В чем наиболее вероятная причина порыва компенсатора стояка отопления?
стройка - наше все
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 10113
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,922
|
Судя по характеристикам, эта штука держит до 10 атмосфер давление. Да и на горячей воде происходит очень быстрая деградация свойств материала. Короче, такую штуку у себя дома я бы не поставил.
P.S. край ободран как бахрома = или высокое давление или перетянули гайку раздавив резину. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
В общем, некачественный монтаж, переделывать нужно, оставляя запас на сжатие стояка. Или другой компенсатор использовать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Для начала все актировать, фотографировать, снимать копи, привлекать свидетелей. Если есть документы по работам на отопление - делать копии, где указана контора-монтажник.
Разбираться с теми, кто проводил опрессовку - то же самое, делать копии всех документов. Составлять претензию УК и застройщику. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
На работу компенсатора влияет качество не только именно его установки, но и качество монтажа всего трубопровода в целом. Возникают вопросы:
- обеспечена ли соосность труб до и после компенсатора? - установлены ли неподвижные опоры и на расчётном ли расстоянии они от компенсатора? - трубы через перекрытия проходят в гильзах или замоноличены (в сами перекрытия или в отделочные слои на перекрытиях)? - и т.д. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Но гидроудара то не было, значит электрики, отключившие электроэнергию не виноваты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Спасибо за ответы!
Акт составили с представителем УК. Застройщик, насколько известно на настоящий момент, на стадии банкротства.. Готовлю претензию в УК. Сам склоняюсь прежде всего к тому, что данное устройство вообще установлено неправомочно - у него по данным компенсирующая способность 22мм! Да и конструкция сама по себе не вызывает доверия именно как компенсатор тепловых расширений, скорее гашение вибрации, устранение несоосности.. Добавлю некоторые фото... Ситуация в том, что сейчас аварийные слесари врезали вместо него прямой участок, а в квартире еще 3 стояка с такими же компенсаторами |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
В подавляющем большинстве случаев без специальных компенсаторов на стояках отопления можно вообще обойтись, что десятилетиями и делали. Достаточно одного изгиба трубы на стояк. Но тут некоторая "соображалка" нужна, с чем сейчас напряженка. Но, если уж ставить, то нужны осевые сильфонные компенсаторы, причем с внутренним кожухом. Внешне это будет просто утолщение на трубе длиной примерно 200 мм. Будет работать вечно, во всяком случае разрыва никогда не будет. Разумеется и стоят дороже, чем эти "резинки". |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Здравствуйте!
Полностью разделяю Ваше мнение по поводу приемлемого назначения резиновой вставки... Но, к сожалению, по паспорту изготовителя (конкретно данная модель фирмы Tecofi DI7140) в общих технических характеристиках сказано: 1."сильфон из эпдм" - т.е. подразумевается, что он вроде бы как сильфонный... и по определению "сильфон" - упругая однослойная или многослойная гофрированная оболочка... тоже вроде бы как подходит.. 2. предельно-допустимое осевое сжатие - 22мм... т.е. при должном монтаже направляющих, неподвижных опор и, разумеется, самого компенсатора, при правильно подобранной длине участка он работать должен.. А к чему это я - представитель застройщика говорит, что в проекте указан сильфонный компенсатор - они его и смонтировали. Конкретную модель согласно спецификации не называет, но намекает, что возможно и была произведена замена.. в целях, как это обычно пишут в Технических решениях, оптимизации и ускорения СМР... Я пока нашел только п. 6.3.1 СП 60.13330.2012 : "В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается." Но этот СП действует, как я понял, с 2013 года, а Проектная Документация составлялась еще в 2010... Дом - долгострой, был введен в эксплуатацию Актом приемочной комиссии в сентябре 2014.. Буду искать еще зацепки. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
На растяжение заявлена величина в 6мм.
Но монтировали его, судя по предварительным данным, в апреле месяце, у нас в регионе наружный воздух в апреле порядка -5...+10 градусов, т.к. здание было неотапливаемое - вот она температура монтажа. Явно, что за полтора-два часа отсутствия напряжение в электрической сети температура трубопроводов ниже монтажной не опустилась.. здание же все-таки аккумулирует тепло. Прикреплю фото с монтажом такого же компенсатора на лестничной площадке. Никаких направляющих нет, только гильзы в междуэтажных перекрытиях. Но если расстояние снизу до компенсатора относительно небольшое, то сверху подвижка трубы в горизонтальной плоскости может быть значительна.. до срыва компенсатора. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Труба должна была быть подведена к такому компенсатору соосно, иначе, при повышении давления, возникает отрывающая сила, которая, судя по всему, и послужила причиной аварии.
Почитай паспорт, там про соосность должно быть.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Это обычная ведомственная отписка. Для решения по существу (кто виноват) нужна строительная экспертиза, причем по назначению суда. |
|||
|
||||
стройка - наше все Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87
|
Снова здравствуйте!
В этот понедельник заменили все 4 компенсатора. Прошел почти год. За этот год с момента моей аварии случилось еще одна - абсолютно аналогичная. По счету - третья. В понедельник же была повторная проверка ГАСН. Инспектора уже на видеокамеру жильцы снимали, пункты назвали СП, указывали на очевидное нарушение норм и правил эксплуатации жил. фонда. Разговоры уже о коррупции, взаимоотношениях между руководителем ГАСН и дирекцией УК. И, наверное, доля правды во всем этом есть. Кстати, поставили опять однослойные компенсаторы фирмы dek, без направляющих опор. P.S. Опоры поставил сам - купил телескопическое разъемное крепление, на нормальные анкера 6х40мм Сделал маячки-марки на стенах и трубах. Посмотрим, как отработают изделия. Последний раз редактировалось nrjst, 26.09.2016 в 08:53. Причина: Поставил направляющие опоры |
|||