| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > усиление металлической фермы из круглых труб

усиление металлической фермы из круглых труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2010, 19:51 #1
усиление металлической фермы из круглых труб
viqa
 
проектировщик
 
беларусь
Регистрация: 19.04.2009
Сообщений: 981

стоит ферма (кто проектировал? скорей всего никто) пояса круглая труба 102х3,3мм, сталь неизвестна берем 215 МПа, несущая способность для растянутого 215*10,2=21,9 тс, а надо 28,0 тс, для сжатого пояса ситуация еще хуже несущая способность 13,8 тс.
Кто-нибудь сталкивался с усилением таких ферм? Помогите!!!! Заранее спасибо
Просмотров: 10234
 
Непрочитано 02.03.2010, 20:32
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А нельзя ли усилить заплатками. Для изготовления заплаток можно взять трубу ткого же диаметра. Вырезаем ее и привариваем продольными швами к трубам существующей фермы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 20:53
#3
AlexCAD777

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.02.2009
Город Корабелов
Сообщений: 244
<phrase 1= Отправить сообщение для AlexCAD777 с помощью Skype™


А как насчет приварить равнополочный уголок 100х100х5 ? Сварка можно прирывистая 100/500
AlexCAD777 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 21:08
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AlexCAD777 Посмотреть сообщение
А как насчет приварить равнополочный уголок 100х100х5 ? Сварка можно прирывистая 100/500
Если прерывисто, то ч/з щели будет проникать влага и будет развиваться коррозия. Да и не красиво как-то уголками городить...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 12:16
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Ребята , а нет случайно литературы или серии по усилению такой фермочки?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:11
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Проще всего усилить двумя уголками. Конечно не сотыми если труба 102. Толщину уголка по расчету + незабудьте коэффициент косячности (для ферм 1,3) А с раскосами что?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 12:48
#7
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


Самое что ни на есть интересное Марка стали, как это понять принимаем 215??? Это не мало важно на самом деле.........у меня был пример .........очень даже интересный........по проекту сталь 345 по факту 245 вот вам и берем 215........Грамотный заказчик спросит почему принял 215 а не 345 к примеру........
maksgeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 19:18
#8
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


у грамотного заказчика не будет конструкций, которые на момет строительства уже не несут, просто наконец настала снежная зима, вот и побежал к проектировщикам.
там еще нет вертикальных связей. из металла который требуется на усиление проще сделать новую ферму. в общем будут или менять покрытие или чистить снег

maksgeo круглые трубы из С345 не катают

всем спасибо, тему можно закрывать
viqa вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 04:07
#9
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


ПО поводу 345 стали не к этому было сказано..........а если вы принимате изначально 215 сталь это кипелка, в данной группе конструкций ее вообще не принимают...........так знать марку стали надо всегда......
maksgeo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 19:08
#10
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


для труб диаметром 76 мм и более для сталей Ст3пс и Ст3сп расчетное сопротивление принимается 2200 кгс/см2
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 18:51
#11
Высокопрочный

Металлист
 
Регистрация: 26.03.2010
СПб
Сообщений: 12


Уголками - самый верный способ. А швы варить 150/200, с последующей заваркой пропущеных участков, торцы - заглушить, для обеспечения герметичности.
Высокопрочный вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 10:29
#12
dosik


 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от Высокопрочный Посмотреть сообщение
Уголками - самый верный способ. А швы варить 150/200, с последующей заваркой пропущеных участков, торцы - заглушить, для обеспечения герметичности.
а не мог бы кто-нибудь выложить узелок усиления фермы из круглой трубы уголоком для примера? просто мы в организации столкнулись с похожей проблемой впервые, опыта в подобных вопросах пока нет.
__________________
someday I will understand
dosik вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 13:19
#13
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
стоит ферма (кто проектировал? скорей всего никто) пояса круглая труба 102х3,3мм, сталь неизвестна берем 215 МПа, несущая способность для растянутого 215*10,2=21,9 тс, а надо 28,0 тс, для сжатого пояса ситуация еще хуже несущая способность 13,8 тс.
Кто-нибудь сталкивался с усилением таких ферм? Помогите!!!!
- вопрос поставлен принципиально не верно и усилять здесь не чего!
Замените ферму!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 17:01
#14
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Для начала разговора:
А какова геометрическая схема фермы!? и сечения элементов.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 17:36
#15
nevalnik

инженер
 
Регистрация: 18.04.2006
Беларусь
Сообщений: 9
<phrase 1=


закачать цемент бетон, класс определить по временному сопротивлению, через отппечаток.
__________________
знание - сила, незнание - ...
nevalnik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 19:41
#16
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- вопрос поставлен принципиально не верно и усилять здесь не чего!
Замените ферму!
это была первая мысль, когда я их увидела, но есть начальство,
в общем я им выдала вес 2-х уголков 110х8 27 кг/м.п. (а тоньше в сортаменте нет) для усиления пояса больше, чем пояс новой фермы Гн 180х140х4 19,3 кг/м.п. ну и аналогично для раскосов. получилось убедительно. приговор для ферм окончательный
viqa вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 20:26
#17
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


viqa - поинтересуйтесь у начальства как приварить элементы усиления к существующей мет. конструкции толщиной 3 мм...
Если нач-во не знает как, то посоветуйте им консультанта на все времена - сварщика дядю Васю!

Последний раз редактировалось olf_, 02.06.2010 в 20:33.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 00:18
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


а зачем к старой ферме приваривать, это новая получилась бы все равно под видом усиления
по честному тему я создала для того, вдруг подскажут какой-нибудь хитрый (не обязательно умный) аргумент, немножко в спешке, но когда были сделаны расчеты и подсчитан вес больше ничего не понадобилось
очень часто встает вопрос в том как убедить неспециалистов так или так
спасибо всем, кто откликнулся
viqa вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 11:23
#19
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Занимался недавно усилением фермы из квадратных труб. Проблема была только в нижнем поясе.

Сварка- плохой вариант усиления, так как стенка тонкая. Потом надо ферму подпирать, для снятия напряжений.

Где то на сайте видел пособие по проектированию усиления ст. к-ций к СНиП II-23-81. Там есть решения и расчёты.
Вложения
Тип файла: pdf 123.pdf (25.0 Кб, 889 просмотров)
slv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > усиление металлической фермы из круглых труб

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
Расчет и усиление фермы, стоек lina999_ Конструкции зданий и сооружений 9 26.02.2010 08:44
Фермы из круглых труб barbos Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2007 17:41
Чертеж металлической фермы Apelsinov Металлические конструкции 14 08.07.2005 10:24