19.02.2018, 20:17 | #1 | |
Как лучше пристыковать двутавровую балку к колонне из трубы..?
Инженер-конструктор
Якутск
Регистрация: 10.03.2013
Сообщений: 472
|
||
Просмотров: 4760
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Сделать по узлу Б, только с правой стороны ребро выпускать за трубу на минимум - 15 мм - чтобы только шов положить. А можно наоборот - край фасонки притопить немного внутрь стенки трубы и шов положить заподлицо с наружным диаметром трубы.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- И сверху можно было, да всё здание в целом спроектировано с таким решением, потому и не отступал от основных решений. Кстати, сверху класть как-то проблематично было бы с трубой, хотя, с металлом можно выкрутиться во многих случаях
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
А вот так организован узел уже внутри здания (опять-таки импровизация с вышеуказанной серии): те же балки 40Б2 (С345-1), те же трубы 273*9,0 (09Г2С).
Но пролёты уже больше - 7,0 и 6,0м с обеих сторон. Опорные реакции порядка 12т. Но Лира говорит, что местная устойчивость обеспечивается, потому и глубоко не заморачивался. У кого какие комментарии будут в этом случае..? ----- добавлено через ~13 мин. ----- ну так весь вопрос и состоял в том, чтобы избежать именно такого случая. Задумка такая: чтобы шов присутствовал с обеих сторон колонны, как бы "удваивая" сварной шов. Нашим сварщикам веры нет, у нас заводов МК нет, потому и получается, что каждый сам себе и завод и супервсесильный прораб... В общем, если сравнивать с темами, которые здесь обсуждаются, наши строители отстают лет эдак на двадцать...
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Вот такое примыкание двутавра 25Б1 (вид с другого ракурса). Кстати да, хорошее замечание насчёт рёбер
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
абсолютно верно, через фасонку под углом креплю балку настила к главной балке. Всё по горячо любимой серии. А что такого..? (узел приложил)
Сверху на балку настила ляжет профлист, связывая воедино все балки настила (шаг балок 1,0-1,2м, толщина плиты 150мм)
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.02.2018 в 09:44. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
А вот пластина (синяя) очень даже уместна. Спасибо Вован!
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Это по типу этого серийного узла, только вместо уголка пластина.
Нижняя пластина что-то вроде раскрепления в узле, много таких видел случаев. Как говорится, хуже от его присутствия в узле не будет
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Купили железобетонные раструбные трубы диаметром 700мм, но в госте 6482-88 такие трубы выпускались 600мм и 800мм диаметром | vassilen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.11.2017 11:37 |
Куда лучше поставить перегородку: на метал балку или на пк плиту? | A1ekc | Железобетонные конструкции | 17 | 04.01.2017 09:24 |
Как лучше закрепить балку? | brokman | Металлические конструкции | 29 | 17.05.2016 18:55 |
как сварить двутавровую балку | YVA-ch | Металлические конструкции | 11 | 31.01.2009 22:54 |
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.07.2008 07:35 |