Непрочитано 02.09.2013, 08:46 #1
Расчет на уст. гнутой фасонки 3-ной башни
Bekman
 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81

Добрый день. Помогите советом. Кое какие предположения есть, но они мне кажутся очень бредовыми, думаю есть что то попроще.

От эксперта пришло замечание:
Цитата:
Пояса выполнены из горячекатаных уголков, при этом угол граней башни в плане составляет 60 градусов, т.е. грань башни и грань пояса отклонены друг от друга на 15 градусов.. Для соединения несовпадающих плоскостей поясов и граней башни применены гнутые фасонки с расстоянием между точками крепления до 280 мм.
При таком решении весьма вероятна потеря устойчивости фасонки.
Сейчас мне нужно посчитать фасонку на потерю устойчивости. Только как это лучше сделать вопрос!
Прикладываю листок с узлами (сечения по нему нет, но как оно примерно выглядит можно посмотреть стыковку поясов на "и-и")

Узел.pdf

и вот как бонус еще вопрос, признаюсь честно, про это я ни когда да же не слышал:
Цитата:
Отсутствуют элементы для передачи горизонтальных усилий с башни на фундамент
Где можно почитать про эти элементы? И нужны ли они мне, если я просчитал фундамент с учетом возникающих гор. сил?

Просмотров: 3764
 
Непрочитано 02.09.2013, 09:26
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Эксперт дело говорит.
Глядим на твой узел где прикреплено 2 раскоса болтом М24. Скока он там держит... 90кН. 90кН в каждом раскосе. Значит вдоль пояса приблизительно взяв твой угол - 60кН. Эксцентриситет - 19см. расстояние между болтами 11см. На один болт от момента: 60*19/11=103.6кН. Плюс от поперечки 30кН. (103.6^2+30^2)^0.5=107/9кН - это перерезающая сила на один болт М16. Разве не повод задуматься?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 09:29
#3
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Где можно почитать про эти элементы? И нужны ли они мне, если я просчитал фундамент с учетом возникающих гор. сил?
Посмотри базы колонн подкрановых зданий. Для больших поперечных сил передача осуществляется через специальные упоры.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 10:28
#4
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Эксперт дело говорит.
Глядим на твой узел где прикреплено 2 раскоса болтом М24. Скока он там держит... 90кН. 90кН в каждом раскосе. Значит вдоль пояса приблизительно взяв твой угол - 60кН. Эксцентриситет - 19см. расстояние между болтами 11см. На один болт от момента: 60*19/11=103.6кН. Плюс от поперечки 30кН. (103.6^2+30^2)^0.5=107/9кН - это перерезающая сила на один болт М16. Разве не повод задуматься?
Не совсем дело, он говорит про устойчивость фасонки
Зная, ваш профессионализм (или опыт), понимаю свою безграмотность в этом вопросе. Сижу ломаю голову, но не могу понять как у вас все так получилось. Ну да ладно, вопрос в том, как посчитать гнутую фасонку? На счет усилий, в самом загруженном узле получается: 1 раскос: +2,82 тс (-3,13тс ), 2 раскос: +3,19 тс (-3,80 тс) в Кн соотвт. 28,2-31,3-31,9-38,0 кН, поэтому до 9 тонн не дойдет там

Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Посмотри базы колонн подкрановых зданий. Для больших поперечных сил передача осуществляется через специальные упоры
Спасибо, полистаю, поищу
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 10:38
#5
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Сижу ломаю голову, но не могу понять как у вас все так получилось.
тоже не понимаю
нельзя ли всю башню (общую схему или вид) посмотреть - по молодости нечто подобное мыслилось, но было "зарублено" - как совершенно непригодное
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 10:57
#6
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


