| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
скоро будет опять можно
https://www.elec.ru/news/2017/11/21/...lya-zhily.html |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2017
Сообщений: 8
|
Для тех кто ещё не заснул и одним глазом отслеживает ситуацию с моей электропроводкой.
Была проведена ещё одна экспертиза. На этот раз измеряли сопротивление жилы. Для кабеля, который по документации 1,5 мм2 сопротивление оказалось почти 17 Ом/км (допустимо по ГОСТ 12,1 Ом/км), для кабеля который по документации 2,5 мм2 сопротивление 10,3 Ом/км (допустимо 7,41 Ом/км). |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144
|
Расскажу и я о своём "горе": смонтировали в КТП кусок кабеля, якобы ВВГ-3*50. Включили... Через пару часов БАДА-Бум! Стали разбираться: сечение кабеля, измеренное штангелем, еле-еле дотягивает до 35 мм2! Звоном на завод "ОдессаКабель", они нам втирают вот это же фуфло про "ифигтивное сечение" и про "сверхпроводящую медь". Когда-то, во времена ГОСТов (и ГУЛагов!), медь для проводников делалась максимально возможной чистоты, и соответственно по проводимости этой меди составлялись вот эти таблицы допустимых сечений. Теперь, видите ли, излишне хитрож.....ые производители добавляют в медь какую-то дрянь, что провод потом не согнешь, и по цвету жила напоминает что угодно, но не медь. И на этом основании они свою медьсодержащую смесь объявляют чуть-ли не высокотемпературных сверхпроводником и даже эту недо-медь фактически воруют у энд-юзера.
ИМХО, ворам надо руки рубить на площадях, а тексты эти, про "номинальное сечение, не подлежащее измерению", следует трактовать только в сторону увеличения фактического сечения |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 45 | 10.09.2014 08:25 |
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? | Тигран88 | Металлические конструкции | 20 | 30.06.2014 15:20 |
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения | heykate | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2014 00:57 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |