких узлов в продольном и поперечном направлениях
Sanyaf
 
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202

Доброго времени суток!
Проектируется трехэтажное здание с одним подземным этажом в металлическом каркасе на сплошной жб плите с монолитными перекрытиями по профлисту. Кровля двускатная из профлиста.
Из-за фунд плиты имеем два тем-ных блока 60м и 36м.
Высота этажа 2.85м. Пролеты поперечной рамы по осям: 5,6 - 7 - 5,6м. В продольном направлении шаг 6м.
Поперечная рама по рамной схеме с жесткими узлами. Колонны шарнирно крепятся к фунд. плите.
При рамной схеме поперечные связи не требуются.
Исходя из технологических требований установка продольных связей в продольном направлении затруднительна.

Вопрос: возможно ли установить ригели в продольном направлении с жесткими узлами крепления к колоннам в замен установки связей? Какие здесь могут быть подводные камни?
Или так: могут ли монолитные перекрытия по профлисту выступать в качестве элементов жесткости в продольном направлении, опять таки взамен продольных связей?

Спасибо!

Последний раз редактировалось Sanyaf, 16.12.2012 в 19:22.
Просмотров: 11529
 
Непрочитано 16.12.2012, 20:12
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Зачем так все усложнять?
Неужели в доме не будет ни одной лестницы? Наверняка не менее двух точно. Устроить из лестничных блоков ядра жесткости, по крайним продольным рамам поставить связи и передать горизонтальные нагрузки на них. Можно поставить еще связи по крайним поперечным рамам. Пусть работает жесткий диск ж.б. перекрытия.
А вообще-то не мешало бы выложить планировки для большей ясности
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 20:30
#3
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Да лестницы есть. Но во-первых нет сквозных лестниц с подземного до верхнего (подземный связывается с первым, первый с остальными разными лестницами), во-вторых лестницы металлические по металлическим же балкам и косоурам, с ограждающими стенами из легкого бетона. Т.е. лестничные клетки в качестве ядер жесткости не смогу использовать.
Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
по крайним продольным рамам поставить связи
а как же требования об установке связей в центре тем-ного блока, а не по краям?

Все таки по сути вопроса: жесткие узлы в двух направлениях - какие здесь могут быть проблемы?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 20:40
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
а как же требования об установке связей в центре тем-ного блока, а не по краям?
Имеются в виду крайние продольные рамы по осям А и Г, а связи ставить в середине продольной рамы. В продольных рамах по осям Б и В связи не ставить, считать что работает жесткий диск перекрытия
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 20:43
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
а как же требования об установке связей в центре тем-ного блока, а не по краям?
Это не требование, скорее рекомендация.
Ставя связи по краям температурного блока, вы ограничиваете температурные деформации и должны учитывать в расчете доп. усилия от температурных воздействий.

Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Все таки по сути вопроса: жесткие узлы в двух направлениях - какие здесь могут быть проблемы?
Геморрой при разработке узла.
Причем - хороший такой геморрой.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 21:00
#6
ISN


 
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87


Посмотрите "Атлас стальных конструкций" (есть в download) для смелости. При расчете не забыть случай, когда с одной стороны колонны на балке только постоянная нагрузка с другой постоянная + временная. Так же советую посмотреть Троицкого, там есть расчет жесткого узла. Про портальные связи вроде никто не написал, может вам и подойдут.
ISN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 21:25
#7
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Имеются в виду крайние продольные рамы по осям А и Г
т.е. по всей длине здания?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Геморрой при разработке узла.
колонный двутавр годится для этого геморроя?

Цитата:
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
Про портальные связи вроде никто не написал, может вам и подойдут
к сожалению, портальные тоже не годятся - требуется весь проем. Спасибо за отсылки на литературу.

Т.е., если я правильно понял, ригели с жесткими узлами из плоскости поперечных рам, могут служить заменой рамной-связевой схемы, на рамную схему в поперечном и продольном направлении?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 21:47
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Sanyaf, проще поговрить с архами и сделать лестничный блок, а там можно сделать как говорит MasterZim. Стены, как я понимаю будут снаружи метконстр, а по металлу можно связи кинуть.
Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
т.е. по всей длине здания?
Кто делает связи вдоль всего здания?
Честно - я не понял зачем нужна фундаментная плита (интуитивно из расчета на продавливание она толстая будет). Может все-таки планчик?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 22:52
#9
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


дело не в архитекторах - нужно максимально облегчить давление под плитой, отсюда кстати и плита, но это другой вопрос.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Кто делает связи вдоль всего здания?
я почему и спрашиваю; продольные рамы, в моем понимании это рамы вдоль цифровых осей.

