| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?

Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2018, 20:42 #1
Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Имеется двутавровая балка с криволинейным фрагментом. В местах, указанных зелеными кружками, она стыкуются с помощью накладок. Вопрос в том, что устраивать ли в данном месте стык по стандарту с зазором до 10мм, или делается какой-то иной стык (например зазор не нужен, нужно стыковать вплотную). Просто я подумал балка криволинейная и здесь может быть какой-то другой (нестандартный узел)

Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (61.9 Кб, 273 просмотров)

Просмотров: 2528
 
Непрочитано 21.01.2018, 21:18
1 | #2
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Конструктивно не важно, есть зазор, или нет. Обычно, он нужен для сходимости и обеспечения плавного перехода накладок с полки на полку при отклонениях сечений по высоте.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 09:17
#3
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Конструктивно не важно, есть зазор, или нет. Обычно, он нужен для сходимости и обеспечения плавного перехода накладок с полки на полку при отклонениях сечений по высоте.
Ваше предложение противоречит само себе. Сначала Вы пишите неважно есть он или нет - затем Вы пишите что он обычно нужен. Так нужен или не нужен???
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 09:32
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


стыки сделать на ровных участках не получается?
Сварной, встык с полным проваром и физ. контролем.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 09:49
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Работа накладок подразумевает, что усилие через швы передаётся строго по линии шва. В данном же случае, попытка сделать соединение через накладки в криволинейных местах приведёт к тому, что швы будут работать не на чистый сдвиг, а местами на отрыв, причём усилие отрыва будет локализоваться в местах разрыва основного профиля балки. Это я к чему? К тому, что стоит сделать полукруглые сегменты балки на заводе, а стыковать накладками исключительно на прямых участках. Либо мудрить с равнопрочным швом, накладки, ИМХО, в данном случае немного не то как раз в силу возможного неравномерной передачи усилия по длине шва...

Последний раз редактировалось Komplanar, 24.01.2018 в 09:55.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 10:38
#6
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


А зачем такое варить? Фланцы не проще?

upd
сварной стык если по нормалям, то там зазор технологический - что бы было где два сварных шва разместить

Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 24.01.2018 в 10:47.
Денис Дубровин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 19:44
#7
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
что стоит сделать полукруглые сегменты балки
Не получится, т.к. там где балка имеет радиус будет сварной двутавр, а где прямые короткие участки широкополочный. Это в КМ так сделано. Я делаю кмд.
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 20:17
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Не получится, т.к. там где балка имеет радиус будет сварной двутавр, а где прямые короткие участки широкополочный. Это в КМ так сделано. Я делаю кмд.


Вроде как 3 стыка можно убрать. Зачем они ?
А оставшийся верхний будет не сварить на стройке монтажным швом, так как придётся на весу держать кусок 4 м. Да хоть сколько. Не на весу же их держать руками при сварке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 21:10
#9
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вроде как 3 стыка можно убрать. Зачем они ?
А оставшийся верхний будет не сварить на стройке монтажным швом, так как придётся на весу держать кусок 4 м. Да хоть сколько. Не на весу же их держать руками при сварке.
И как тогда быть с верхним стыком? Делать прям такую гнутую балку из сварного двутавра до монтажного шва, который примерно в середине балки?
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 21:32
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Да вроде как у вас все монтажные стыки на прямых участках. Разве нет ?

Ой не заметил ещё стык посередине балки. Сорян.
Я про 4 стыка слева говорил.

С точки зрения технологии монтажа надо уточнить эту технологию. И может быть проще будет монтировать балку из 2 частей, а две левые части смонтировать на стенде внизу. Тогда балка сама ляжет на опоры. Так, наверное, и задумывалось.

А по теме, как вы стык соберёте без зазора ? Там же заусеницы, бугорки, впадинки по торцам двутавров... Да и какой смысл, если эти 10 мм ни на что не влияют ? Зачем их избегать ? Может чего-то недопонял опять.

Ещё подумал, что всё-таки придётся кривую часть на стенде на площадке или заводе собирать. Иначе все эти углы не выдержать.

