| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
И хрен вы вашу трубу из такого стакана вывернете! P.S. Вы почему-то уперлись в конкретный узел. (Как будто других узлов не бывает!) И под этот узел подгоняете всю свою конструкцию. Нормальный конструктор придумывает саму конструкцию и назначает такие узлы, которые обеспечат ее работу именно по проектируемому варианту, а не как то иначе. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Тут не поспоришь Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но ведь иногда отрыв бывает и нехилый. Именно он, кстати и усложняет конструкцию узла. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.10.2017 в 17:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Vavan Metallist, видно. Я к тому, что видел подобные базы, но с креплением к кольцу. Для чего оно у вас? Чтобы ребра не теряли устойчивость?
----- добавлено через ~2 мин. ----- И труба там была круглая. В основном подобное решение встречается в вышках, типа сотовой связи. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Способ, при котором гарантируется жесткое защемление без расчетов. Делал подобное на круглых колонах лет 10 назад, сварили не жаловались. Сейчас с плазморезами любой крендель не проблема.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
К кольцу верхнему тоже можно крепить. Но это решение для еще более мощных сечений, где нужно варить больше ребер иначе толщины опорной плиты будут запредельные. По типу баз колон с анкерными плитками. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Вы имеете ввиду, что марка стали назначается по группе конструкций? Опорная плита относится к 3-й группе. При температуре до -45, получается что можно С245 применять. И для группы 2 тоже. Я просто смотрю в некоторых сериях дают довольно высокую марку - С375.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
это по расчету
назначаешь минимум по СП, а дальше считаешь, добавляя при необходимости траверсы, рёбра или повышая марку стали, а то и всё вместе. Последний раз редактировалось wvovanw, 19.10.2017 в 14:33. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
При повышенном уровне ответственности сооружения номер группы конструкций уменьшается на единицу. (В приложении В примечания тоже надо читать!).
Согласно таблице В.3 сталь С245 применяется толщиной до 20 мм. Вас это устраивает? С требованиями таблиц В.1 и В.2 у вас тоже все в порядке? Да мало ли как там база сконструирована. Она может быть и вовсе без ребер. Вот и выжимают из опорной плиты базы все что можно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я проектирую в Беларуси, здесь действует старый СНиП. И что-то в старом СНиПе не нашел такого примечание. Оно появилось только в СП? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий | Swetix | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 22.10.2015 12:15 |
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. | Лютов_Л | Лира / Лира-САПР | 11 | 23.07.2014 16:35 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? | ChernyshevDenis | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.07.2011 17:52 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |