Как рассчитать вентиляцию приточного воздуха для кухни в жилой квартире?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.08.2017, 11:51 #1
Как рассчитать вентиляцию приточного воздуха для кухни в жилой квартире?
Kybig
 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87

Добрый день! У меня возник вопрос, на работе пришлось столкнуться с расчетами по вентиляции... Конкретнее: проект перепланировки квартиры жилой, где увеличивается кухня за счет прихожей. Кухня с газовой плитой 4 комфорки. Требуют расчет вентиляции приточного воздуха. Нашел примеры организаций в нашем городе, кто делал это, но мне не понятна одна вещь.. Откуда они берут предельно-допустимую норму (см. приложенный документ). Цифру 90 м3/ч не нахожу в СП. Вот я нашел L, а с какой нормой ее сравнивать? Не понимаю.. Подскажите пожалуйста, и вообще проверьте, верен ли расчет, правильно ли находят саму L?
Когда зашел в СП 54.13330.2011 там нашел таблицу, согласно которой для помещений с газоиспользующим оборудованием величина воздухообмена 100 м3/ч. Ниже же в примеч. под таблицей есть строка (** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м3/ч.) Но вот эти ** не стоят около строки "с газоиспользующим оборудованием". Получается для квартир не нужно еще увеличивать на 100?
Расчет приложил. Заранее спасибо за ответ!)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eN1e3UB-o7c.jpg
Просмотров: 89
Размер:	64.2 Кб
ID:	192309  

Просмотров: 3866
 
Непрочитано 17.08.2017, 11:57
#2
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


так у вас не было газовой плиты?
а 90 кубов на плиту это из снипа который отменен 15 лет назад СНиП 2.08.01-85
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 14:15
#3
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Это не моя квартира, работа. Мы делали проекты перепланировок раньше, но не просили этих расчетов, потом что-то поменялось..)
Сегодня узнал, что 90 кубов - это из АВОК стандарт 1-2004, но и узнал еще такую вещь (в группе DWG в контакте), что этот расчет - каша..))) Но наши проектные организации города, говорят, что все нормально, расчет правильно составлен и верен))
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 14:59
#4
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


авок это "РЕКОМЕНДАЦИИ"!!!к тому же используете устаревшие рекомендации. если там заложено меньше чем действующих нормах а в частности СП 54.13330.2011, то вы должны делать по сп 54

Последний раз редактировалось Composter, 17.08.2017 в 15:09.
Composter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2017, 15:25
#5
Kybig


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
авок это "РЕКОМЕНДАЦИИ"!!!к тому же используете устаревшие рекомендации. если там заложено меньше чем действующих нормах а в частности СП 54.13330.2011, то вы должны делать по сп 54
Так Авок и 54 говорят о разных вещах. в 54 - Кратность воздухообмена а в АВОК - Нормы минимального воздухообмена.

По 54 - это как раз для формулы расчета расхода, а АВОК - норма, на которую ровняемся, не так что-ли??
Kybig вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2017, 15:29
#6
Composter

Отопление и вентиляция
 
Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445


авок это рекомендация, если рекомендация больше нормы то вы можете на рекомндацию, но если ниже нормы то дожны брать как оп нормам.
в сп 54 если есть газовая плита то 100 кубов, в авоке 90. значит надо брать 100.
Composter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как рассчитать вентиляцию приточного воздуха для кухни в жилой квартире?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? Daiwa Архитектура 3 24.01.2016 04:56
Как правильно организовать вентиляцию в квартире с газовой колонкой и плитой? Сергей Юрьевич Инженерные сети 25 05.12.2015 19:16
Помогите рассчитать количество материалов для отопления на пятиэтажный жилой дом. Инженер_Виктория Олеговна Отопление 6 18.12.2013 14:12
Данные о количестве вытяжного и приточного воздуха Alisa789 Отопление 1 21.09.2012 20:18