Здравствуйте.
Нужно расчитать треугольный ростверк на продавливание угловой сваей. Проблема заключается в том что одна свая заходит за одну грань колонны, а у другой сваи (верхней) только один контур продавливания. Как быть в этом случае.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ростверк.dwg (61.0 Кб, 1799 просмотров)

Просмотров: 3959
 
Непрочитано 17.02.2011, 18:53
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,147


В данном случае - это будет не контур (пирамида), а "линия" (плоскость) продавливания (трапеция). Её площадь и следует вводить в расчет.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 18:57
#3
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 105


Тоесть в этом случае считать по СП 52-101 ?
NORBI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2011, 19:02
#4
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,147


Да.
VVN59 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.02.2011, 20:22
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,384


Цитата:
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Нужно расчитать треугольный ростверк на продавливание угловой сваей. Проблема заключается в том что одна свая заходит за одну грань колонны, а у другой сваи (верхней) только один контур продавливания. Как быть в этом случае.
Почему проверку на продавливание выполняют именно для угловой сваи ? Потому что именно угловые сваи испытывают самые большие нагрузки и имеют меньшую пирамиду продавливания.
Теперь посмотрите внимательно на свой ростверк. Верхняя свая будет иметь большую пирамиду (грань) или такую же, поэтому если пройдут нижние угловые сваи, то верхняя тоже. Исключением может быть случай, когда верхняя свая будет испытывать большую нарузку нежели угловая (нижняя), тода проверку нужно выполнять - все это зависит от конкретных нагрузок на ростверк, а нижнии сваи можно проверить на продавливание просто по пособию по расчету ростверков, смотри пример.
Вложения
Тип файла: pdf 1xxx.pdf (208.6 Кб, 213 просмотров)

Последний раз редактировалось GIP, 25.02.2014 в 18:04.
GIP вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 10:18
#6
NORBI


 
Регистрация: 07.12.2007
Казань
Сообщений: 105


Спасибо за пример.
Если считать верхнюю сваю по СП 52-101 необходимо учитывать момент от расцентровок, в этом случае контуром продавливания будет прямая с очень маленьким моментом сопротивления и ростверк не проходит. Если по пособию по ростверкам и по СниП 2.03.01 то моменты не возникают и ростверк проходит.
Нужно ли учитывать момент от расцентровки?

В примере значение с принимают равным h0*04. В пособии не сказано что ожно увеличивать

Последний раз редактировалось NORBI, 18.02.2011 в 10:36.
NORBI вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.02.2011, 13:30
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 4,780


Я не использую СП 52-10 при расчете отдельно стоящих ростверков.
Оргумент - привожу п. 7.12 СП 52-103-2007
"7.12 Свайные фундаменты состоят из монолитных ростверков в виде общих фундаментных плит, ленточных фундаментных плит под стенами, отдельно стоящих фундаментных плит под колоннами и забивных, буронабивных, буроинъекционных и других свай...
...Расчет и конструирование свайных фундаментов следует производить по специальным нормативным документам."
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 18.02.2011, 16:45
#8
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Если не ошибаюсь, методика расчёта угловых свай на продавливание неплохо изложена в пособии (руководстве, рекомендациях ......) по проектированию свайных фундаментов под отдельные опоры (колонны). К сожалению точнее сформулировать название пособия в данный момент не могу.
А если точнее, то это " Пособие по проектированию ж-б ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений", ЦНИИпромзданий, 1984г.

Последний раз редактировалось troja, 18.02.2011 в 17:03.
troja вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.08.2017, 18:50
1 | #9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 414


Подниму тему. Если все сваи в ростверке работают на выдёргивание, то будет ли правильно считать продавливание угловой сваей по методике пособия. Можно ли не считать на продавливание угловой сваей, если грань сваи заходит за грань подколонника на 50 мм?
Akim_1989 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Как правильно расчитать арку? Николай Шаповалов Конструкции зданий и сооружений 4 09.12.2009 16:56
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы