| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты исполнения консольной стойки парапета.

Варианты исполнения консольной стойки парапета.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2013, 13:33 #1
Варианты исполнения консольной стойки парапета.
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,997

Доделываю как попало сделанный проект, по которому уже вовсю ведется стройка. Здание одноэтажное промышленное без кранов. Каркас жб сборный, обшивается сэндвичами, раскладка горизонтальная. Все изделия уже заказаны, поэтому менять в конструктиве ничего не получится, даже дополнительные закладные не подрисуешь. По верху получается парапет из сэндвичей, под который нужно подвести фахверковые стойки, работающие консольно. Вопрос - как выполнить этот фахверк? Пока мой вариант - прикрепить к торцу стропильной балки уголок, запустив перо в шов между панелями. Смущает, что для консоли приходится применять профиль, не предназначенный для работы на изгиб, хотя по расчету "проходит". Может у кого другие варианты есть?

Вложения
Тип файла: pdf 175.pdf (12.1 Кб, 216 просмотров)

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 2589
 
Непрочитано 16.09.2013, 16:33
#2
Kirt


 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9


Посмотри каталог Венталл узлы 1.11 и 1.12 там никаких стоек выпускать не надо, темболее потом заделывать место прохода фахверка через кровлю.
Kirt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2013, 17:19
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
Посмотри каталог Венталл узлы 1.11 и 1.12 там никаких стоек выпускать не надо, темболее потом заделывать место прохода фахверка через кровлю.
Ну так это при вертикальной раскладке панелей.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 17:53
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
мой вариант - прикрепить к торцу стропильной балки уголок
часто применяемый вариант, он, кстати, и в Шерешевском нарисован.
Да, там парные уголки или таврик нарисованы.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 16.09.2013 в 18:01.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 18:00
#5
Kirt


 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 9


Тогда ставь парные уголки, как раз для крепления 2х панелей будет, и не забудь загермитезировать.
Kirt вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2013, 18:32
#6
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Один из вариантов: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1132582&postcount=8
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Варианты исполнения консольной стойки парапета.

Размещение рекламы