| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?

Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2014, 16:18 2 |
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

По СП 16.13330.2011 имеем:
Цитата:
4.2.7 Элементы конструкций, рассматриваемые в настоящих нормах, подразделяются на три класса в зависимости от напряженно-деформированного состояния (НДС) расчетного сечения:
1-й класс - НДС, при котором напряжения по всей площади сечения не превышают расчетного сопротивления стали |σ| ≤ Ry (упругое состояние сечения);
(...)
С другой стороны, п. 8.2.1 говорит о использовании ф. (44) для балок 1 класса. Формула (44) получена на основе энергетической теории прочности с введением коэффициента 0,87, учитывающим, как известно, развитие зон пластичности.
Получается противоречие: для элементов 1 класса допускается развитие зон пластичности. В чём тут дело? Почему использование ф. (44) относят к упругой работе сечения?

Последний раз редактировалось eilukha, 29.08.2014 в 16:32.
Просмотров: 15827
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 15:25
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Бахил, Вам вопрос (на засыпку): почему ф. (44) и (148) отличаются ровно в 1,15, хотя используется одинаковый критерий прочности? (На "шутников" просьба не ссылаться).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 15:47
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


frostyfrost, смоделируй двутавровую балку КЭ балкой-стенкой в любой программе и посмотри какие напряжения получаются в теории. И сравни их с СП.
eilukha, сравни с аналогичной формулой неаактуализированного СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 16:07
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
сравни с аналогичной формулой
- 1:1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 16:23
#24
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, и какие напряжения получаются? Подозреваю, что у тебя уже все давно смоделировано)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 17:25
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- 1:1.
Пардон, не ту формулу. Так для листовых напряжения вычисляются как надо.

Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
и какие напряжения получаются?
А ты сам посчитай.
Offtop: Ликбез вам тут что ли?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 17:29
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ликбез вам тут что ли?
не жадничай, расскажи
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 17:47
#27
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
для листовых напряжения вычисляются как надо
- т. е. ф. (44) неверна?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2014, 18:41
#28
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А ты сам посчитай.
Offtop: Ликбез вам тут что ли?
Ну я же ленивый человек, а тут человек, который все посчитал и может показать результаты))) Жадничать плохо. Offtop: Если бы у меня была конфета, то я бы поделился)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 08:36
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. ф. (44) неверна?
Почему неверна? Просто коэф. 1,15 не потому, что допускается пластика, а потому что напряжения, вычисленные по теории сопромата несколько завышены. Я даже больше скажу. При применении пластических моментов сопротивления никакой пластики на самом деле не наблюдается. В то же время присутствует микропластика, даже когда напряжения меньше расчётных.
А коэффициент 1,15 принят ещё в 50-х, когда все коэффициенты принимались после значительного количества экспериментов.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не жадничай, расскажи
Offtop: Всё, что я насчитал, есть в открытом доступе. И не только я. Естественно не под "Бахил"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 12:07
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почему неверна? Просто коэф. 1,15 не пото (...) экспериментов.
- источниками обоснуете?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 12:26
#31
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


К слову, скрин из пособия к СНиП и книги Веденикова. Теперь жду пруфов от нашего любимого тролля)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-31_122346.png
Просмотров: 114
Размер:	24.8 Кб
ID:	134451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-31_122606.png
Просмотров: 105
Размер:	13.8 Кб
ID:	134452  
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2014, 16:51
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Возможно, имеется некоторое различие между пластикой от сложного НДС и пластикой вызванной только нормальными напряжениями. Возможно, первый вид пластики не имеет столь пагубного влияния, как второй. Например, он не ухудшает местную устойчивость элементов сечения как второй. С другой стороны, ф. (148) стального СП и ф. (7.82) проекта СП по ЛСТК не содержат коэффициента 1,15.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 17:29
#33
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Знаю, что немного не по теме, но для балок 2-го класса постановка ребер теперь обязательна в любом случае? (п.8.5.9. нового СП) а как же расчет прогонов с учетом пластики?
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 19:50
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


frostyfrost, повесь своего Веденикова на гвоздик в клозете. Там ему самое место. Неупругие деформации уже присутствуют после приварки полки к стенке.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 21:12
2 | #35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Была же уже где-то здесь подобная тема. 1,15 для локальных напряжений в стенках балок, о чем и говорят горев с ведениковым. т.е. стенке может быть начало пластики, а в полке все напряжения упругие - получаем балку 1-го класса
 
 
Непрочитано 31.08.2014, 22:02
#36
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Бахил, ну я от тебя большего и не ожидал)))) Вообще, Ведеников - это продолжение серии книг Стрелецкий-Беленя-Ведеников-Кудишин))), в которые ты советовал заглядывать.

palexxvlad, я об этом и говорю

Последний раз редактировалось frostyfrost, 31.08.2014 в 22:15.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 22:12
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Ещё раз. 1,15 не потому, что переходит в пластику, а потому, что методами сопромата напряжения в контакте полка-стенка определяются некорректно. Откуда в балке Бернулли напряжения сигма-игрек?
Вот вам для примера задачка. Колесо катится по рельсу. Какие напряжения возникают в месте контакта? И какая там пластика присутствует?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 22:22
#38
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Распределение напряжений в стенке помнишь какие для sigma_x и tau_xy? Условие используется и для случая, когда sigma_y принимается 0. А природа коэффициента и назначение тебе было расписано в пособие и Веденикове (следующей версии твоего любимого туалетного чтива Стрелецкого-Беленя).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 22:37
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Вот как раз у Стрелецкого-Беленя речь идёт не о пластике, а о ёе границе. Чуствуешь разницу. Почитай внимательно главу 3 Беленя. Там всё расписано. И про Броуди в частности.
Некоторая пластика возникает при коэф. 1,3.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 31.08.2014 в 22:54.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2014, 23:22
1 | #40
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Вот, почитай сам Беленю)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-31_232222.png
Просмотров: 115
Размер:	299.0 Кб
ID:	134471  
frostyfrost вне форума  