План приложил.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план.dwg (98.0 Кб, 5596 просмотров)
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 23:01
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А обычные фундаменты уже не комильфо?
Если шарнирыне опоры - момента не будет. Подошву подобрать от N. Здание небольшое. Грубо: 6*7=42м2 - грузовая площадь, 4 перекрытия по тонне на квадрат, 168 тонн, фундамент 4х4 даст напряжения в 1,05 кг/см2 - дешевле чем плита?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 23:03
#11
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
т.е. по всей длине здания?
Зачем по всей длине здания?

У вас есть крайние продольные ряды колонн, на которые вы навешиваете стеновые панели (или сэндвич, что там у вас), 11 колонн с шагом по 6 метров (длина блока 60 метров) Вот берете и делаете связевой блок между 5-6-7 колоннами.
Но лучше добивайте архитектора, чтобы лестничные блоки были снизу доверху и делайте монолитные стены, чтобы считать их стенами жесткости дома.

И еще, делать такие дома в металле очень неэкономично, гораздо дешевле в монолите.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 23:26
#12
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Коллеги, большое спасибо за предложения и критику, но прошу вас ответьте на вопрос:
Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
если я правильно понял, ригели с жесткими узлами из плоскости поперечных рам, могут служить заменой рамной-связевой схемы, на рамную схему в поперечном и продольном направлении?
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 02:32
1 | #13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
если я правильно понял, ригели с жесткими узлами из плоскости поперечных рам, могут служить заменой рамной-связевой схемы, на рамную схему в поперечном и продольном направлении?
Да.
Вообще это стереотип - если металлокаркас, то обязательно в одном направлении жестко, в другом шарнирно со связями. Но это пошло от крановых одноэтажных зданий, там эта схема оптимальна. А полностью связевая, или рамная система почему то воспринимается как какая-то диковина
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 03:47
1 | #14
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вообще это стереотип - если металлокаркас, то обязательно в одном направлении жестко, в другом шарнирно со связями.
согласен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: karkas.jpg
Просмотров: 503
Размер:	53.2 Кб
ID:	92662  
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 07:51
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Просто связевый блок проще в исполнении и эффективнее, нежели рамные узлы.
А в промке обычно есть возможность их установить (архитектура и технология позволяют).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 10:25
#16
Sanyaf


 
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
<phrase 1=


Хотелось услышать мнение опытных проектировщиков - услышал.
Спасибо огромное, всем откликнувшимся.
Sanyaf вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 12:26
#17
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Всем добрый день.
Не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Рассчитываю навес (см. приложенный файл).
Т.к. архитектура не позволяет поставить связи в поперечном направлении, от сюда опирание колонны нужно проектировать жестким в обоих направлениях.
С моментом в плоскости рамы все понятно. А момент в поперечном направлении будет возникать только от ветровой нагрузки на поверхность металлических конструкций?
Вложения
Тип файла: pdf Навес.pdf (5.4 Кб, 319 просмотров)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 15:52
#18
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


А для чего навес, какие у него размеры? Вроде кроме ветра нечему больше влиять, если нет какой-нибудь специфики.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 15:59
#19
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Sanyaf Посмотреть сообщение
Или так: могут ли монолитные перекрытия по профлисту выступать в качестве элементов жесткости в продольном направлении, опять таки взамен продольных связей?
«Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» ЦНИИпроектстальконструкия, Москва – 1980 г.
В некоторых случаях наверное можно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2013, 16:02
#20
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Boris_1, это тема старая (2012 год), здесь просто Andrey88 написал свою проблему, пост №17.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство жестких узлов в продольном и поперечном направлениях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструкции и расчет жестких рамных узлов... Mak Конструкции зданий и сооружений 30 28.05.2015 16:19
задание жестких узлов в лире diek Лира / Лира-САПР 7 09.06.2010 20:11
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? Caleb Металлические конструкции 8 21.05.2010 18:07
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16