16.12.2012, 19:12 | #1 | |
Устройство жестких узлов в продольном и поперечном направлениях
Украина
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 202
|
||
Просмотров: 11529
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Зачем так все усложнять?
Неужели в доме не будет ни одной лестницы? Наверняка не менее двух точно. Устроить из лестничных блоков ядра жесткости, по крайним продольным рамам поставить связи и передать горизонтальные нагрузки на них. Можно поставить еще связи по крайним поперечным рамам. Пусть работает жесткий диск ж.б. перекрытия. А вообще-то не мешало бы выложить планировки для большей ясности |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
Да лестницы есть. Но во-первых нет сквозных лестниц с подземного до верхнего (подземный связывается с первым, первый с остальными разными лестницами), во-вторых лестницы металлические по металлическим же балкам и косоурам, с ограждающими стенами из легкого бетона. Т.е. лестничные клетки в качестве ядер жесткости не смогу использовать.
а как же требования об установке связей в центре тем-ного блока, а не по краям? Все таки по сути вопроса: жесткие узлы в двух направлениях - какие здесь могут быть проблемы? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Имеются в виду крайние продольные рамы по осям А и Г, а связи ставить в середине продольной рамы. В продольных рамах по осям Б и В связи не ставить, считать что работает жесткий диск перекрытия
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Ставя связи по краям температурного блока, вы ограничиваете температурные деформации и должны учитывать в расчете доп. усилия от температурных воздействий. Цитата:
Причем - хороший такой геморрой. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.08.2007
Moscow
Сообщений: 87
|
Посмотрите "Атлас стальных конструкций" (есть в download) для смелости. При расчете не забыть случай, когда с одной стороны колонны на балке только постоянная нагрузка с другой постоянная + временная. Так же советую посмотреть Троицкого, там есть расчет жесткого узла. Про портальные связи вроде никто не написал, может вам и подойдут.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
т.е. по всей длине здания?
колонный двутавр годится для этого геморроя? к сожалению, портальные тоже не годятся - требуется весь проем. Спасибо за отсылки на литературу. Т.е., если я правильно понял, ригели с жесткими узлами из плоскости поперечных рам, могут служить заменой рамной-связевой схемы, на рамную схему в поперечном и продольном направлении? |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Sanyaf, проще поговрить с архами и сделать лестничный блок, а там можно сделать как говорит MasterZim. Стены, как я понимаю будут снаружи метконстр, а по металлу можно связи кинуть.
Кто делает связи вдоль всего здания? Честно - я не понял зачем нужна фундаментная плита (интуитивно из расчета на продавливание она толстая будет). Может все-таки планчик? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
дело не в архитекторах - нужно максимально облегчить давление под плитой, отсюда кстати и плита, но это другой вопрос.
я почему и спрашиваю; продольные рамы, в моем понимании это рамы вдоль цифровых осей. План приложил. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
А обычные фундаменты уже не комильфо?
Если шарнирыне опоры - момента не будет. Подошву подобрать от N. Здание небольшое. Грубо: 6*7=42м2 - грузовая площадь, 4 перекрытия по тонне на квадрат, 168 тонн, фундамент 4х4 даст напряжения в 1,05 кг/см2 - дешевле чем плита? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Зачем по всей длине здания?
У вас есть крайние продольные ряды колонн, на которые вы навешиваете стеновые панели (или сэндвич, что там у вас), 11 колонн с шагом по 6 метров (длина блока 60 метров) Вот берете и делаете связевой блок между 5-6-7 колоннами. Но лучше добивайте архитектора, чтобы лестничные блоки были снизу доверху и делайте монолитные стены, чтобы считать их стенами жесткости дома. И еще, делать такие дома в металле очень неэкономично, гораздо дешевле в монолите. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Украина
Сообщений: 202
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Вообще это стереотип - если металлокаркас, то обязательно в одном направлении жестко, в другом шарнирно со связями. Но это пошло от крановых одноэтажных зданий, там эта схема оптимальна. А полностью связевая, или рамная система почему то воспринимается как какая-то диковина |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Всем добрый день.
Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Рассчитываю навес (см. приложенный файл). Т.к. архитектура не позволяет поставить связи в поперечном направлении, от сюда опирание колонны нужно проектировать жестким в обоих направлениях. С моментом в плоскости рамы все понятно. А момент в поперечном направлении будет возникать только от ветровой нагрузки на поверхность металлических конструкций? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
В некоторых случаях наверное можно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкции и расчет жестких рамных узлов... | Mak | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 28.05.2015 16:19 |
задание жестких узлов в лире | diek | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.06.2010 20:11 |
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? | Caleb | Металлические конструкции | 8 | 21.05.2010 18:07 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |