| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2018, 20:42 | #1 | |
Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 2528
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Ваше предложение противоречит само себе. Сначала Вы пишите неважно есть он или нет - затем Вы пишите что он обычно нужен. Так нужен или не нужен???
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Работа накладок подразумевает, что усилие через швы передаётся строго по линии шва. В данном же случае, попытка сделать соединение через накладки в криволинейных местах приведёт к тому, что швы будут работать не на чистый сдвиг, а местами на отрыв, причём усилие отрыва будет локализоваться в местах разрыва основного профиля балки. Это я к чему? К тому, что стоит сделать полукруглые сегменты балки на заводе, а стыковать накладками исключительно на прямых участках. Либо мудрить с равнопрочным швом, накладки, ИМХО, в данном случае немного не то как раз в силу возможного неравномерной передачи усилия по длине шва...
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.01.2018 в 09:55. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Вроде как 3 стыка можно убрать. Зачем они ? А оставшийся верхний будет не сварить на стройке монтажным швом, так как придётся на весу держать кусок 4 м. Да хоть сколько. Не на весу же их держать руками при сварке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
И как тогда быть с верхним стыком? Делать прям такую гнутую балку из сварного двутавра до монтажного шва, который примерно в середине балки?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Да вроде как у вас все монтажные стыки на прямых участках. Разве нет ?
Ой не заметил ещё стык посередине балки. Сорян. Я про 4 стыка слева говорил. С точки зрения технологии монтажа надо уточнить эту технологию. И может быть проще будет монтировать балку из 2 частей, а две левые части смонтировать на стенде внизу. Тогда балка сама ляжет на опоры. Так, наверное, и задумывалось. А по теме, как вы стык соберёте без зазора ? Там же заусеницы, бугорки, впадинки по торцам двутавров... Да и какой смысл, если эти 10 мм ни на что не влияют ? Зачем их избегать ? Может чего-то недопонял опять. Ещё подумал, что всё-таки придётся кривую часть на стенде на площадке или заводе собирать. Иначе все эти углы не выдержать. И левый кривой хвостик очень подозрительно заканчивается. Он нагрузку то выдержит ? А то чего-то не видно креплений хвостика к опоре... А длина всё-таки 3 м. Мало ли чего туда вешается... По деформациям... И тут ещё могут потребоваться уши для строп.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2018 в 21:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- Там будет шарнирно неподвижная опора на монолитную балку |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Ну так в грузовик (2,3х2х12 м) кривая часть почти целиком залезет. Зачем её делить ?
Чего-то не видать ответной части стыка на балке в этом месте. Ну да ладно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
И эту кривую часть из сварного двутавра делать? и стыковать потом с широкополочным?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще Вы написали, что может кривую часть собирать на стенде, так лучше делать целиковой до монтажного стыка или лучше собирать по кускам? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
Вопрос, разумеется, был адресован не ко мне, но глядя на балку, подумалось, что лучше разделить её на две части где-то чуть правее оси В, правую прямую часть сделать цельной из максимально возможной длины цельного прокатного двутавра (12-12,5 метров вроде они с завода идут?), а всю левую часть сделать на стенде. Собственно, мне вообще смутно представляется, как рабочие будут монтажными швами соединять на стройке криволинейные куски. И существенно более интересный вопрос - как выполнять расчёт накладок в криволинейных местах?
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2018 в 07:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152
|
Цитата:
----- добавлено через 52 сек. ----- Целиковую, без швово? т.е. делать как сварной двутавр, гнуть пластины??? ----- добавлено через ~22 мин. ----- Вообщем позвонил главному конструктору ЗМК , он говорит делать с накладками , с зазором, и делать равнопрочный стык. Последний раз редактировалось lionheart3391, 25.01.2018 в 16:17. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А где вы там все нашли стыки на криволинейных участках ? Там все стыки на прямых линиях.
Если слева делать всё сварное, то стенку надо просто лазером сразу вырезать такую и все дела. А полку уже гнуть. Лично я бы убрал 3 стыка слева и сделал цельную балку. Добавил бы уши. На стенде сварил бы левую часть со средней и поднял бы наверх их вместе. Но стенд тоже стоит денег... Но иначе не вижу как можно сделать. Вместо стенда можно попробовать использовать монолитное перекрытие под чердаком. Если на него налить что-нибудь самовыравнивающееся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны | prohFEsor | Железобетонные конструкции | 16 | 28.04.2015 18:47 |
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл | hoholagent | SCAD | 12 | 04.03.2015 09:11 |
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки | metalirk | Металлические конструкции | 2 | 16.01.2015 18:13 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |