05.02.2017, 16:02 | #1 | |
ЛИРА-САПР 2013. Монолитное перекрытие с балками при моделировании объемниками.
Инженер - конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.11.2012
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 5624
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Всё до смешного просто. Уменьшаешь размеры объёмников и, соответственно, увеличиваешь их количество до тех пор, пока не добьёшься теоретического прогиба. Далее то же самое делаешь с плитой.
Offtop: Флаг в руки и попутного ветра.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Хотя бы по п. 3.23(3.16) Пособия по проектированию... к СНиП 2.03.01-84. Есть и в новых (действующих) нормах, но я по старинке, т.к. не думаю, что что-то изменилось. https://dwg.ru/dnl/5094
3.23 (3.16). Вводимое в расчет значение прини¬мается из условия, что ширина свеса в каждую сто¬рону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента и не более: а) при наличии поперечных ребер или при расстояния в свету между продоль¬ными ребрами; б) при отсутствии поперечных ребер (или при расстояниях между ними больших, чем расстояния между продольными ребрами) и в) при консольных свесах полки: при — свесы не учитываются. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Данил Медведев,
Не сообщил - подключена ли в Лире нелинейность. В общих чертах: нужна серия расчетов. Для определения ширины полок - оболочечная модель(и ребра оболочками). Если в объемной модели, без нелинейностей, то арматура - КЭ ферменный стержень, КЭ бетона растянутых областей с превышенными напряжениями - выключаем. Еще вариант - гибридная КЭ модель, т.е. в оболочечно-стержневой модели смоделировать одну балку объемными КЭ. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
ЛИРА САПР 2013 Странный подбор арматуры в колонны. | Алексей Романович | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.05.2016 08:58 |
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? | Shamayka | Лира / Лира-САПР | 2 | 03.05.2016 00:16 |
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) | [email protected] | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.01.2015 09:38 |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |