Непрочитано 08.11.2017, 10:02 #1
Спорный вопрос по усилению двутавра
Хаммер72
 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25

На площадке монтируем металлоконструкции, согласно проекта обварили сплошным швом (без разрыва) рёбра жёсткости в двутавр.

Теперь от нас дефектоскопист в углах требует выполнить отверстия, так как эти отверстия технологические. Но я может не прав на заводе делают скосы чтобы обойти радиусы и была плотная подгонка...По месту мы вырезали точно по контуру двутавра и все обварили ? Кто прав ?
Просмотров: 1622
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:44
#2
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Хаммер72 Посмотреть сообщение
На площадке монтируем металлоконструкции, согласно проекта обварили сплошным швом (без разрыва) рёбра жёсткости в двутавр.

Теперь от нас дефектоскопист в углах требует выполнить отверстия, так как эти отверстия технологические. Но я может не прав на заводе делают скосы чтобы обойти радиусы и была плотная подгонка...По месту мы вырезали точно по контуру двутавра и все обварили ? Кто прав ?
Вот так (см.вложение) делают люди. Как там Вы хз...
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (11.3 Кб, 186 просмотров)
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:54
#3
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,811
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В прокатном двутавре скосы в ребрах делают для простоты вписывания в скругление стенки и полки. Если Вы вварили ребра вплотную к скруглению, то скосы не нужны. Возможно для дефектоскописта они нужны для его работы, самой балке эти скосы не нужны
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:59
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Двутавр прокатный или сваренный? Если сваренный - дефектоскопист не может проверить сварной шов "полка-стенка" в месте примыкания ребра.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:16
#5
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Скосы могут быть технологическими, например, для горячего цинкования, для слива воды из замкнутых участков и прочее.
Если технологически они не нужны, конструктивно, скорее всего - тоже. Но какое до этого дело дефектоскописту?
Левша вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:42
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Скосы могут быть технологическими, например, для горячего цинкования, для слива воды из замкнутых участков и прочее.
Если технологически они не нужны, конструктивно, скорее всего - тоже. Но какое до этого дело дефектоскописту?
полностью поддерживаю. Если не для цинка, то пох.фиг как делать. И дефектоскотист тут вообще никак не присутствует.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 07:29
#7
Хаммер72


 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25


А в районе скругления варить ребро к двутавру можно ?

Последний раз редактировалось Хаммер72, 09.11.2017 в 07:45.
Хаммер72 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 07:43
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


https://dwg.ru/dnl/1894
том 1, со стр.529
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спорный вопрос по усилению двутавра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Т-образная рама из кирпичного столба и метал. балки. Вопрос по узлам крепления determinant Каменные и армокаменные конструкции 3 29.07.2011 11:45
вопрос по усилению плиты nikitos Конструкции зданий и сооружений 20 25.06.2011 16:31
вопрос по усилению (подвод балок под перекрытие) ooze Конструкции зданий и сооружений 29 13.04.2011 18:12
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35