| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки через опорное ребро

Узел опирания балки через опорное ребро

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.06.2013, 16:02 #1
Узел опирания балки через опорное ребро
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Возможно ли выполнить более узкое опорное ребро???, в серийном узле профиль балки "Б" соответственно ширина меньше чем у профиля "Ш". Просто если вариант возможен узкого ребра то более экономично, нежели ребро по ширине полок делать.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узкое опорное ребро.jpg
Просмотров: 392
Размер:	81.8 Кб
ID:	106122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: опорная.jpg
Просмотров: 477
Размер:	77.9 Кб
ID:	106123  


Последний раз редактировалось Saha, 22.06.2013 в 16:32.
Просмотров: 4166
 
Непрочитано 22.06.2013, 16:10
#2
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Посчитайте швы, проверьте конструктивные требования болтового соединения, вот только смысла экономить на такой мелочи нет...
Mak вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 17:05
#3
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


Да, если швы понесут(понесут).
Да, смысла мало. Разве что унификация...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 19:24
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Проблем вообще никаких нет. Делай расчет сварных швов и все. Так как этот узел шарнирный, то тебе требуется передать только опорную реакцию и тогда в опорном сечении действует только поперечная сила. На нее и требуется расчет сварных швов - больше неначто.
P.S. Cамо ребро опорное рассчитывать конечно тоже надо.

Последний раз редактировалось Tvorec, 22.06.2013 в 19:31.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 19:32
#5
Mst_61


 
Регистрация: 12.08.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 60


Ну еще опорное ребро на смятие можно посчитать...а так больше и проверять ничего.
Mst_61 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 20:41
#6
MyDreamBlueSky


 
Регистрация: 23.10.2011
Сообщений: 18


а фланца нет ?
MyDreamBlueSky вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2013, 22:27
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Из личного опыта и наблюдений фоток с авторского надзора. Закажите опорный столик из листа 50мм, даже если это будет 2,5 больше толщины опорного ребра. Все равно "эти" не попадут.
И не морочьте голову на экономиях в опорном ребре - до чего только монтажники не додумываются чтобы беспощадно спаскудить тонко отлаженную гармонию опирания. Сделайте шире потому что: есть "масло масляное", есть коэффициент дурака, есть требования к здоровому сну, есть кривые руки монтажников, есть коэффициент инженерной трусости и многое прочее.
Кстати. Есть Альбом конструктора изд. 2 ч.II стальн. констр. (в днл) и возьмите узлы оттуда. Удивитесь, что до узлы на 10 и 20 тс ничем не отличаются друг от друга по конструктиву.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2013, 02:11
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Из личного опыта и наблюдений фоток с авторского надзора. Закажите опорный столик из листа 50мм, даже если это будет 2,5 больше толщины опорного ребра. Все равно "эти" не попадут.
И не морочьте голову на экономиях в опорном ребре - до чего только монтажники не додумываются чтобы беспощадно спаскудить тонко отлаженную гармонию опирания. Сделайте шире потому что: есть "масло масляное", есть коэффициент дурака, есть требования к здоровому сну, есть кривые руки монтажников, есть коэффициент инженерной трусости и многое прочее.
Кстати. Есть Альбом конструктора изд. 2 ч.II стальн. констр. (в днл) и возьмите узлы оттуда. Удивитесь, что до узлы на 10 и 20 тс ничем не отличаются друг от друга по конструктиву.
Подскажите где можно посмотреть расчет на отгиб, который требуется при наличае в узле продольной растягивающей силы?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 09:00
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
который требуется при наличае в узле продольной растягивающей силы?
Болты должны быть рассчитаны на эту силу. Обычный расчет болтов.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2013, 22:27
#10
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


поперечного шва не должно быть, перерезаешь сечение
vitalik26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания балки через опорное ребро

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков Ktif72 Металлические конструкции 2 27.05.2012 18:06
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08