| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ)

СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.03.2006, 12:10 #1
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ)
Инженерюга
 
Проектирование и строительство
 
Москва
Регистрация: 18.07.2005
Сообщений: 67

Необходимо подобрать сечения колонн высотой 17-20 метров с жестким закреплением стропильных ферм, с сеткой колон 20*12 метров.
Пробовал в скаде, неполучается чего-то. А по справочнику L/20, это не меньше I 90Б1, может лучше использовать состывные?
Подскажите, люди добрые!!!
Просмотров: 3076
 
Непрочитано 07.03.2006, 12:52 Re: СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКА
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Инженерюга
Необходимо подобрать сечения колонн высотой 17-20 метров с жестким закреплением стропильных ферм, с сеткой колон 20*12 метров.
монументальное сооружение. м.б. стоит оспорить такое спорное решение?.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2006, 12:56
#3
andrey_


 
Регистрация: 29.11.2005
Сообщений: 19


Тут, конечно, составное сечения! Устойчивость все сьедает, верно?!
Может есть смысл перейти от жесткого опирания к шарнирному, согласен с коллегой.
andrey_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2006, 13:26
#4
Инженерюга

Проектирование и строительство
 
Регистрация: 18.07.2005
Москва
Сообщений: 67


Если прикинуть с шарнирным опирание, то и на устойчивость это мало повлияет, господа, я так ДУМАЮ,,, ни так ни сяк не ЛЭЗЕ
Инженерюга вне форума  