Имеется проблема при расчёте здания на сейсмику (очень низкие усилия). Если у кого то есть возможность помогите советом бедному студенту мечтающему поскорее защитить диплом и пойти работать.
Краткая характеристика здания:
- Металлический каркас пролётом 48 м;
- Рядовая рама из сварного двутавра. стойки переменного сечения. ригель постоянного сечения h=1500мм;
- В торцах многопролётные рамы;
- Элементы здания смоделированы КЭ10 все связи и распорки КЭ4.
На мой взгляд имеется проблема при формировании матрицы масс. Выложил файл задачи с файлом сортамента. Лира 9.6 R8.

Вложения
Тип файла: zip Каркас.zip (15.6 Кб, 185 просмотров)

Просмотров: 9973
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:40
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Slavtapok, а разве нет разницы - ЛИРА 9.4 или ЛИРА 9.6?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:46
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Slavtapok Посмотреть сообщение
в “документе 8 превышено количество строк в документе 6”.
Несоответствие количества загружений в табл. РСУ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:46
#23
Slavtapok


 
Регистрация: 17.08.2018
Сообщений: 3


Может и есть у нас в организации только Лира 9.4
Slavtapok вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:47
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


6 - загружения
8 - сочетания.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:49
#25
Slavtapok


 
Регистрация: 17.08.2018
Сообщений: 3


Как правильно задать сейсмические нагрузки спрошу так для 9 района
Slavtapok вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 09:23
#26
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Цитата:
Сообщение от Slavtapok Посмотреть сообщение
Может и есть у нас в организации только Лира 9.4
Заголовок темы не читается принципиально?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблемы при расчёте здания на сейсмику в Лира 9.6

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6 Владимир1982 Лира / Лира-САПР 23 24.02.2017 16:52
Лира 9.6 проблема David* Лира / Лира-САПР 1 07.04.2010 18:23
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39