И левый кривой хвостик очень подозрительно заканчивается. Он нагрузку то выдержит ? А то чего-то не видно креплений хвостика к опоре... А длина всё-таки 3 м. Мало ли чего туда вешается... По деформациям...

И тут ещё могут потребоваться уши для строп.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2018 в 21:45.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 21:58
#11
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ещё подумал, что всё-таки придётся кривую часть на стенде на площадке или заводе собирать. Иначе все эти углы не выдержать.
Все таки собирать с 4мя стыками? Вы же до этого писали зачем там три стыка?

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И левый кривой хвостик очень подозрительно заканчивается. Он нагрузку то выдержит ? А то чего-то не видно креплений хвостика к опоре
Там будет шарнирно неподвижная опора на монолитную балку
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2018, 22:14
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Вы же до этого писали зачем там три стыка?
Ну так в грузовик (2,3х2х12 м) кривая часть почти целиком залезет. Зачем её делить ?

Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Там будет шарнирно неподвижная опора на монолитную балку
Чего-то не видать ответной части стыка на балке в этом месте. Ну да ладно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 22:17
#13
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну так в грузовик (2,3х2х12 м) кривая часть почти целиком залезет.
И эту кривую часть из сварного двутавра делать? и стыковать потом с широкополочным?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Еще Вы написали, что может кривую часть собирать на стенде, так лучше делать целиковой до монтажного стыка или лучше собирать по кускам?
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 06:59
#14
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Еще Вы написали, что может кривую часть собирать на стенде, так лучше делать целиковой до монтажного стыка или лучше собирать по кускам?
Вопрос, разумеется, был адресован не ко мне, но глядя на балку, подумалось, что лучше разделить её на две части где-то чуть правее оси В, правую прямую часть сделать цельной из максимально возможной длины цельного прокатного двутавра (12-12,5 метров вроде они с завода идут?), а всю левую часть сделать на стенде. Собственно, мне вообще смутно представляется, как рабочие будут монтажными швами соединять на стройке криволинейные куски. И существенно более интересный вопрос - как выполнять расчёт накладок в криволинейных местах?

Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2018 в 07:13.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 15:55
#15
lionheart3391


 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Вопрос, разумеется, был адресован не ко мне, но глядя на балку, подумалось, что лучше разделить её на две части где-то чуть правее оси В, правую прямую часть сделать цельной из максимально возможной длины цельного прокатного двутавра (12-12,5 метров вроде они с завода идут?), а всю левую часть сделать на стенде. Собственно, мне вообще смутно представляется, как рабочие будут монтажными швами соединять на стройке криволинейные куски. И существенно более интересный вопрос - как выполнять расчёт накладок в криволинейных местах?
Я предполагал, что эти швы сделают на заводе.

----- добавлено через 52 сек. -----


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
а всю левую часть сделать на стенде
Целиковую, без швово? т.е. делать как сварной двутавр, гнуть пластины???

----- добавлено через ~22 мин. -----
Вообщем позвонил главному конструктору ЗМК , он говорит делать с накладками , с зазором, и делать равнопрочный стык.

Последний раз редактировалось lionheart3391, 25.01.2018 в 16:17.
lionheart3391 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2018, 17:28
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А где вы там все нашли стыки на криволинейных участках ? Там все стыки на прямых линиях.
Если слева делать всё сварное, то стенку надо просто лазером сразу вырезать такую и все дела. А полку уже гнуть.
Лично я бы убрал 3 стыка слева и сделал цельную балку. Добавил бы уши. На стенде сварил бы левую часть со средней и поднял бы наверх их вместе.
Но стенд тоже стоит денег... Но иначе не вижу как можно сделать.
Вместо стенда можно попробовать использовать монолитное перекрытие под чердаком. Если на него налить что-нибудь самовыравнивающееся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл hoholagent SCAD 12 04.03.2015 09:11
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки metalirk Металлические конструкции 2 16.01.2015 18:13
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10