Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 490818
 
Непрочитано 24.05.2015, 11:46
#321
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
...хрен вы меня заставите считать этажерку хотя бы с пятью позициями более-менее тяжелого оборудования в плоской задаче. ...
Более того, эксперты нынче хотят видеть 3D расчетные cхемы ЛЮБОГО объекта - см. приложение, там типа рекомендуется, на деле иное просто не воспринимается, и пока не сделаешь 3D, не пройдешь.
Вложения
Тип файла: doc Требования экспертизы к 1.doc (50.5 Кб, 145 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 09:12
#322
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Что за манера- снимать с гвоздика и кидать на форум? Используй по назначению.
в сортир что ли?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:31
#323
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более того, эксперты нынче хотят видеть 3D расчетные cхемы ЛЮБОГО объекта - см. приложение, там типа рекомендуется, на деле иное просто не воспринимается, и пока не сделаешь 3D, не пройдешь.
Ильнур, Ваша фамилия часом не Перро или Гримм ? Или Вы полагаете, что на форуме я пишу одно, а в реальных расчетах поступаю по-другому. Могу Вас заверить, что пространственные схемы применяю только там, где без них никак, а это так процентов 10 от общего объема. При этом за все время существовыания экспертизы проблем с этим вопросом не возникало ни в наших (тут как бы практически все друг друга знают и относятся соответственно ) ни на "чужих" территориях. Правда, в пояснилке к расчету мы даем обоснование применения плоских схем, строки так 2-3
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 10:54
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...Вы полагаете, что на форуме я пишу одно ...
Кроме Вас полно экспертов, на практике я встречаю совершенно иное - см. предыдущее приложение. Это реалии жизни. Причем все чаще и чаще. Все заформализовано и забюрокрачено.
Да и вручную вычислять мю элементов в системе из 2950 элементов, да так ЧТОБЫ БЫЛО ПО СНиП, тоже немудрое телодвижение.
Мне вообще непонятно требование типа: "вычислить расчетную длину согласно СНиП". Это просто верх цинизма, В СНиП рассмотрены лишь примитивненькие схемы. Подгон под СНиП - это из разряда "на глаз".
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.05.2015 в 11:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:05
#325
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
где без них никак, а это так процентов 10 от общего объема
IBZ, можно примеры где без них не обойтись?

----- добавлено через 18 сек. -----
Offtop: Вообще надо бы тему открыть отдельную.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:19
1 | #326
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


IBZ, без обид, но все нормативы написаны для Вас, экспертов, а не для проектировщиков. Противоречий в действующих нормативах немеряно! И эксперты этим пользуются. Лично Вы, требуя плоские расчетные схемы, на какие пункты каких нормативов ссылаетесь или "я так хочу, я же эксперт!"(с)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:41
1 | #327
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ребята! Что то вы отошли от темы. Причём тут эксперты? В Германии, например, эксперт расчёты вообще не проверяет. Кому охота ковыряться в чужом г?
Давайте ближе к расцентровке. А плоская или пространственная - значения не имеет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 11:52
#328
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кроме Вас полно экспертов, на практике я встречаю совершенно иное
Видимо, я стал изъясняться уж совсем косноязычно - в предыдущем сообщении я хотел сказть об отсутствии проблем для себя со стороны экспертизы как для проектировщика-расчетчика (это моя основная деятельность, а экспертиза, так, по приглашению и по желанию).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
IBZ, можно примеры где без них не обойтись?
Несколько пунктов я в свое время здесь на форуме обозначил, поищите ... Попробовал поискать сам и неожиданно быстро нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%FB#post704515

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
IBZ, без обид, но все нормативы написаны для Вас, экспертов, а не для проектировщиков.
Э-т-т-т-а сильно К Вашему сведению, неактуализированные нормы были разработаны и введены в действие задолго до появления института экспертизы ....

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Противоречий в действующих нормативах немеряно!
Приведите 2-3 противоречия в неактуализированных нормах, которые до 1 июля вполне легитимны, про СП говорить смысла нет .

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
И эксперты этим пользуются. Лично Вы, требуя плоские расчетные схемы, на какие пункты каких нормативов ссылаетесь или "я так хочу, я же эксперт!"(с)?
Я никогда не требую плоских схем (могу только при переделке неверного расчета порекомендовать ими воспользоваться), но всегда настаиваю на верности всех видов расчета. Впрочем об этом я подробно писал в свое время в теме "Экспертиза расчета металлоконструкций."

Последний раз редактировалось IBZ, 25.05.2015 в 12:58.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:14
#329
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Э-т-т-т-а сильно
та хот сильно, хоть слабо, но это факт. Вы же экспертизу не проходите, откуда вам знать)

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведите 2-3 противоречия в неактуализированных нормах, которые до 1 июля вполне легитимны, про СП говорить смысла нет
вот только почему-то экспертизы требуют уже минимум как год по новым СП ,с формулировкой
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
"я так хочу, я же эксперт!"


