Доброго времени суток! Имеется существующая дымовая труба котельной, сечение 600мм, высота 12м. По заданию от котельщиков необходимо увеличение высоты на 4 м, т.е. до 16 (для увеличения тяги). Интересует узел стыковки верха существующие трубы и наращиваемого участка и возможные конструктивные решения.. Может кто с подобным сталкивался...
Просмотров: 8402
 
Непрочитано 19.06.2013, 11:11
#2
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


мало информации..
- труба уже смонтирована?
- какой фундамент?
- какой ветровой район?
- труба самонесущая или стоит на оттяжках?
- есть ли ребра жесткости (спиральные вокруг трубы)?
- есть ли площадка наверху?
- форма трубы (прямая или коническая)?
- ну и самый главный вопрос - толщина стенки и есть ли фланец наверху? ))
p.s. могут быть и другие вопросы..
и желательно фото
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 11:33
#3
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


-Труба смонтирована
-фундамент кирпичный, обрез 1,8х1,8, насколько заглублен в землю, не могу сказать
- ветровой район III
- труба самонесущая
- ребер жескости нет, только косынки у основания
- наверху площадка отсутствует
- прямая форма трубы
- толщину стенки и наличие фланца пока не могу сказать, могу уточнить..
Спасибо за ответ, фото прилагаю)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 340
Размер:	402.2 Кб
ID:	105843  
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:01
1 | #4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Оптический обман или она действительно падает и без увеличения высоты?)
 
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:01
#5
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


узел наращивания я себе вижу примерно так (см. ниже)
требуются проверочные расчеты:
фундамента (т.к. увеличится момент в основании)
местной устойчивости стенки трубы на продавливание (подбираются фасонки, их количество)
а также диаметры и количество болтов, и сварочные швы
p.s. сложность - придется проводить сварочные работы наверху, при этом четко выставив фланцевое кольцо

Arikaikai, мне тоже так показалось.. но все же надеюсь искажения линзы..

непонятный лоток идет к трубе (похоже с кабелями), может на верху висит радиорелейная антенна и не хватает высоты для приема, а не тяги трубы? )))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nt1.jpg
Просмотров: 146
Размер:	52.3 Кб
ID:	105850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nt2.jpg
Просмотров: 123
Размер:	34.4 Кб
ID:	105851  
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:32
#6
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


Спасибо, Антон! Буду думать)) на место ещё раз съезжу, посмотрю состояние трубы.. Лоток - не с кабелями, это такое подобие дымовой шахты) с этой котельной что только не творили за время её существования)
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 12:40
#7
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


так может вначале подумать о НОРМАЛЬНОМ дымоходе..!? ))

p.s. по поводу самой трубы, забыл сказать, требуется обследование конструкций и восстановления проектной документации.
не понятно, что с фундаментом, какой уже крен у трубы..
она с какого года стоит?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 13:12
#8
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


лет 20 уже есть трубе. Вообще предполагалась только замена котлов в котельной, но так как они Сильно отличаются от тех, что стояли ранее, дело дошло до трубы))
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 14:06
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Увеличили трубу на треть длины... Что с фундаментами будет? Да и с самой трубой в нижнем сечении? Нагрузки-то уже другие, значительно выше.
А еще есть такая штука - соотношение диаметра к высоте трубы не менее 1/20 для отдельно стоящих (если память не изменяет). Т.е., ваша труба диаметром 600 и высотой 12м удовлетворяет этому условию, а вот 16 м - уже нет.

А нарастить - самое простое в вашей задаче...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 02:07
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1/20 для отдельно стоящих (если память не изменяет)
Изменяет не больше1/15. А как нарастить - 100 пудово самое простое в задаче. Но уж наверно точно не так, как в п. 5 предложено
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 06:14
#11
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


скорее всего НЕ МЕНЬШЕ 1/15, ведь увеличение высоты приводит к более худшим условиям её работы. А можно ссылку на документ, где это можно посмотреть?)
Как раз-таки мне и интересны варианты конструктивного решения их стыковки. Уже давно ищу..В любом случае монтажникам придется не сладко..
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 09:01
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Изменяет не больше1/15.
Проверил память на верность.

СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"

19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части — не менее 1/20; диаметр основания конической части — не менее 1/10; высота конической части — не менее 1/4.

В СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85" - то же самое.

Offtop: Хотя по трубам не великий спец, сильно спорить не буду.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.06.2013 в 09:08.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 09:33
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Добавить оттяжки.
Вообще-то считать надо. На пульсацию и вихревое возбуждение.
 
 
Непрочитано 20.06.2013, 09:40
#14
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
.. Но уж наверно точно не так, как в п. 5 предложено
Вован, как бы ты сделал? покаж..
(только не говори про торцевой шов или накладные пластинки)
если по гибкости не проходит (по расчету), то без оттяжек не обойтись.. как сказали выше..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 10:04
#15
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


Цитата:
Вообще-то считать надо. На пульсацию и вихревое возбуждение
Впервый раз сталкиваюсь, литературу подскажете?)) или лучше в ЛИРЕ/СКАДЕ?)
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 10:20
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Добавить оттяжки.
Вообще-то считать надо. На пульсацию и вихревое возбуждение.
растяжки - не так просто, особенно в существующих трубах. Место под них надо, место. Фундаменты опять же. А территория может быть застроена...

Антон, дело не в гибкости. Дело в четком требовании СНиП. Там нет ни слова про гибкость, в этом пункте. Это "конструктивные требования".
И, кстати, не факт, что оттяжки спасут от въедливого и капризного эксперта. На прошлой работе 2 подобные трубы в разных экспертизах проходили.
Одного эксперта уломали, потрясая пачками расчетов. Второй сказал: "Расчеты - это хорошо. Это даже здрово. Когда в этом пункте СНиП напишут, d/l принимать по расчету и уберут четкую цифру - тогда я дам положиловку".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 10:26
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
диаметр цилиндрической части — не менее 1/20; диаметр основания конической части — не менее 1/10; высота конической части — не менее 1/4
Я вообще не великий спец, но что-то мне подсказывает в этой формулировке, что эти размеры даны для трубы, у которой нижняя четверть обязательно является конической, а верхние три четверти - цилиндрические. Для цельноцилиндрической трубы 1/20 видимо маловато.

Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
(только не говори про торцевой шов или накладные пластинки)
Почему-то мне в голову что-то подобное приходит. Муфта там какая-нибудь или вставка и кусок такой же трубы сверху. Почему бы нет?)
 
 
Непрочитано 20.06.2013, 11:14
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я вообще не великий спец, но что-то мне подсказывает в этой формулировке, что эти размеры даны для трубы, у которой нижняя четверть обязательно является конической, а верхние три четверти - цилиндрические. Для цельноцилиндрической трубы 1/20 видимо маловато.
Ну да. Нижняя четверть коническая, верхняя - цилиндрическая. 1/20 для всей трубы, 1/15 для цилиндрической части.

Не стал это расписывать выше, т.к. очевидно.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 11:29
#19
oleminem


 
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24


вот только мне не совсем очевидно)) понятие "коническая" относится непосредственное к трубе, или её части с траверсами?) а то у меня труба вроде цилиндр, а с прикрепленными траверсами представляет конус)
oleminem вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2013, 12:11
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


нет, это именно коническая часть самой трубы
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Наращивание металлической дымовой трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы Алёшка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.11.2012 18:45
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? net imeni Металлические конструкции 5 07.09.2011 14:27
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров DV23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2011 23:11
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. анатол Лира / Лира-САПР 2 28.03.2010 19:02
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную vpn20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2009 11:17