Непрочитано 24.07.2014, 09:11 #1
Необходимо утеплить пол, на который придут не маленькие нагрузки.
Konstruktiv54
 
Новосибирск
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 1,040

Автономная котельная, собирается на основе морского контейнера. Стены, потолок утепляется снаружи, пол приходится утеплять изнутри.
Бросил бы ЭПС, но он горючий.
Так что на ум приходят мысли сделать пол по лагам, но котлы, баки - весом 1-1,5Т. Если лаги с шагом 300мм поставить...утеплитель резать придётся, порежут? Или настил просто потолще принять?
Просмотров: 2146
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:34
#2
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Перлит?
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:37
1 | #3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Лучше приводить весь пирог, который планируете на пол. А еще лучше разрез, а цокольный узел - это уже совсем хорошо (в утеплении главное - обеспечить замкнутый контур, избежать или минимизировать мостики холода).

А так не понятно, Вы хотите бросить ЭПС и сразу на него баки ставить? Если все же по ЭПС предполагается стяжка (которая по утеплителю в полах, даже без повышенных нагрузок должна быть не менее 40 мм), то его горючесть уже никого волновать не будет. В пожарке принято рассматривать конструкцию в целом.

Кроме того, в конструкциях полов по грунту утеплитель можно располагать и под подстилающим слоем (см. серии и рекомендации производителей, того же ЭПС, например).

Вообще, утепление - это АРовская тема, и обсуждение в соответствующем разделе пошло бы живее
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо утеплить пол, на который придут не маленькие нагрузки.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Как сделать вращающийся механизм, который при отсутствии нагрузки возвращается в начальное положение? zubilo Машиностроение 26 20.10.2012 16:49