Спасибо хоть за какой-то пост. У меня ощущение, что недалеко до нервного срыва, еще не получил никакого ответа ни от кого в инете. Я хочу завтра поехать и сфотографировать это место. Вдоль или поперек не могу понять, т.к. непонятно как лежит плита, где у нее короткая сторона, где длинная. Насчет дна и разного бетона не могу сказать, не обратил на это внимание. Буду очень благодарен за любые ответы или советы в этой теме, завтра сделаю фото! Не подскажете, правильно ли я понимаю, что основная арматура в середине, а сверху что-то вроде сетки? Или же эти плиты делаются как каркас из арматуры сначала, а затем заливается бетоном? И правильно ли я определил тип плиты?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.02.2016 в 14:11. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Как определить тип и ориентацию плиты? Если невозможно определить визуально - есть вариант "нащупать" пустоты буром (перфоратором).
Вдоль да. Если поперек - то значительно хуже. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
основная арматура внизу, а сверху, возможно, конструктивная, поэтому
делайте фото, смотрите на стыки плит, чтобы понять их ориентацию ) ----- добавлено через ~1 мин. ----- то вернуть изъятый бетон и забыть |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 22
|
Спасибо, хоть немного успокоили! Завтра поеду смотреть вдоль там или поперек и сделаю фото!
П.С.: У меня один из стыков этой плиты в квартире находится, скажите, а размер плит всегда стандартный или их могут резать под разные размеры? Если замеряю длину одного из стыков, этого будет недостаточно чтобы понять длинная это сторона или короткая, исходя из размера? И, как я понимаю, никаких планов и чертежей достать не удастся чтобы посмотреть как плиты уложены? Они ведь могут и по-разному уложены могут быть? Последний раз редактировалось Lims1, 09.02.2016 в 14:32. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Стяжку делать можно, но с перепадом до 10см. нецелесообразно, да и значительно увеличивается нагрузка на плиту. Сухая стяжка конечно не разгрузит плиту, но будет весить меньше стяжки из ц-п раствора. Это важно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- а какая плита по несущей способности? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 22
|
В смысле? Если по типу планировки И-155 смотреть, то вроде пишут что многопустотная 220 мм.
----- добавлено через 55 сек. ----- Тогда вопрос, какой толщины стяжку делать можно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Это в смысле того, что однозначно ответить невозможно, т.к. плиты перекрытия бывают разные по несущей способности. Сейчас в жилье часто применяют "8" - 800кг/м2 уже за вычетом собственного веса. /видимо чтобы предусмотреть подобные инициативы жильцов, отверстия для прохода инженерных сетей, ит.п.; мб как наиболее ходовой тип. ----- добавлено через ~2 мин. ----- я бы посоветовал ориентироваться допустимой нагрузкой от состава пола и перегородок на перекрытие (в общем случае не более 200кг/м2) Последний раз редактировалось v.psk, 11.02.2016 в 10:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 22
|
Цитата:
П.С.: А то, что штраба идет не четко вдоль, это не сильно ухудшает ситуацию? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 22
|
А если получится сделать меньше 200 кг, это немного "назад" вернет ситуацию?))) Я понимаю что вопрос тупейший, я не технарь ничего в этом не смыслю. Знал бы заранее не сделал бы ни в жизнь, просто получается информации минимум, получил ключи - ремонт делать можно? Можно. И дальше инфа из инета от всяких дизейнеров и т.п., которым вообще все пофиг. А на такие как этот форум попадаешь случайно и тут открывается просто другой мир. Становится страшно!
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно смоделировать перепад в перекрытии? | Sappa | Лира / Лира-САПР | 15 | 24.12.2013 05:29 |
Моделирование капители в безбалочном перекрытии | stanislav_1933 | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.01.2012 11:30 |
проем в перекрытии | сержант | Архитектура | 2 | 03.03.2011 11:25 |
проектирование монолитного участка в безригельном перекрытии | Synthetic | Железобетонные конструкции | 5 | 12.08.2009 22:56 |