Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие)
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
||
Просмотров: 2939
|
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Цитата:
Прорабатываю узел из серии 2.440. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2018
Сообщений: 2
|
Все верно, стенка колонны не проходит по касательным напряжениям.
Пример расчета можете посмотреть в книге "Расчет и проектирование стальных конструкций с учетом пластических деформаций" А. Мразик, п. 8.3.4. Смысл в том, что изгибающий момент в балке раскладывается на две касательные силы, срезающие стенку колонны. Эти силы уравновешиваются внутри отсека колонны, ограниченного встречными ребрами балки. В вашем случае Q=M/h=100/0,9=111 тс - срезающая сила; несущая способность стенки колонны 40К1 Q=35,8*1,1*0,58*2450=60 тс для стали С245 и около 75 тс для стали С345. Один из вариантов решения - установка диагонального ребра в отсеке колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2012
Сообщений: 94
|
Моменты частично уравновешиваются, т.е. момент 42 тн. Поэтому колонна и проходит в постпроцессоре скада.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2013
Сообщений: 61
|
не факт, что именно данная комбинация будет худшей для среднего узла. Нужно сделать такую комбинацию, чтобы разница моментов с двух сторон была максимальной. А для этого на правом ригеле можно оставить только постоянные нагрузки с коэффициентом надежности менее 1, а слева загрузить по полной. К примеру.
Во-вторых, в Скаде вы не получите поперечку в колонне в пределах конструктивного узла. Если только не смоделируете каким-нибудь образом разнос момента на два узла колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
Что-то нет равновесия в узлах. Жесткие вставки? Или сосредоточенные моменты.
Приличное несоответствие - до 20тм. Offtop: Отметки смутили
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел составной балки с колонной | kostia | Металлические конструкции | 12 | 11.03.2014 07:44 |
Узел сопряжения колонный и балки, скатная кровля | Scaryboy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2014 09:34 |
Узел сопряжения фермы и балки | Владимир-ргсу10 | Металлические конструкции | 8 | 13.01.2014 11:06 |
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной | sergei78 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.06.2011 13:47 |
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной | Kotor | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 30.09.2009 18:27 |