Почему не надо? Надо! Однажды у меня был выбор между таким вариантом и вариантом как в серии. Я выбрал такой. Нормально там все со швом если руки не кривые - он очень хорошо проварится. Шов "с отбортовкой одной кромки".
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Этот узел тоже неплох, но мне в нем не нравится что в одном из направлений весь момент держат сварные швы. Нет упора ребер в колонну.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Упор как раз есть. Ребра упираются в сквозные травесы Тоесть при сжатии стенка трубы фактически усилена траверсами. При растяжении идет отрыв. Поэтому там да, я тоже считаю очень важным качество вертикального шва по трубе. Это явно не шов просто работающий на срез. Но почему его нельзя выполнить качественно - не понимаю. Положение " в лодочку" и вперед! Что может быть удобнее?! Разделка кромки на халяву .
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Offtop: интересно, долго потом икалось? наверное, до окончания изготовления таких баз. И потом еще с недельку, пока забыли...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Их всего 4 было . Но усилия там реально соразмеримы с фланцем нижних поясов. Поэтому вот так вот. А вообще в чем проблема-то? Я не хочу думать, что тфасонки гильйотиной рубишь и автогеном режешь
----- добавлено через ~1 мин. ----- В одном направлении траверсы не прерываются - там вообще проблем нет. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.10.2017 в 15:59. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Я не понял, и что? Ну так возьми на рубль (или там на что) больше за тонну, если это так сложно. Ты только берешь те изделия в работу, где профиль приваривается накрест к профилю и все фасонки квадратные? Я понимаю, что любой завод хочет изделие в 100 тонн, где основная работа - это купить прокат и перепродать его как изделие. Но такого не бывает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Только зачем кольцо по верху в узле из поста 30? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Траверсы тут не причем. Я имею ввиду, что весь момент, который передается с колонны на опорный узел - передается через сварные швы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
А представленными вариантами, думаю, решение не ограничивается. Ну к примеру, два цельных ребра на всю ширину/длину плиты к бокам профиля; четыре коротких - к цельным в стык в районе углов профиля. Сейчас сразу найдется умник и скажет: "шов крепления цельных ребер к профилю не будет расчетным" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |