| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Усиление ферм типа Молодечно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2016, 16:17
Усиление ферм типа Молодечно
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Доброго всем времени суток.
Возникла необходимость в усилении ферм типа молодечно, но как выяснилось методик и рекомендаций по данному вопросу очень мало если не сказать что вообще нет. Коллеги подскажите литературу какую на данную тему.
Всем заранее спасибо.

P.S. Интересует больше усиление узлов.
Просмотров: 37205
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:28
#141
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Усиливать дороже выйдет, чем сделать новые фермы. Надо исходить из этого, убедить заказчика.
В целом ясно, что усиление выходит дороже, но пытаюсь понять - это вообще возможно сделать? учитывая, что здание эксплуатируется (ферма на высоте), работа монтажника и т.д. ..

Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м.
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки.jpg
Просмотров: 106
Размер:	163.5 Кб
ID:	208575  
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:34
#142
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
учитывая, что здание эксплуатируется
не возможно
пояс нижний растянут и под нагрузкой, как вы его сваривать с элементами усиления собрались?
ps^ и да, можно сдуру и "болт" сломать(с)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:36
#143
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
В целом ясно, что усиление выходит дороже, но пытаюсь понять - это вообще возможно сделать? учитывая, что здание эксплуатируется (ферма на высоте), работа монтажника и т.д. ..

Старый Дилетант, по размерам на опоре 1,25м, в коньке - 1,75м.
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано.
снеговой мешок возможно завышен, принят для упрощения с м=4, а он по трапеции все-таки будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 11:38
#144
Evgeny.pgs


 
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
как вы его сваривать с элементами усиления собрались
ну например летом, когда не будет снега и доп. нагрузок, а усилия только собств.веса, и уже после усиления уже догрузить проектируемыми оборудованиями.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
какие-то дикие усилия для 15м...
Простите, ферма и на самом деле 18м.. но остальные данные все верны
Evgeny.pgs вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 14:32
#145
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
считал не я, просто дали отчет по расчету в пдф.

Мозайки прикладываю
я извиняюсь, но коллеги дело говорят. Надо понимать безпрогоння кровля или прогоны все таки есть, если есть то они в узлах фермы или не только. С ваших эпюр (не мозаики) и значения моментов складывается впечатление, что к верхнему поясу приложена распределенная нагрузка. И непроходит, учитывая что Ry =355МПа. Вы перед всем усилением проверьте ферму для себя учитывая расцентровки. Уточните где прогоны если они есть (как покрытие опирается на ферму) затем по собранным из отчета нагрузкам и геометрии задайте с скаде лире да хоть по методу максвела кремоны (прошу прощения если исковеркал фамилию). Я конечно нез наю что там за нагрузки и что за оборудование (если оно етам будет) ставится, но эпюра М с ваших картинок меня смущает.
Shaman111 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 15:47
#146
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Evgeny.pgs Посмотреть сообщение
По нагрузкам в отчете только сбор, а приложение не указано
Виноват, что невнимательно посмотрел первую картинку.
На картинке согласно размерам показана 18-метровая ферма.
Запросите максимум информации. Схему конструкций покрытия с примыкающими зданиями (особенно, у снеговго мешка), АР и пр.
Уточните нагрузки.
Без полного понимания даже смотреть не стоит. Разговор НИ О ЧЕМ
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 20:03
#147
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Evgeny.pgs
Освещние и подвесы 20 кг/м2. 18*6*20*1,2 = 2592 кг на ферму. Это же нереально.
Оборудование в осях D-E 35 кг/м2. 18*6*35*1,2 = 4536 кг на ферму. Вдумайтесь в это число.
Нагрузки от балды приняты? Тут резервы нужно искать. Здесь каждый грамм важен.
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление ферм типа Молодечно

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Определение строительного подъема существующих ферм Romegv Металлические конструкции 28 10.03.2015 15:34
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53