Непрочитано 03.09.2018, 16:40 #1
Как лучше организовать равнопрочный стык двутавра ?
dima_kuzminki
 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146

В справочнике Будур_а и в серии по подкрановым балкам равнопрочный стыковой узел двутавров выполнен швами с односторонним скосом кромок.
Равноценным ли вариантом будет двусторонний шов со скосом кромок?
Может быть односторонний скос удобнее для провара радиуса скругления???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык двутавра.jpg
Просмотров: 233
Размер:	65.1 Кб
ID:	205901  

Просмотров: 1965
 
Непрочитано 03.09.2018, 19:09
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Более опытные металлисты поправят, если не прав.
Всё зависит от толщины свариваемых элементов. Небольшая - без фасок с зазором или без (ориентировочно до 0,5-1 см), средняя (ориентировочно от 0,5-1 до 2-3 см)- односторонняя, большая (ориентировочно более 2-3 см) - двухсторонняя.
Это сугубо из удобства и равномерности заполнения пустоты металлом. На картинке видимо нет двусторонней фаски по той логике, что даже у двутавра 60 толщина полки ещё позволяет делать одностороннюю.

Но если лично вам удобнее по тем или иным причинам сделать двустороннюю, то не вижу причины не сделать это (но лучше уточнить у сварщика). Какой двутавр у вас?

Ну и ещё низ и верх двутавра так получается более гладкий. Меньше зачищать, если это важно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 19:36
1 | 1 #3
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Двусторонняя разделка менее трудоемка, поскольку объём наплавленного металла вдвое меньше, но не всегда приемлема. Например, при сварке стыка балки в рабочем положении при двусторонней разделке по полкам придется выполнять потолочные швы, чего следует избегать. Также следует избегать односторонней разделки по стенкам обеих деталей ("б-б" для I30 - I60), ведь легко перепутать и снять фаски с разных сторон, что приведет к проблемам при монтаже, т.к. на стенке образуется широкая щель.

Последний раз редактировалось Левша, 03.09.2018 в 19:42.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2018, 21:11
#4
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Всё зависит от толщины свариваемых элементов.
Верно, но вторично и соответственно не полно.
В самую первую очередь зависит от способа сварки:
ИН - в инертных газах, неплавящимся электродом без присадочного металла;
ИНп - в инертных газах неплавящимся электродом с присадочным металлом;
ИП - в инертных газах и их смесях с углекислым газом и кислородом плавящимся электродом;
УП - в углекислом газе и его смеси с кислородом плавящимся электродом.
АФ - автоматическая на весу;
АФф - автоматическая на флюсовой подушке;
АФм - автоматическая на флюсомедной подкладке;
АФо - автоматическая на остающейся подкладке;
АФп - автоматическая на медном ползуне;
АФш - автоматическая с предварительным наложением подварочного шва;
АФк - автоматическая с предварительной подваркой корня шва;
МФ - механизированная на весу;
МФо - механизированная на остающейся подкладке;
МФш - механизированная с предварительным наложением подварочного шва;
МФк - механизированная с предварительной подваркой корня шва.
и т.д.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше организовать равнопрочный стык двутавра ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой вариант накладок на стенку двутавра предпочтительнее? v.psk Металлические конструкции 24 17.05.2018 20:25
Как правильнее и лучше подключить двигатель 10кВ? antonhauff Электроснабжение 4 23.03.2018 07:25
Как организовать водозабор из озера для противопожарного наружного водопровода? Александр Анатольевичъ Водоснабжение и водоотведение 12 26.10.2017 22:56
Стык циллиндрических покрытий. Как лучше законструировать? beholder Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2011 18:12