КР.rar

Вот смотрите
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 11:16
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
На счет усилий, в самом загруженном узле получается:
Получаем приблизительно взяв угол вдоль пояса пусть даже 20кН. Эксцентриситет - 19см. Расстояние между болтами 11см. На один болт от момента: 20*19/11=34.6кН. Плюс от поперечки 20кН. (34.6^2+20^2)^0.5=40кН - это перерезающая сила на один болт М16. 8.8 держит, но решение явно плохое.
По части устойчивости фасонки - таким простеньким расчетом не обойтись, нужно МКЕ.
Но решение имхо плохое. Лучше уж фасонку приварить встык к перу уголка.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 11:26
#8
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Может и лучше, но башня то уже стоит
А если МКЭ, как лучше все это задать? Фасонку я так понимаю делать пластиной, а к пластине прикладывать усилия в узле с раскосами, а узлы на поясе делать заделкой? .... какая то ерунда мне кажется!
Нельзя как то так на бумажке посчитать, раньше же справлялись без МКЭ. Или в данном случае МКЭ упростил жизнь проектировщикам и расширил их границы проектирования
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2013, 11:59
#9
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
Не совсем дело, он говорит про устойчивость фасонки
Ну и посчитайте эту гнутую фасонку на устойчивость по любой КЭ программе. Это не сложно. Хотя, думается, что не нужно. Но самое главное, проверьте прочность болтов ( т.к. они будут работать на растяжение и срез одновременно) и прочность фасонки (т.к. она будет работать на изгиб, вдобавок ко всему остальному НДС)
Цитата:
Сообщение от Bekman Посмотреть сообщение
...а узлы на поясе делать заделкой?
нет, если соединение на болтах, то задача контактная
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2013, 14:05
#10
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет, если соединение на болтах, то задача контактная
это уже говорит о том, что я лох ладно попробую что-нибудь натыкать.

Но я с темы не ухожу, я бы еще чего-нибудь почитал. Может какая критика у кого то будет по конструктиву и т.д. и т.п.
Bekman вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2013, 21:13
#11
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1) Что за элемент VII-11 в сечении и-и ?
2) Если уже стоит - проварить монтажной сваркой фасонки - по перу уголка стоек башни и по торцу фасонок ближе к обушку. Не пойдет?

Последний раз редактировалось and.rey, 04.09.2013 в 21:17. Причина: правописание
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2013, 16:14
#12
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


VII-11 это вкладыш, но его там на самом деле нет
Пойдет наверно, но проблемы нужно решать по мере поступления, сначала нужно посчитать все это, если на болтах, если не пойдет то уже проваривать наверно
Bekman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2013, 21:07
#13
Bekman


 
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 81


Всем привет, пришло время считать фасонку, вроде посчитал, только меня смущает большой КЗУ.
До этого переделали узлы, теперь оси решетки приходят в ось пояса (наша расчетчица посчитав на внецентренное сжатие решетки, сказала ни как не пройдет).
Как считал (в пдф показал схему):
1) Поставил основные узлы (в углах, в болтах и линии сгиба), все это объединил в 3-х и 4-хгранные пластины.
2) Крепление на болтах к поясу выполнил двумя узлами с жесткой заделкой (как делать контактную задачу я без понятия).
3) Нагрузку от решетки приложил сосредоточенными разложенными силами в край элемента (вроде как в узел, но нагрузка на пластину) (силу под углом разбил на местные оси пластины X и Y, а силу вдоль местной Y разбил на глобальные Y и Z, в итоге получил три силы в глобальной системе).
4) "Крупные" пластины разбил на много мелких треугольных кусков.
5) Жесткость взял E=2.1e+007 тс/м2, V=0,26, толщина 1 см.
6) Поставил расчет на устойчивость и запустил, все посчиталось.

Можете прокомментировать правильный ли ход моих мыслей и сам расчет, смущает КЗУ=5,29, буду очень признателен!

Узел к Лире.pdf
фасонка.rar
Bekman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на уст. гнутой фасонки 3-ной башни

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башни Andy_BV Конструкции зданий и сооружений 85 30.12.2014 13:01
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
расчет емкости водонапорной башни ed-dy Водоснабжение и водоотведение 1 28.04.2012 14:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет металлической башни bivis333 Металлические конструкции 4 29.08.2005 13:26