| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.09.2013, 08:46 | #1 | |
Расчет на уст. гнутой фасонки 3-ной башни
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 3764
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Эксперт дело говорит.
Глядим на твой узел где прикреплено 2 раскоса болтом М24. Скока он там держит... 90кН. 90кН в каждом раскосе. Значит вдоль пояса приблизительно взяв твой угол - 60кН. Эксцентриситет - 19см. расстояние между болтами 11см. На один болт от момента: 60*19/11=103.6кН. Плюс от поперечки 30кН. (103.6^2+30^2)^0.5=107/9кН - это перерезающая сила на один болт М16. Разве не повод задуматься? |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Цитата:
Зная, ваш профессионализм (или опыт), понимаю свою безграмотность в этом вопросе. Сижу ломаю голову, но не могу понять как у вас все так получилось. Ну да ладно, вопрос в том, как посчитать гнутую фасонку? На счет усилий, в самом загруженном узле получается: 1 раскос: +2,82 тс (-3,13тс ), 2 раскос: +3,19 тс (-3,80 тс) в Кн соотвт. 28,2-31,3-31,9-38,0 кН, поэтому до 9 тонн не дойдет там Спасибо, полистаю, поищу |
|||
|
||||
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Получаем приблизительно взяв угол вдоль пояса пусть даже 20кН. Эксцентриситет - 19см. Расстояние между болтами 11см. На один болт от момента: 20*19/11=34.6кН. Плюс от поперечки 20кН. (34.6^2+20^2)^0.5=40кН - это перерезающая сила на один болт М16. 8.8 держит, но решение явно плохое.
По части устойчивости фасонки - таким простеньким расчетом не обойтись, нужно МКЕ. Но решение имхо плохое. Лучше уж фасонку приварить встык к перу уголка. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Может и лучше, но башня то уже стоит
А если МКЭ, как лучше все это задать? Фасонку я так понимаю делать пластиной, а к пластине прикладывать усилия в узле с раскосами, а узлы на поясе делать заделкой? .... какая то ерунда мне кажется! Нельзя как то так на бумажке посчитать, раньше же справлялись без МКЭ. Или в данном случае МКЭ упростил жизнь проектировщикам и расширил их границы проектирования |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну и посчитайте эту гнутую фасонку на устойчивость по любой КЭ программе. Это не сложно. Хотя, думается, что не нужно. Но самое главное, проверьте прочность болтов ( т.к. они будут работать на растяжение и срез одновременно) и прочность фасонки (т.к. она будет работать на изгиб, вдобавок ко всему остальному НДС)
нет, если соединение на болтах, то задача контактная |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
1) Что за элемент VII-11 в сечении и-и ?
2) Если уже стоит - проварить монтажной сваркой фасонки - по перу уголка стоек башни и по торцу фасонок ближе к обушку. Не пойдет? Последний раз редактировалось and.rey, 04.09.2013 в 21:17. Причина: правописание |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81
|
Всем привет, пришло время считать фасонку, вроде посчитал, только меня смущает большой КЗУ.
До этого переделали узлы, теперь оси решетки приходят в ось пояса (наша расчетчица посчитав на внецентренное сжатие решетки, сказала ни как не пройдет). Как считал (в пдф показал схему): 1) Поставил основные узлы (в углах, в болтах и линии сгиба), все это объединил в 3-х и 4-хгранные пластины. 2) Крепление на болтах к поясу выполнил двумя узлами с жесткой заделкой (как делать контактную задачу я без понятия). 3) Нагрузку от решетки приложил сосредоточенными разложенными силами в край элемента (вроде как в узел, но нагрузка на пластину) (силу под углом разбил на местные оси пластины X и Y, а силу вдоль местной Y разбил на глобальные Y и Z, в итоге получил три силы в глобальной системе). 4) "Крупные" пластины разбил на много мелких треугольных кусков. 5) Жесткость взял E=2.1e+007 тс/м2, V=0,26, толщина 1 см. 6) Поставил расчет на устойчивость и запустил, все посчиталось. Можете прокомментировать правильный ли ход моих мыслей и сам расчет, смущает КЗУ=5,29, буду очень признателен! Узел к Лире.pdf фасонка.rar |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет башни | Andy_BV | Конструкции зданий и сооружений | 85 | 30.12.2014 13:01 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
расчет емкости водонапорной башни | ed-dy | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 28.04.2012 14:58 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |