19.06.2013, 10:37 | #1 | |
Наращивание металлической дымовой трубы
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 8402
|
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
мало информации..
- труба уже смонтирована? - какой фундамент? - какой ветровой район? - труба самонесущая или стоит на оттяжках? - есть ли ребра жесткости (спиральные вокруг трубы)? - есть ли площадка наверху? - форма трубы (прямая или коническая)? - ну и самый главный вопрос - толщина стенки и есть ли фланец наверху? )) p.s. могут быть и другие вопросы.. и желательно фото
__________________
обо мне |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
-Труба смонтирована
-фундамент кирпичный, обрез 1,8х1,8, насколько заглублен в землю, не могу сказать - ветровой район III - труба самонесущая - ребер жескости нет, только косынки у основания - наверху площадка отсутствует - прямая форма трубы - толщину стенки и наличие фланца пока не могу сказать, могу уточнить.. Спасибо за ответ, фото прилагаю) |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
узел наращивания я себе вижу примерно так (см. ниже)
требуются проверочные расчеты: фундамента (т.к. увеличится момент в основании) местной устойчивости стенки трубы на продавливание (подбираются фасонки, их количество) а также диаметры и количество болтов, и сварочные швы p.s. сложность - придется проводить сварочные работы наверху, при этом четко выставив фланцевое кольцо Arikaikai, мне тоже так показалось.. но все же надеюсь искажения линзы.. непонятный лоток идет к трубе (похоже с кабелями), может на верху висит радиорелейная антенна и не хватает высоты для приема, а не тяги трубы? )))
__________________
обо мне |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
так может вначале подумать о НОРМАЛЬНОМ дымоходе..!? ))
p.s. по поводу самой трубы, забыл сказать, требуется обследование конструкций и восстановления проектной документации. не понятно, что с фундаментом, какой уже крен у трубы.. она с какого года стоит?
__________________
обо мне |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Увеличили трубу на треть длины... Что с фундаментами будет? Да и с самой трубой в нижнем сечении? Нагрузки-то уже другие, значительно выше.
А еще есть такая штука - соотношение диаметра к высоте трубы не менее 1/20 для отдельно стоящих (если память не изменяет). Т.е., ваша труба диаметром 600 и высотой 12м удовлетворяет этому условию, а вот 16 м - уже нет. А нарастить - самое простое в вашей задаче... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2013
Сообщений: 24
|
скорее всего НЕ МЕНЬШЕ 1/15, ведь увеличение высоты приводит к более худшим условиям её работы. А можно ссылку на документ, где это можно посмотреть?)
Как раз-таки мне и интересны варианты конструктивного решения их стыковки. Уже давно ищу..В любом случае монтажникам придется не сладко.. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Проверил память на верность.
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" 19.46. Для свободно стоящих стальных труб соотношения размеров к общей высоте трубы должны удовлетворять следующим условиям: диаметр цилиндрической части — не менее 1/20; диаметр основания конической части — не менее 1/10; высота конической части — не менее 1/4. В СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85" - то же самое. Offtop: Хотя по трубам не великий спец, сильно спорить не буду. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.06.2013 в 09:08. |
|||
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
Вован, как бы ты сделал? покаж..
(только не говори про торцевой шов или накладные пластинки) если по гибкости не проходит (по расчету), то без оттяжек не обойтись.. как сказали выше..
__________________
обо мне |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Антон, дело не в гибкости. Дело в четком требовании СНиП. Там нет ни слова про гибкость, в этом пункте. Это "конструктивные требования". И, кстати, не факт, что оттяжки спасут от въедливого и капризного эксперта. На прошлой работе 2 подобные трубы в разных экспертизах проходили. Одного эксперта уломали, потрясая пачками расчетов. Второй сказал: "Расчеты - это хорошо. Это даже здрово. Когда в этом пункте СНиП напишут, d/l принимать по расчету и уберут четкую цифру - тогда я дам положиловку". |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Почему-то мне в голову что-то подобное приходит. Муфта там какая-нибудь или вставка и кусок такой же трубы сверху. Почему бы нет?) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Не стал это расписывать выше, т.к. очевидно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пример проекта по устранению крена металлической дымовой трубы | Алёшка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.11.2012 18:45 |
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? | net imeni | Металлические конструкции | 5 | 07.09.2011 14:27 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |
Расчетная схема металлической дымовой трубы в ЛИРЕ. | анатол | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.03.2010 19:02 |
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную | vpn20 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2009 11:17 |