При устройстве температурного шва, арматура не перерезается. Допустимо ли?
Конструктор
Кызыл-Джар
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 4763
|
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58
|
Как это не даст, в каком месте тогда будет сужение/растяжение если не в этом.
Пускай рушиться, в принципе не нужна. Просто резать арматуру неохота |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
По всей длине плиты. Но, сечение без бетона - это конечно ослабленное сечение, торец плиты будет перемещаться в какой-то степени за счёт сплющивания арматуры в пределах этих 30 мм. Может даже устойчивость потеряет при сжатии
|
|||
|
|