усиление металлической фермы из круглых труб
проектировщик
беларусь
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 981
|
||
Просмотров: 10234
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А нельзя ли усилить заплатками. Для изготовления заплаток можно взять трубу ткого же диаметра. Вырезаем ее и привариваем продольными швами к трубам существующей фермы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Если прерывисто, то ч/з щели будет проникать влага и будет развиваться коррозия. Да и не красиво как-то уголками городить...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Самое что ни на есть интересное Марка стали, как это понять принимаем 215??? Это не мало важно на самом деле.........у меня был пример .........очень даже интересный........по проекту сталь 345 по факту 245 вот вам и берем 215........Грамотный заказчик спросит почему принял 215 а не 345 к примеру........
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
у грамотного заказчика не будет конструкций, которые на момет строительства уже не несут, просто наконец настала снежная зима, вот и побежал к проектировщикам.
там еще нет вертикальных связей. из металла который требуется на усиление проще сделать новую ферму. в общем будут или менять покрытие или чистить снег maksgeo круглые трубы из С345 не катают всем спасибо, тему можно закрывать |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107
|
а не мог бы кто-нибудь выложить узелок усиления фермы из круглой трубы уголоком для примера? просто мы в организации столкнулись с похожей проблемой впервые, опыта в подобных вопросах пока нет.
__________________
someday I will understand |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Замените ферму! |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
в общем я им выдала вес 2-х уголков 110х8 27 кг/м.п. (а тоньше в сортаменте нет) для усиления пояса больше, чем пояс новой фермы Гн 180х140х4 19,3 кг/м.п. ну и аналогично для раскосов. получилось убедительно. приговор для ферм окончательный |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
viqa - поинтересуйтесь у начальства как приварить элементы усиления к существующей мет. конструкции толщиной 3 мм...
Если нач-во не знает как, то посоветуйте им консультанта на все времена - сварщика дядю Васю! Последний раз редактировалось olf_, 02.06.2010 в 20:33. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
а зачем к старой ферме приваривать, это новая получилась бы все равно под видом усиления
по честному тему я создала для того, вдруг подскажут какой-нибудь хитрый (не обязательно умный) аргумент, немножко в спешке, но когда были сделаны расчеты и подсчитан вес больше ничего не понадобилось очень часто встает вопрос в том как убедить неспециалистов так или так спасибо всем, кто откликнулся |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72
|
Занимался недавно усилением фермы из квадратных труб. Проблема была только в нижнем поясе.
Сварка- плохой вариант усиления, так как стенка тонкая. Потом надо ферму подпирать, для снятия напряжений. Где то на сайте видел пособие по проектированию усиления ст. к-ций к СНиП II-23-81. Там есть решения и расчёты. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчет узла фермы из круглых труб | Volod'ka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.02.2010 23:38 |
Расчет и усиление фермы, стоек | lina999_ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.02.2010 08:44 |
Фермы из круглых труб | barbos | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 16.09.2007 17:41 |
Чертеж металлической фермы | Apelsinov | Металлические конструкции | 14 | 08.07.2005 10:24 |