| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия

Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2015, 20:14
Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия
Александрkrav
 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8

Доброго времени суток!
Дорогие знатоки, прошу уточнить, как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия. Вопрос состоит в протяженности шва - сплошной или прерывистый? По нормам прерывистым швом можно варить 4 группу ответственности конструкций, прогоны же относятся к 3 категории, но варить 11 метров уголка 75 к швеллеру 24 - ведёт и гнёт весь прогон от сварки, претензии от цеха. Прошу указать нормативные документы для ссылки и решение.
P.S.: Возможно ли в таких случаях (при больших длинах прогонов) варить прерывистым швом, дабы избежать деформаций.
Благодарю за помощь.
Просмотров: 6214
 
Непрочитано 16.07.2015, 21:37
#21
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Сорри, ошибочка вышла, щас поправлю
1.460.2-10/88 Вып. 1. Ст. констр. покрытий 1-эт. произв. зданий с фермами из парных уголков. Пролеты 18, 24, 30 и 36 м - ж/б плиты и профлист
Есть в даунлоаде
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2015, 22:37
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А где конкретно там прерывистый шов (на каком листе)?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 05:16
#23
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1.460.2-10/88.1-95КМ, узел 76

Upd: Сначала ответил, а потом задумался, что же на самом деле изображено на узле 76??? Выходит, что показан сплошной шов, проваренный по очереди 100 через 100, чтобы прогон не повело при сварке. Век живи - век учись
Каюсь, был не прав, шов сплошной делать надо!

Последний раз редактировалось and.rey, 17.07.2015 в 05:30. Причина: иправил, осознал
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 05:43
#24
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


А чем обосновывается требование варить непременно сплошным швом? Чем прерывистый шов отличается от сухарей?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2015, 17:14
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Хотя бы тем, что сухарь крепится нормальными угловыми швами, а не непонятным "примерностыковыми" с непредсказуемым проплавлением.
Кроме того, сухари обычно ставятся на элементы, работающие на осевую силу, а не изгиб
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу уточнить как варить продольный уголок к швеллеру в прогоне покрытия

Размещение рекламы