Возник вопрос по несущим стенам из кирпича в сейсмике 8 баллов.
Здания трансформаторной по внутренним граням - 9х12м. Толщина стен - 380, кладка армированная, Высота до низа покрытия - 3,9м. Фундамент - ленточный монолитный.
В СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" есть п. 6.14.9
Цитата:
"В зданиях с несущими стенами шириной более 6,4 м кроме наружных продольных стен, как правило, должно быть не менее одной внутренней продольной стены. Расстояния между осями поперечных стен или заменяющих их рам должны проверяться расчетом и быть не более приведенных в таблице 9. Суммарная длина заменяющих рам должна быть не более 25% суммарной длины внутренних стен того же направления. Не допускается устройство двух рядом расположенных заменяющих рам одного направления."
.
Разъясните мне, пожалуйста этот пункт. Я правильно понимаю, что если, к примеру, несущие продольные 12-ти метровые стены, то между ними должна быть еще одна стена параллельная 12-ти метровая стена? При этом расстояние между осями поперечных стен не более 15 м - у меня получается 12,38м.
Может придется сделать 1 поперечную раму - но это как по расчету пройдет. Пока идет компоновка.
Покрытие планируется в виде монолитной плиты по металлическим балкам. Плита будет опираться по периметру на кирпичные стены. Опирание балок будет на монолитный пояс, связанный с кладкой. Нигде не могу найти узлов по опиранию балок на монолитные пояса (реакция в районе 5-6 тс).
Просмотров: 4509
 
Непрочитано 31.07.2013, 05:56
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Внутренних стен разве нет? Сколько делал ТПшки - всегда были
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 07:31
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нет. У меня по ТХ коробка 9х12м.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2013, 14:42
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Вам необходимо добавить одну несущую стену длиной, либо 12 метров, либо 9 метров - это по ДБН. Но есть пункт 3.10.6 который ссылается на таблицу 3.2 там же и Вы можете пункт 5 для 8 баллов между осями до 12 метров. 15 это для 7 баллов.

Также почитайте пункт 3.10.9, 3.10.10 того же ДБН на сейсмику 2006 по поводу перекрытия и пояса
Stranix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 20:15
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Вам необходимо добавить одну несущую стену длиной, либо 12 метров, либо 9 метров - это по ДБН
Собственно это я и ожидал. Значит все-таки рама.

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Но есть пункт 3.10.6 который ссылается на таблицу 3.2 там же и Вы можете пункт 5 для 8 баллов между осями до 12 метров. 15 это для 7 баллов.
У меня не Украина. Так что там все правильно.

Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Также почитайте пункт 3.10.9, 3.10.10 того же ДБН на сейсмику 2006 по поводу перекрытия и пояса
Они ни чем не отличаются от российского СП. Я вообще не понял для чего Вы на них сослались.
Yuzer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Здания со стенами из кирпича в сейсмическом районе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Расчет буронабивной висячей сваи в сейсмическом районе dlyareg Основания и фундаменты 21 27.08.2011 22:13
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане kotmot Конструкции зданий и сооружений 48 21.10.2008 19:07