Offtop: зы: почему вы так реагируете на критику экспертов?

Последний раз редактировалось wvovanw, 25.05.2015 в 14:04.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:21
#330
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Хорош кидаться гнилыми помидорами! И куда модераторы смотрят?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2015, 13:47
1 | #331
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Эй, ребят, давайте потише и поспокойней.
1) Эксперты разные, проектировщики разные, города разные. Ничего под общую гребенку не залезет. Уж тем более "у меня прокатывает, а у меня нет" - не аргумент.
2) Вован - ИБЗ проходит экспертизы когда он не работает экспертом.
3) СП до 1 июля требовать никто не вправе, и это решается однозначной цитатой из 1047-р.
4) Бахил прав, оффтопить надо прекращать.
 
 
Непрочитано 02.06.2015, 12:09
#332
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение

Цитата:
Сообщение от wvovanw
а мне кажется это просто не доработка, ведь любые трубы, гсп и т.д. можно сварить поперек проката и что тогда? Вот поэтому в сериях и используют сталь С345, в запас, потому как идею взяли, а смысл идеи слабо развили (либо вобще не развили). или не так?

Думаю, с345 взят не из соображений расслоя, это 200%, это лишь выбор более прочной стали плюс по климату (хладоломкость). Но никак не из-за расслоя. Наверно. Возможно. Хрен вот теперь знает. Не, точно не из-за расслоя - где кто видел, чтобы труба расшелушилась??
В сериях заложили сталь С345 в соответствии с требованиями ГОСТ 27579-88. "Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия":
п1.3.1. Марки сталей элементов и деталей ферм следует принимать по табл. 1.

А вот почему -
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хрен вот теперь знает.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 13:13
#333
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
В сериях заложили сталь С345 в соответствии с требованиями ГОСТ 27579-88. "Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия":
ГОСТ ныне не действует, значит что по маркам?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 15:41
#334
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
А вот почему -
Потомучто перпендикуляр... или гладиолус.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 11:51
#335
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Tyhig, а что представляют из себя прогоны, лежащие на фермах
efwl вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 08:05
#336
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop: не буду создавать отдельно тему, потому как вопрос по фермы "Молодечно", да простят меня администраторы)
Имеется склад, покрытие - фермы Молодечно, прогоны, профлист, утеплитель, мембрана.
Из-за расположенного рядом более высокого здания (блокировка) получились снеговые мешки с большой нагрузкой на покрытие, а следовательно сечения поясов по прочности прочности не проходят (заданные) и не подбираются.
Вопрос - допустимо ли в одном здании делать из разных марок стали - несколько ферм (3шт.) сделать из С345 (там где снеговой мешок), а остальные из С255?
Из Руководства по проектированию стальных конструкций из гнутосварных профилей - в связи с чем "не должны применяться"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фермы.jpg
Просмотров: 131
Размер:	23.9 Кб
ID:	152233  

Последний раз редактировалось wvovanw, 26.06.2015 в 08:19.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 08:23
#337
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: не буду создавать отдельно тему, потому как вопрос по фермы "Молодечно", да простят меня администраторы)
Имеется склад, покрытие - фермы Молодечно, прогоны, профлист, утеплитель, мембрана.
Из-за расположенного рядом более высокого здания (блокировка) получились снеговые мешки с большой нагрузкой на покрытие, а следовательно сечения поясов по прочности прочности не проходят (заданные) и не подбираются.
Вопрос - допустимо ли в одном здании делать из разных марок стали - несколько ферм (3шт.) сделать из С345 (там где снеговой мешок), а остальные из С255?
Не думаю что где-то имееются подобные ограничения. Бистальные балки же применяют. Единственное, следует учесть мероприятия от "перепутывания" местами данных ферм.
Мы в местах снеговых мешков ставили усиленные балки (24м). Обозначали их БС-1У (усиленная). А так, применение более прочной стали для некоторых элементов - довольно частый случай в практике.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 08:26
1 | #338
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Закон Мэрфи: Если что то может быть смонтировано неправильно, то именно так и будет смонтировано.(с)
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 08:52
#339
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
. Единственное, следует учесть мероприятия от "перепутывания" местами данных ферм.
решетки немного разные, там где снеговой мешок добавлены стойки, для доп. прогонов
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Закон Мэрфи: Если что то может быть смонтировано неправильно, то именно так и будет смонтировано.(с)
о чем речь?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 09:26
#340
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
о чем речь?
Думаю о том самом "перепутывании". Обычне воткнут в зону снегового мешка, усиленные -наоборот.
Evgeny31 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54